Ситуация такая.
Погорела частично вилка (стиралки) + розетка и провода за ней (замкнуло фазу на землю в розетке, но оплавилася провод массы к розетке почему то). Дом КОПЭ 2001 года постройки - проводка вся аллюминевая. Изначально не проводился отдельный провод и розетка под стиралку (использовалась "стоковая" розетка+3 выключателя(ванная, туалет, кухня). Кое как (не электрик я) на время наладил работу выключателей (выдрал блок розетки, откусил оплавишийся провод массы, а фазу пустил мимо розетки на выключатели. Землю тоже убрал, так как некуда цеплять)
Посему стал вопрос переделать, если возможно:
протянуть провод от щитка (с установкой Дифа или автомата на стиралку), какой провод и Диф использовать (чтоб не сильно дорогой). Возможно ли протягивать без штробления стен, по плинтусу там?;
розетка в ванной (какую лучше);
поменять проводку до выключателя и ламп (не знаю возможно ли не разламывая стен). Потом в последствии поставлю новые выключалки (планировал летом, но видимо сверху решили раньше).
Rumato, под массой я понимаю Ноль (синий провод обычно в аллюминевой проводке - более толстый)
А китайский Диф - норм?
У меня кабель идет в тех каналах - правда не знаю где точно идет тот который в кухне. Вроде бы он там спокойно двигается (только по краям шпатлевкой замазан)
Китай тоже разный бывает. такой норм. Не на много дешевле, но это по ЭТМ ценам. Думаю можно и подешевле его найти.
AlexSS написал:
А какую розетку посоветуете для ванной?
Не буду грузить IP и тд. Просто в нормальном магазине спросите именно для ванны. Они идут с крышечкой и шторками в отверстиях контактов. Есть как наружного так и внутреннего исполнения.
AlexSS написал:
под массой я понимаю Ноль (синий провод обычно в аллюминевой проводке - более толстый)
Неправильно понимаете.
Нулевой токоведущий провод в двухпроводном кабеле опасен не менее, чем фазный провод. И подключать его к "массе" (к корпусу стиральной машины или к третьему контакту в розетке) смертельно опасно.
AlexSS написал:
под массой я понимаю Ноль (синий провод обычно в аллюминевой проводке - более толстый)
Неправильно понимаете.
Нулевой токоведущий провод в двухпроводном кабеле опасен не менее, чем фазный провод. И подключать его к "массе" (к корпусу стиральной машины или к третьему контакту в розетке) смертельно опасно.
AlexeyL,
Хорошо - как его обозвать тогда? к розетке шло 3 провода - фаза, "ноль", земля.
Alexey_Spb написал:
Мне интересно, автоматы какого производителя и какого номинала стояли у вас в щите.
Alexey_Spb,
Alexey_Spb написал:
Мне интересно, автоматы какого производителя и какого номинала стояли у вас в щите.
Alexey_Spb, фирм производителей не помню (не дорогие какие-то - стоят на лестничной клетке, узо вообще какое то старое).
Если важно, то когда буду дома сделаю фото.
Мегавольт. написал:
Не буду грузить IP и тд. Просто в нормальном магазине спросите именно для ванны. Они идут с крышечкой и шторками в отверстиях контактов.
Учитывая, что нормальный магазин ещё найти надо, я бы, наоборот, сказал нужный IP. А в магазине просто искать с таким же (или большим). Итак, розетки можно только в зоне 3, IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования). А шторки, между прочим, должны быть во всех розетках. Несмотря на обилие в магазинах розеток без них (и двухжильных кабелей).
{{Погорела частично вилка (стиралки)
Менять вместе со шнуром в сервисном центре...}}
Это ещё зачем? Чтобы так не получилось?
Alexey_Spb написал:
После вызова мастера-"электрика" для замены шнура, хозяйку стиралки начало нехило фигачить током.