06.08.2015 в 09:25:22
Добрый день, господа. В процессе капитального ремонта в своей крошечной квартире прочитал и просмотрел множество материала по поводу замены электра и сборки щитов. И вроде всё по пунктам понятно, но когда начал прикидывать как собрать щит - в голове появляется каша. У меня есть несколько вопросов по разделению PEN, хотя это уже набило всем оскомину - насколько я понял, если сечение магистрали менее 16мм2 для алюминия - этого делать нельзя? Нет возможности посмотреть магистраль в данный момент - все провода проходят прямо в квартире (1959 год постройки) в металлических трубах и орехи с ответвлениями находятся за нынешним жутким щитком, который без электрика из УК мне трогать страшно. Квартира на 36м2, возможно я и так слишком заморочился, т.к. проживать будет двое человек и потребителей одномоментно не будет много. Собственно, вот. PS. Модуль мониторинга - китайский вольтметр-амперметр показывающий текущую изменения в потреблении.
06.08.2015 в 09:30:51
эм. не прикрепилась схема
06.08.2015 в 09:40:48
Не надо разделять PEN если у вас четырехпроводный стояк.
Это плохо может закончиться.
Не подключайте PE в розетках и в щитке, до времен когда у вас стояк поменяют на пятипроводный.
06.08.2015 в 09:44:04
Alexey_Spb, вы имеете ввиду, что если магистраль разрывается на моём этаже? к сожалению, я не могу этого пока установить, видно только орехи и я так полагаю магистраль не разорвана.
06.08.2015 в 09:45:57
Вводной автомат - счетчик. Без всяких клеммников. Затем УЗМ и после него вольт - и амперметр с розеткой. Далее делаете 3 УЗО и распределяете нагрузку по ним. На одно узо вешаете свет который у вас пока без дифзащиты. Розетку в щитке защитить B16 и подключить после одного из УЗО.
06.08.2015 в 09:47:31
в данный момент ввод (да и уход :) ) выглядит примерно так
06.08.2015 в 09:48:45
makzzz написал : вы имеете ввиду, что если магистраль разрывается на моём этаже?
Не понял что это значит.
Я имел в виду что если у вас четырехпроводка, то категорически нельзя разделять PEN в вашем щитке.
06.08.2015 в 09:50:30
проводка двупроводная - фаза и ноль. хотелось бы сделать заземление.
06.08.2015 в 09:53:34
makzzz, никак не сделать. Только стояк реконструировать. УЗО вам в помощь.
06.08.2015 в 10:05:58
Прямо скажем, как серпом по бубенцам. Хотелось всё сделать красиво и грамотно, а выходит совсем нельзя. Спасибо за совет!
06.08.2015 в 10:31:22
Я так понимаю, в ванной в таком случае розеток минимум, без всяких излишеств? с отключенными от них приборами (стиральная машина, фен и проч.) во время пользованием душевой?
06.08.2015 в 10:47:00
Посудомой,охранку, электричество на балконе, тёплый пол, измельчитель, кондей, аквасторож, джакузи планируете? Мощность варочной, водогрея, полотенчика? Розетка в кладовке по пожарке и ПУЭ запрещена. Дом сколько этажей?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2015 в 11:23:07
А что это за вентиль под счетчиком?
06.08.2015 в 11:31:13
нет, из энергоёмкого оборудования только варочную панель, духовку. на будущее кабель и автоматы для водонагревателя накопительного и если будет холодно в ванной (нет полотонцесушителя) - электрополотенцесушитель в дополнение к стиралке. никаких тёплых полов, электра на балконе, джакузи и посудомоя не будет, нет ни средств, ни пространства для избыточности.
Итого полотенцесушитель/стиралка/фен в ванной допустим до 2 кВ варочная панель - 3 кВ духовка - 2 кВ водогрей - 2 кВ Кладовка это образное название - это часть общего тамбура, с лёгкой руки прошлыми жильцами поделенной пополам. Дом 5 этажей, бывшее общежитие.
06.08.2015 в 11:31:40
bnmuyt написал : А что это за вентиль под счетчиком?
хехехе. это не вентиль, это рукоятка пакетника, да-да.