29.09.2015 в 14:00:22
Народ, всем привет! Очень прошу помощи опытных людей! У меня такой вопрос по электрощитку? (Фото приложил+я в этом не так хорошо разбираюсь, да еще и финансы не позволяют сейчас, а делать нужно) Я меняю проводку и переустраиваю оборудование в квартире на Легранд! При таком расположении, как на фото, какой нужно учесть узо оптимальнее всего, если после него стоит 5 автоматов по16а и 4 автомата по 10а, а перед ним вводной автомат на 63а?? С каими характеристиками? Если у меня автоматы Легранд с отключающей способностью 6000а, могу ли я поставить УЗО или дифавтомат на 10000а? Интересует, что можно сделать максимально хорошего из того, что есть(с заменой оставшихся компонентов: узо или дифф+вводной автомат). Замена щитка отпадает, нижние автоматы заменены на Легранд. Буду Вам очень признателен за помощь!!! :help
29.09.2015 в 14:24:33
У вас 16 ампер на розетки а 10 на свет надеюсь?
На первый взгляд приходит в голову вот что:
Нижестоящие автоматы разбейте на две группы (например 3 по 16 + 2 по 10 и 2 по 16 + 2 по 10). И подключите каждую группу к своему УЗО - 63 ампера 30 мА тип А (на крайняк АС).
А сколько у вас на верхнюю рейку влезает точно?
Итого верхняя рейка: вводной + 2 узо = 6 мест. Еще остаются два однополюсника с верхней рейки (32 ампера явно плита, а рядом что сидит?).
Если у вас на площадочном щитке стоит автомат а не рубильник, я бы выкинул двухполюсник из квартирного щитка и на его место поставил бы УЗМку.. Или еще одно УЗО.
Jacky69 написал : Если у меня автоматы Легранд с отключающей способностью 6000а, могу ли я поставить УЗО или дифавтомат на 10000а
Да, можете.
29.09.2015 в 14:29:07
Повесить столько однополюсников на бедный диф С25.. при том что вводной С63. OMG :eek:
29.09.2015 в 14:49:19
Alexey_Spb, спасибо за оперативный ответ!)) У сеня система такая: ремонтники замуровали по проводу на машинку и на бойлер в 1,5 квадрата, вот я и поставил на них по 10, остальные свет. Внизу забито максимум, что влезает по ширине в щиток - 9х17,5мм или сколько там автомат стандарт имеет)) сверху столько же - 9 шт.
29.09.2015 в 14:50:29
Alexey_Spb, это я по незнаю мучаю диф)) просто в планах поменяь на диф 40а, но отцепить от него холодильник на диф 16а, или это плохо?
29.09.2015 в 14:56:36
Примерно так, только диф поменять на 40 и отцепить на диф холодильник?
29.09.2015 в 15:45:11
{{Если у вас на площадочном щитке стоит автомат а не рубильник, я бы выкинул двухполюсник из квартирного щитка и на его место поставил бы УЗМку.. Или еще одно УЗО.}} Не знаю просто, что в щитке на площадке, а УЗМ это что такое? Устройство защитное многофункциональное?
29.09.2015 в 16:57:50
MINik, спасибо за ответ! Узм отключает или нет? Просто такое может быть, что управляющая компания закрывает щиток! А если поменять ввод на 50а автомат+2 диффа по 25а, развести на розетки, а второй все остальное? Курская хорошая, но Легранд получше будет ведь, или я ошибаюсь?))
30.09.2015 в 01:21:50
Jacky69 написал : При таком расположении, как на фото, какой нужно учесть узо оптимальнее всего, если после него стоит 5 автоматов по16а и 4 автомата по 10а, а перед ним вводной автомат на 63а?? С каими характеристиками?
Рисуйте схему с нагрузками, сечением кабеля и т.д. Иначе очередное бла-бла-бла. Ваш ВА 63А нужно заменить на 50А, видимо.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу