12.10.2015 в 17:18:47
Господа, день добрый!
как видно из названия темы, УЗО отстреливает при подключении старой алюминиевой проводки, при этом нагрузки никакой нет, из розеток всё выключено. Другие линии на этом же УЗО работают, т.е. проблема не в УЗО.
Подключение стандартное, УЗО АВВ 40А 0.30мА двухполюсное, далее автоматы однополюсные АВВ 16А тип С. Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.
Где и как искать причину?
12.10.2015 в 17:35:43
geg_mazau, повреждение изоляции проводки. Идёт утечка. Проще заменить. Хотя если выполните электрозамеры, то можно найти повреждённый участок. Либо разобрать распред.корбку и выяснить какая линия на повреждении.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2015 в 17:56:58
geg_mazau написал : Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.
А ноль перед УЗО?
12.10.2015 в 18:00:11
geg_mazau написал : Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.
Почему? Как собрана схема? Типа общее УЗО на всю квартиру?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.10.2015 в 23:32:14
avmal, megrad,
Ноль после УЗО, как
Solovey, Мультиметром не справиться?
12.10.2015 в 23:37:45
geg_mazau написал : УЗО отстреливает
Кого оно отстреливает? :net: Вы не на базаре; пользуйтесь, пож, правильной терминологией.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.10.2015 в 09:22:13
geg_mazau, выясните где сдохла линия. До распред. коробки или после. Мультик не очень поможет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.10.2015 в 09:51:29
Прозвонить проводку на соединение с нулем перед УЗО.
13.10.2015 в 09:52:52
megrad, так-то все розетки старые работают, свет везде есть. Что именно искать? Пробой нуля на землю? Или измерить сопротивление всех цепей? Если да, то как? Весь аллюминий в один провод к щитку в итоге коммутируется. Я пока не очень понимаю что именно может быть не так, потому и погуглить как это сделать проблематично :)
13.10.2015 в 09:53:33
dimm5, там вроде ок, да и другие линии на этом же УЗО работают. На всякий случай уточню, что под другими линиями я имею ввиду новые медные провода. Делал ремонт - где-то поменял проводку, где-то пока старая осталась.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.