День добрый!
Объясните, плиз, как задействовать сигнальный выход на данном счетчике. Требуется сигнальным выходом переключать внешнее реле. Что с чем коммутируется? Сам чего-то не допру, никогда не сталкивался, принцип действия не понимаю. На клеммах нарисовано "+" и "-".
Судя по тому, что пишет АВВ, на выходе этого счетчика формируется сигнал с параметрами: постоянное напряжение 5-40В, максимальное значение тока - 100мА. Никаких конкретных рекомендаций у АВВ я так и не нашел, а в "Мануале" на счетчик вообще нарисована схема с сухим контактом, коим там по принципу работы этого выхода не пахнет.
Думаю, что нужно подбирать промежуточное реле постоянного тока на 40В, потребляющее не более 100мА. И катушку подключать напрямую к клеммам "+" и "-".
Можно попробовать для начала из меню включить/выключить этот выход и померить в обоих случаях на клеммах напряжение, есть оно там или нет? Чтобы убедиться в правильности догадок. АВВ иногда любит в своих мануалах что-то недоговаривать, а потом находится подробное описание на иноземном языке в абсолютно непредсказуемом месте.
Т.е. Включить катушку внешнего реле в цепь внешнего питания? Пробовал, нашел в закромах динреечный финдер на 12вDC и пропустил катушку через внешнее питание. Ноль эмоций.
Cs-Cs написал :
Бредятина! Там транзистор стоит на выходе!
Надо брать внешний блок питания, и через него коммутировать реле или что там понадобится.
Спасибо за реакцию. Нету там напряжения, из меню выход без внешней обвязки не включается, первым делом попробовал. Чего то абэбэшники недоговаривают
mr.energo написал :
Судя по тому, что пишет АВВ, на выходе этого счетчика формируется сигнал с параметрами: постоянное напряжение 5-40В, максимальное значение тока - 100мА. Никаких конкретных рекомендаций у АВВ я так и не нашел, а в "Мануале" на счетчик вообще нарисована схема с сухим контактом, коим там по принципу работы этого выхода не пахнет.
Думаю, что нужно подбирать промежуточное реле постоянного тока на 40В, потребляющее не более 100мА. И катушку подключать напрямую к клеммам "+" и "-".
Можно попробовать для начала из меню включить/выключить этот выход и померить в обоих случаях на клеммах напряжение, есть оно там или нет? Чтобы убедиться в правильности догадок. АВВ иногда любит в своих мануалах что-то недоговаривать, а потом находится подробное описание на иноземном языке в абсолютно непредсказуемом месте.
«Плюс» источника питания к выводу «плюс» счётчика, вывод «минус» счётчика к выводу реле, другой вывод реле к «минусу» источника питания.
Или можно наоборот: «плюс» источника питания к выводу реле, другой вывод реле к выводу «плюс» счётчика, вывод «минус» счётчика к «минусу» источника питания.
Напряжение источника питания должно быть >= 5 В и <= 40 В.
Ток потребления реле должен быть >= 2 мА и <= 100 мА. Можно предусмотреть какой-либо предохранитель.
В предст-во АББ/АВВ в Мск звонили? Что они ответили?
зы. открытый коллектор, не?
В АББ пока не звонил, попробую на неделе поэкспериментировать с другим промежуточным реле, в случае отсутствия позитивных результатов позвоню.
Да, открытый коллектор.
Все, что удалось нарыть:
На выходе скорее всего установлена оптопара.
В режиме "Импульсный выход" счетчик посылает с выхода импульсы с частотой, пропорциональной расходу электроэнергии.
В режиме сигнализации он, скорее всего, посылает либо импульсы определенной частоты, либо какой-то импульсный код, на который реагирует устройство, предназначенное для работы с ним (какой-нибудь АЦП).
Уже становится понятным, что реле в этой цепи точно не будет работать.
Скорее всего, что этот выход применяется для иноземных систем АИИСКУЭ. У них, кстати, принято при превышении мощности отключать абонентов, для этого сей выход и может работать в режиме сигнализации.
The C11 meter has an output that can be used as pulse output or alarm output. The alarm quantity and levels is easily configured on the meter with the push button. The output can be used for controlling external apparatus like a contactor or an alarm indicator (connected via an external relay).
Мануал на иноземном языке, "АВВ. Счетчики электроэнергии", стр.4/34
Фраза под рисунком переводится так:"Внешнего источника питания не требуется, 5-40V DC". Странно...