12.08.2015 в 10:02:45
Здравствуйте, прошу помочь с электрощитком в квартиру. Первый раз пишу - прошу не пинать. Щит будет на Хагер, разводка уже выполнена (корректировка возможна). Из не совсем обыденного: суточное реле времени на ночную подсветку и выключение света одной клавишей (вне щитка).
Схема оконечных устройств:
щит в межквартирном холле:
типовой проект:
по согласованию с исполнителем прошу прокомментировать выбранный номинал автоматов и особенно УЗО: mastercity_3b2d2057099ce26823ff1504ccb96a7c.jpeg
Надеюсь на помощь. Спасибо.
P.S. Прошу извинить за размер изображений - постараюсь исправить
12.08.2015 в 10:26:26
Мелко.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2015 в 11:59:59
Все фото в читаемом виде
12.08.2015 в 15:38:58
Isol, мелко
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2015 в 21:38:14
Подготовлена схема щитка. Вкратце условия: три фазы, hager, выключение света одной клавишей.
Перед сборкой прошу покритиковать. Кабель уже проложен (в том числе на 3х6 на варочную...), приобретен огроменный щиток на 72 модуля бюджетной серии golf.
Очень надеюсь, что приложенные файлы окажутся нужного размера...
Прикладываю:
17.08.2015 в 23:33:29
А вдруг пройдёт 15 лет и дом уже не будет новым?
18.08.2015 в 05:32:59
Измельчитель, джакузи(душ.кабина) планируется?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.08.2015 в 06:57:19
megrad, измельчитель - да, кабина -нет. 2 Юра Т и web-rr : ткните носом, плиз, какие надо) Я правда уже 5 штук С купил...
18.08.2015 в 09:49:37
Обычно "С" ставят. "В" считается более нежным. Но при КЗ точно вводной не отрубится.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.08.2015 в 13:48:32
1 - на схеме УЗО у вас обозначены одним модулем, как я понимаю вы собираетесь использовать электронные УЗО. Это нежелательно, лучше применить электромеханические. 2 - Почему у вас так много розеточных групп без диффзащиты? Все группы с бытовыми розетками ставьте под УЗО или используйте диффавтоматы. так-же желательно сделать отдельное УЗО для балконов. ! 3 - С кабелем электроплиты, конечно проблемы - его бы стоило поменять на 5*2.5. Если нет возможности - попробуйте поменять вводной дифф в подъезде на больший номинал, а если это контролируют - на дифф бОльшего номинала в корпусе от меньшего.
18.08.2015 в 14:35:24
megrad, понял, спасибо
perf, спасибо за советы. Однако бюджет все-таки ограничен - отдельный УЗО на каждую линию розеток не поставить. Тут нужен разумный компромисс. По типу УЗО буду говорить с проектировщиком. С плитой, конечно, опростоволосился...
Подскажите, на сколько важным является защита УЗО теплого пола в ванной комнате и ПМ на кухне? И есть ли резон "загнать" под запланированные УЗО больше групп?
18.08.2015 в 15:19:38
Isol написал : Подскажите, на сколько важным является защита УЗО теплого пола в ванной комнате и ПМ на кухне?
Всё что связанно с "мокрым" лучше защищать УЗО.
Isol написал : И есть ли резон "загнать" под запланированные УЗО больше групп?
Да,экономия. Но при сработке УЗО до устранения аварии можете остаться без питания. Ставят ведь на всю квартиру УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.08.2015 в 15:28:45
Isol, Все розеточные группы должны быть под защитой УЗО 30мА - это вам любой нормальный проектировщик скажет. Исключение - стационарная аппаратура(плита например), но и здесь можно подстраховаться. Насчет групп под УЗО - добавьте еще пару узо и все под них распределите.