28.01.2016 в 19:26:44
Всем доброго времени суток! Хотелось бы, чтобы форумчане объяснили доступным языком. В сети напряжение 238 В, однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут. Не считайте, что я сумасшедший двоечник, который в школе просиживал уроки физики в коридоре. Знаю, что КПД бытовых эл. приборов при таком напряжении должен быть 100%. Однако, холодильник-бедняга "дрыгается" как паралитик, а эл. спирали горят - не успеваю менять. Прокомментируйте. Надеюсь на участие и понимание
28.01.2016 в 19:29:32
Transiver, попробуйте подключить лампочку сразу после счётчика. Проверьте все соединения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2016 в 19:37:50
Transiver написал: В сети напряжение 238 В, однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут.
Проверьте напряжение в сети после подключения нагрузки и наверняка обнаружите, что ноль у вас где-то болтается как ... в проруби.
28.01.2016 в 20:33:56
238 вольт на клеммах кипятильника ? на самой лампе ? или просто в розетке
28.01.2016 в 20:47:57
"однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт", надо измерять напряжение на нагрузке, на кипятильнике например, там явно не 238 вольт.
28.01.2016 в 21:09:54
Серж сибиряк написал: 238 вольт на клеммах кипятильника ? на самой лампе ? или просто в розетке
В той групповой линии, куда подключена нагрузка, а что это будут за контакты, значения не имеет.
28.01.2016 в 21:14:11
Transiver написал: В сети напряжение 238 В, однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут.
Поменяйте батарейку в мультиметре...
28.01.2016 в 21:22:10
Transiver написал: а эл. спирали горят - не успеваю менять.
Если у вас эта проблема давно, то какие меры вы предпринимали, прежде чем задавать вопросы на форумах? Если "никаких", то вы просто троллите.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.01.2016 в 21:28:12
Transiver написал: Не считайте, что я сумасшедший двоечник, который в школе просиживал уроки физики в коридоре. Знаю, что КПД бытовых эл. приборов при таком напряжении должен быть 100%
Уверен, что Вы двоечник и есть и просиживали глядя в окно уроки физики, потому, что не знаете, что такое КПД кипятильника :)
28.01.2016 в 21:29:10
Попробуюсь в роли экстрасенса. Скорее всего, имеются 3 фазы. Нуль отгорел. Где-то стало 100В, где-то 300В. Измеряли не так и не там.
28.01.2016 в 22:59:54
Transiver, зачем Вы опять лампочки с кипятильником последовательно включили?