nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

01.09.2015 в 21:51:01

Друзья, мне даже стыдно такое писать. В прошлой квартире сделал всю электрику, подключал тоже самое без каких-либо проблем и затыков. Но тут какой-то ступор, ей Богу.... Двухклавишный выключатель Legrand valena, без подсветки.

Как только не подключаю, что ни делаю. Горит один свет. Второй горит только при включенном первом.. Как только не ставил перемычки.. Я так понял, что он у него две кнопки не зависимые и надо ставить перемычку.. Если не сложно, по цифрам распишите, что да как..

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.09.2015 в 22:32:11

Это 2-клавишный переключатель. Попробуйте перемкнуть шестёрку с единицей, а в какие-то два из оставшихся четырёх выходов подключайте лампы в зависимости от нужного положения клавиши Вкл/Выкл. Например, выход первой группы - 2 или 3, выход второй группы - 4 или 5.

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

01.09.2015 в 22:51:29

Сделал как вы сказали. Основной свет горит и щелкается, диодная подсветка работает со второй кнопки только при включенном основном свете... Перепробовал все.. Жесть какая-то

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.09.2015 в 23:09:15

nick307, ну подождите немного, может кто из знатоков Леграна появится в теме.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2015 в 23:14:21

nick307 написал : Перепробовал все.. Жесть какая-то

Либо схему неправильно дали, либо неверно подключаете. А какие еще могут быть варианты? По вашей схеме ответ в #2.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

01.09.2015 в 23:21:15

Схема точная 100%, пошел проверил. Могу сфоткать, только толку? Поэтому я и сам ничего не понимаю. Может бракованный попался, а я вожусь..

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2015 в 23:24:01

nick307 написал : Может бракованный попался, а я вожусь

Прозванивать не пробовали? На соответствие схеме.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.09.2015 в 23:29:28

nick307, я с Валеной хотя и не очень дружу, но вот такая нумерация 1-4-5 и 6-2-3 мне показалась странной. Проверьте ещё раз нумерацию входов и выходов.

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

01.09.2015 в 23:37:37

Ну тоже самое.. Завтра утром сфотографирую. Звонил. Поэтому и тему создал, что после этого у меня мозг вскипел)) При том положении, что звонится 100% должно работать. А не работает

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2015 в 23:51:46

nick307 написал : Завтра утром сфотографирую

Проще это было сделать с самого начала и дать название модели.

;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

02.09.2015 в 01:14:56

Вот схема подключения сдвоенного проходного выключателя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу