umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.10.2015 в 16:04:18

Добрый день! Имеем гаражи, надоело включать/выключать наружное освещение. Видимо надо купить фотореле для автоматического вкл/откл света, этого будет достаточно для решения данной задачи? Подскажите, какое выбрать недорогое и надежное фотореле с датчиком с учетом данной мощности? Сейчас две линии (два автомата) 1 - линия 6 ламп ДНАТ (примерно по 100-150Вт лампа); 2-я линия 8 шт обычных энергосберегающих лам (вроде Е27 по 15-20Вт) + одна лампа ДНАТ (100-150Вт). Желательно все подключить на одно фотореле (можно на din-рейку с выносным датчиком)

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

08.10.2015 в 17:26:07

Вам подойдёт любое. Берите самое недорогое. Спионерят- будет не так жалко. Несколько лет отхаживают все.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.10.2015 в 19:38:39

Спасибо, но может нюансы какие есть?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.10.2015 в 19:43:04

umkas, нюансов нет, в продаже в основном чистопородный Китай (IEK, TDM), так что выбор небогат. Поставил TDM на освещение лестничных клеток в подъезде, пока чётко работает, но всего 2 месяца прошло.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2015 в 19:43:47

Есть конечно, еще контактор нужен.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.10.2015 в 19:49:17

20 ампер оптимистично обещают, 4,5 кВт: http://el.ru/catalogue/control-systems/27/152

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.10.2015 в 20:55:26

Rumato написал : Есть конечно, еще контактор нужен.

для такого http://tde-fif.ru/catalog/fotorele#5 нужен контактор, и в каких случаях он нужен или нет? Вроде контактор уже в корпусе ? еще, сколько люкс должно быть. Есть 100 встречаются и 500?

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

08.10.2015 в 21:48:46

umkas написал : для такого http://tde-fif.ru/catalog/fotorele#5 нужен контактор?

Нужен, так как нагрузка имеет индуктивный характер с низким косинусом -

umkas написал : Сейчас две линии (два автомата) 1 - линия 6 ламп ДНАТ (примерно по 100-150Вт лампа); 2-я линия 8 шт обычных энергосберегающих лам (вроде Е27 по 15-20Вт) + одна лампа ДНАТ (100-150Вт).

Фотореле в виде обычных "стаканчиков" не берите, они даже на минимальном положении включаются слишком рано, на улице ещё светло а оно уже включило освещение.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2015 в 21:51:45

Контактор нужен когда ток фотореле меньше тока нагрузки. Для такого не нужен. 100 достаточно, тем более там регулировка есть.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.10.2015 в 21:58:10

так какой комплект брать: фотореле с датчиком + какой контактор если он НУЖЕН? Надо с ценой определиться! я так и не понял - зачем контактор... :( есть реле на 30А

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

08.10.2015 в 22:01:19

Rumato написал : Для такого не нужен.

Нужен! Читаем теххарактеристики - Максимальная мощность ламп Накаливания, галогенные — 3 750 Вт. Скомпенсированные люминесцентные — 1 350 Вт. Нескомпенсированные люминесцентные — 1 850 Вт. Энергосберегающие, лампы с ЭПРА — 950 Вт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.