-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 09:44:25

здравствуйте, досталась такая лампа бесплатно http://asd-electro.ru/products/1_03_lampa_svetodiodnaya_led_t8/26427/ с чуть битым стеклом, хочу подсоединить ее, куда вставлять нету, как я понимаю эта лампа на 220 вольт, никакого моста выпрямителя не нужно? и хотелось бы знать куда подать 220 тут два конца с одной стороны два с другой. не хотелось бы сжечь светильник

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2015 в 10:26:30

-mamoru-, ссылка Вроде это.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

15.11.2015 в 12:15:45

-mamoru- написал : как я понимаю эта лампа на 220 вольт, никакого моста выпрямителя не нужно? и хотелось бы знать куда подать 220 тут два конца с одной стороны два с другой. не хотелось бы сжечь светильник

На 220В. На один конец фазу, на другой ноль. Без разницы, слева или справа.

0
-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 13:11:45

сейчас снял стекло так как разбита колба, там никакого транса внутри нет, за сечет чего идет переход на 220 вольт? светодиоды же слаботочка

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

15.11.2015 в 13:48:17

-mamoru-, СД в этих лампах включены последовательно. Напряжение понижается до 100 - 150 В гасящим конденсатором, после него двухполупериодный диодный мост, хорошие изготовители ставят также электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций и защитный стабилитрон. Если СД не посажены на радиатор охлаждения с внешней поверхностью достаточной для охлаждения (20 - 40 кв.см/Вт) то эта лампа долго не проживет, ну на 200-1000 часов ее может и хватит. Кроме всего осторожней обращайтесь стекло защищало от поражения током, гальванической развязки нет.

0
-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 13:55:40

так сделал по совету электрика ЦЦ, выбило автоматы, это все значит хана лампе?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

15.11.2015 в 14:10:00

-mamoru-, Нет, это значит что неправильно подключили.

0
-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 14:11:02

Микитович написал : -mamoru-, Нет, это значит что неправильно подключили.

значит не сгорели?

0
-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 14:21:51

вот до конца разобрал тока не понял с подключеним получается как будто фаза с одного конца а ноль с другого что ли

0
-mamoru-
-mamoru-
Местный

Регистрация: 15.06.2015

Великий Новгород

Сообщений: 165

15.11.2015 в 14:59:36

помогите плиз зажеч его если я его не сжег когды выбило автоматы

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

15.11.2015 в 15:16:31

-mamoru- написал : вот до конца разобрал тока не понял с подключеним получается как будто фаза с одного конца а ноль с другого что ли

Именно так - один из питающих проводов идет транзитом через плату со светодиодами. Там на самом деле - даже на плате драйвера написано куда подключать фазу, а куда ноль :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу