Поиск не помог, поэтому создаю тему.

Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает? Я не использую его в таких случаях, кто-то подключает в розетках а в щите соединяет с нолем

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.11.2015 в 21:22:50

Cvitaly написал : кто-то подключает в розетках а в щите соединяет с нолем

с нулем в щитке не соединять, оставить до реконструкции

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

10.11.2015 в 22:51:06

MINik написал : с нулем в щитке не соединять, оставить до реконструкции

В розетках так же не подключать, что бы от приборов током не било.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2015 в 11:35:14

Cvitaly написал : Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает?

Фото этажного щитка? Сечение и материал нулевого проводника?

от этого зависит что делать дальше...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

13.11.2015 в 11:38:12

Еще вариант - подключить к нулю в щитке, но не подключать к розеткам/светильникам :)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1736

17.11.2015 в 00:01:31

Cvitaly написал : Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.


Электрика, отопление

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

phisto
phisto
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Москва

Сообщений: 57

18.11.2015 в 15:40:18

Solovey написал :

Cvitaly написал : Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает?

Фото этажного щитка? Сечение и материал нулевого проводника?

от этого зависит что делать дальше...

Дом П-3. 3 фазы и ноль алюминием на корпус щита и рубильник. Никаких модернизаций с 80г кроме замены счетчиков.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

18.11.2015 в 17:24:39

Стоячок жирный!

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

19.11.2015 в 01:17:25

Cvitaly, всё у вас в щите более-менее в порядке. Сверху щита нет ли "планки" под заземление - болты на корпус щита? Если они есть, прикрутите свою землю к этой планке, под отдельный болт. У вас в доме электроплиты имеются?

0
phisto
phisto
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Москва

Сообщений: 57

05.12.2015 в 10:00:08

alexposter написал: Cvitaly, всё у вас в щите более-менее в порядке. Сверху щита нет ли "планки" под заземление - болты на корпус щита? Если они есть, прикрутите свою землю к этой планке, под отдельный болт. У вас в доме электроплиты имеются?

Да. Електроплиты есть. Земли в щите нет от слова совсем. Ноль есть на корпусе щита.

0