SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.09.2015 в 17:10:38

1) На какой глубине должны быть провода в штробе под слоем штукатурки ?
2) Какую штробу рекомендуете для 8 одножильных проводов 2.2кв.мм и 3) как их лучше укладывать - "плоско" или скрутить в пучок ?

спасибо

1
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2015 в 18:11:26

Ответы вас удивят.

1) Определяется минимальным слоем штукатурной смеси и рекомендациями изготовителя. Ну и здравым смыслом. Читаем на мешке - 5 мм минимум. Но лучше если сверху 10 мм штукатрки. 2) 8 одножильных, да ещё и сечение экзотика? Где это, что это, стена из чего, штроба как проложена будет (диагональ, дуга, другое?) 3) Любой ответ можно неверно истолковать. Что вы имеете в виду под словом "плоско"? В любом случае провод не комкать, не мять, не переплетать косичкой.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.09.2015 в 19:20:26

SergeyE написал : 1) На какой глубине должны быть провода в штробе под слоем штукатурки ?
2) Какую штробу рекомендуете для 8 одножильных проводов 2.2кв.мм и 3) как их лучше укладывать - "плоско" или скрутить в пучок ?

спасибо

  1. Не регламентируется. Как правило штроба при прокладке перед штукатуркой не требуется.
  2. Провода запрещено применять в жилых и общественных зданиях. Исключительно кабели с двойной изоляцией и индексом не ниже -нг-LS
  3. Только "плоско", в один слой, с плотным прилеганием к основанию, шириной "полосы" не препятствующей технологии штукатурных работ. Требования к скрытой прокладке проводов подробно изложены в СНиП.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2015 в 20:27:09

ПPOPAБ написал : Исключительно кабели с двойной изоляцией

Вы хоть не путайте людей - изоляция у жил кабелей, как и у проводов, одна, а то, что все пытаются назвать второй изоляцией, является защитной оболочкой.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.09.2015 в 21:17:08

стена 3 кирпича, штроба вертикальная, слой штукатурки был около 1.5-2см - вот и думаю, стоит ли долбить кирпич

провода были закручены в жгут и теперь их нелегко раскрутить обратно - все идет волнами

ПPOPAБ написал : Только "плоско", в один слой,

тогда при ширине штробы в примерно 2см (ширина скарпели) штукатурка будет держаться только за бока штробы

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.09.2015 в 08:43:42

Квест написал : web-rr, вы штукатур-электрик или электрик -штукатур?

Я электромонтажник. А вы проходимец. Проходите.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2015 в 08:57:18

web-rr написал : Я электромонтажник.

:applause: :clapping

SergeyE написал : провода были закручены в жгут

В идеале так не делать. В идеале кабели укладывать отдельно, для исключения паразитного нагрева. Но в реале-это не реально. Может не зря предлагают кабель в гофре класть.

SergeyE написал : стена 3 кирпича, штроба вертикальная, слой штукатурки был около 1.5-2см - вот и думаю, стоит ли долбить кирпич

Решайте сами, но торчащая изоляция из под штукатурки не очень хорошо. Лучше сделать не глубокую штробу. Всё зависит от ровности кирпичной кладки или решили стены не выравнивать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.09.2015 в 13:10:02

SergeyE написал : тогда при ширине?(глубине наверное имели ввиду :)) штробы в примерно 2см

Штрабу то пошире надобно делать, чтобы меж 8 в ряд проводов 2-3 просвета было, тогда ничего не отвалится.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2015 в 14:27:26

Советую владельцам чтобы при заделке штраб штукатуры грунтовали стенки.. Правда виденным штукатурам как-то на это пофиг было.

А вот мне не пофиг, подрозетники грунтую.

Иногда приходится замазывать штрабы самому, чтобы все ок было, я вытаскивал из штрабы кабель, закидывал туда раствор и затем вдавливал в него кабель и окончательно заделывал. А то на пропилах от штрабореза хрен что держаться будет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.09.2015 в 15:58:44

Квест написал : Я когда на форуме зарегался, то читал его посты о штукатурке - это нечто!

Я тоже хочу почитать, дайте ссылку. Вдруг что-то ценное найду. Все советы по оштукатуриванию - буковками и картинками на мешках со смесями.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2015 в 16:06:48

Alexey_Spb написал : А вот мне не пофиг, подрозетники грунтую.

:applause:

Alexey_Spb написал : А то на пропилах от штрабореза хрен что держаться будет.

Обычно вязки делаю. Саморез+1.5 мм2 провод+пробка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.