alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

02.12.2015 в 17:09:28

Покритикуйте пожалуйста щиток. Что добавить, что убрать?! Что изменить?

P.S. Сам вижу, что надо поменять, к примеру, "розетки: коридор" с "розетки: балкон", чтобы не остаться в коридоре без розеток и без света одновременно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2015 в 17:24:31

alexander.a.blok, ОПС, тёплый пол, аквастрож планируете ? УЗО на "мокрые" потребители нужно на 10 мА. Водогрей какой мощности? На кухню добавил бы ещё линию розеток. Мощность духового шкафа? Обычная розетка держит до 16 А. Роутер, свич домофо подключил бы без УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

02.12.2015 в 17:53:06

  1. ОПС и теплый пол не планировал. Аквасторож, скорее всего будет, можно его повесить без УЗО на неотключаемую линию (16С)?
  2. Т.е. посудомойку со стиралкой вешать на УЗО на 10 мА? Или можно только стиралку? Что еще на это УЗО можно повесить? Водогрей - 2500 Вт.
  3. Еще одну линию на кухню? "Кухня-стены" и "кухня-фартук" не будет достаточно? Духовой шкаф - до 4000 Вт.
  4. По роутеру и свичу с домофоном понял, внесу изменения.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2015 в 18:06:28

alexander.a.blok, Хорошо когда денег много,правда? 7 УЗО В ДВУШКУ? Сильно

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 18:11:17

Не фига не видно. Не слушайте про 7 УЗО, если можете себе позволить - однозначно ставьте.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2015 в 18:14:22

SB3, Так пусть дифы ставит или все АВ двухполюсники,чего мелочиться то.Зачем тут 7 УЗО ,можете обосновать или так деньги на ветер,в чём великий смысл сего?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 18:20:41

Как только автор увеличит видимость схемы - с удовольствием изложу свою версию )))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2015 в 18:21:43

SB3, Она легко увеличивается,открыванием в другой вкладке браузера.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 18:30:22

О-да, е)

0
alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

02.12.2015 в 18:35:56

ebf, денег много не бывает :) С удовольствием выслушаю, какие УЗО "лишние". Я поэтому к вам и обратился :) Схему составлял по аналогии тем, что нашёл в других темах.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 18:41:31

Снизу начнем) АВ+УЗО+водонагреватель - именно в такой последовательности. Номинал АВ вызывает сомнения. Розетки и свет на балкон - под своё УЗО. (1) Кондей под своё АВ+УЗО (2), подключать как водонагреватель. С сан.узлами, если нет желания ставить 10мА УЗО на стиралку - на розетки с/у+коридор своё УЗО (3), тогда кухня свое УЗО (4) Либо с/у узлы своё УЗО (3), коридор+кухня своё УЗО (4). Свое УЗО на плиту с духовкой (5) По УЗО на комнаты.( их вроде 2 (6, 7)) или одно УЗО на две комнаты, смотря сколько там чего). Свет весь на своё УЗО.(8) Общее селективное 100мА УЗО (9) Перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ :) Наверное возможны варианты).

0