Добрый вечер. Нужна ваша конструктивная критика моего проекта электроснабжения квартиры. Исходные данные: 2-х комнатная квартира в новостройке, газа нет, ввод - 50А и 10 кв. мм. Что запланировал:

  • 1-й рубильник - отключение всего;
  • 2-й рубильник - отключение всех потребителей, кроме неотключаемых линий (холодильник+охранка);
  • УЗМ для техники с компрессорами
  • УЗМ для остальных линий
  • УЗО на "сухие" розетки;
  • УЗО на "сухой" свет;
  • УЗО на "мокрые" зоны;
  • по УЗО на линии стиралка+сушилка и варочная+духовой шкаф;
  • УЗО на кухонную зону.
  • разбить потребителей на логические линии с соответствующими АВ.

Данной схемы достаточно для организации правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения квартиры?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:12:03

#5613410

chode, картинка не кликабельна не видно нечего

Аватар пользователя
chode

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 00:14:21

#5613413

Димон114, сделал вложением, теперь открывается.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:20:23

#5613414

chode, узо многовато 3-4 штуки хватит на все и номинал узо нужно на 63 ампера а не 25 под 50 вводной кидать . На группы разделить на 3-4 и под каждое узо по " пучку салата" и все ну и на ввод селективное на 100 Ма поставить желательно номиналом не ниже вводного ав

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.03.2016 в 00:24:46

#5613416

chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:27:19

#5613420

dokar написал: chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

dokar, а мокрые без защиты оставлять ? Вводной 50 и под 16 амперной узошкой по две линии каждая из них ав 16 ампер прикрывает .... А под одной такой же аж 4 ав на16

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.03.2016 в 00:30:59

#5613426

Димон114 написал:

dokar написал: chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

dokar, а мокрые без защиты оставлять ? Вводной 50 и под 16 амперной узошкой по две линии каждая из них ав 16 ампер прикрывает ....

Димон114, Диф на мокрые .Позади автоматы.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:35:56

#5613430

dokar, дак там их 6 штук выйдет . Лучше мне кажется вот
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА . Сп 31 110 или все тогда на дифах . Или же дифы на стиралки сушилки ) перемешать линии мокрые с сухими 3-4 узы( 30 Ма ) на все и усе ок будет

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.03.2016 в 00:41:47

#5613434

chode написал: ввод - 50А

Одна фаза ?

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:43:44

#5613435

dokar, 99.9 процентов что да .

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 00:44:59

#5613438

chode, теплый пол и кондеи, бойлер лучше повесить под свои УЗО. СМ и сушка - включать по очереди лучше вашем случае) Ещё и селективное УЗО не забудьте в этажном щитке. 2Р АВ придется ставить перед каждым групповым УЗО, если вы хотите"правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения") и т.д.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.03.2016 в 00:45:53

#5613441

Так забавно когда говорят "проект электроснабжения квартиры", имея в виду лишь наброску щита в экселе.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 00:47:09

#5613442

Alexey_Spb, всё лучше чем на словах объяснять, прикладывая фотку щитка от застройщика)

Аватар пользователя
chode

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 06:59:08

#5613532

dokar, Димон114, спасибо, переделаю. Ввод одна фаза.

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.03.2016 в 15:00:48

#5613967

chode написал: Данной схемы достаточно для организации правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения квартиры?

52 места в щите на двушку :eek: (хотя 2 санузла) щит прям мечта электрика (чем больше тем дороже) по факту можно АВ 10-17 убрать (объединить) если не пугает размер щита... http://avselectro.ru/catalog/__C9Z9VOR/__CA0FVOR.html мне нравится

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.03.2016 в 21:36:31

#5614390

luzgin написал: 52 места в щите на двушку :eek: (хотя 2 санузла) щит прям мечта электрика (чем больше тем дороже)

Ну так. Два магнитофона рубильника, два портсигара УЗМ, куртка замшевая УЗО 10мА - два.

Аватар пользователя
chode

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 21:47:25

#5614407

SB3, спасибо за совет. Сплиты и бойлер на отдельное УЗО повесил. С стиралкой и сушилкой засада. Они в ванной комнате стоят, поэтому и ток утечки выбирал в 10мА. luzgin, на прошлой квартире был печальный опыт срабатывания УЗО и автоматов от стиралки с кошкой. Сильно нервировало, когда квартира во тьму погружалась. Хотя согласен, что 52 места перебор.

Вот такой вариант получился.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 22:07:38

#5614446

chode, номиналы трогать пока не будем, но диф С25А на холодильник и сигнализацию - это беспрецедентный перебор :) И я вам говорил каждый кондей подключать на свои 2РАВ+УЗО и т.п. - перечитайте выше ,плииз. Вы нарисуйте макс. вариант - за это же вы никому не должны, а потом попробуйте что-то урезать по советам,бюджету и т.п.

Аватар пользователя
chode

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 23:16:34

#5614537

SB3, c 25А на неотключаемую линию опечатался, конечно же 6А. 2P автоматы конечно позволят быстро найти проблемную линию, но тогда придется на 72 модуля щиток брать. И вписаться в 50т.р. будет тяжело. Для трёх сплитов можно же отдельное УЗО организовать? А бойлер на диф посадить, как и ТП?

Стиралку и сушилку все таки стоит повесить на УЗО с током утечки 30мА?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.03.2016 в 23:58:23

#5614595

chode написал: 2P автоматы конечно позволят быстро найти проблемную линию,

Они нужны только для ТП и тех встроек кот. будут подключаться через малодоступные розетки или клемники.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.03.2016 в 00:00:16

#5614596

chode написал: И вписаться в 50т.р. будет тяжело

Это щит с начинкой ?

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 00:02:03

#5614600

chode, если вы предполагаете совместную работу их - лучше на 30мА повесить тип А. Схему сейчас поправлю), а потом уж "режьте" как сможете).

Аватар пользователя
chode

Местный

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

29.03.2016 в 00:18:52

#5614619

dokar, ага, учту. Бюджет на щит с начинкой. SB3, спасибо.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 00:30:33

#5614631

chode, как-то так, если вы хотите какой-то логики и почти макс. удобства.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.03.2016 в 00:38:25

#5614636

chode, выкинуть примерно 2/3 и щит приобретет более менее адекватный вид, УЗМ лишние, селективные УЗО лишние, рубильники лишние, отключаемыми линиями пользоваться всё равно не будете, но деньги Ваши и Ваше право тратить их как хотите

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 00:47:46

#5614642

Да, да, в фигню в 3-5 УЗО со всеми хотелками автор всегда может уложиться, вопрос только как это будет работать и долго ли).

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.03.2016 в 00:48:26

#5614643

Для пяти групп освещения достаточно поставить АВ по 6А , чтобы УЗО на 40А не оказалось перегружено никогда и избавляет от необходимости ставить двухполюсной АВ перед УЗО . Можете даже оставить на комнаты десятки . :p chode,Это - не вам.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.03.2016 в 00:51:04

#5614647

SB3 написал: вопрос только как это будет работать и долго ли).

А у вас вечный потоп ? :D

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.03.2016 в 00:53:39

#5614648

SB3 написал: Да, да, в фигню в 3-5 УЗО со всеми хотелками автор всегда может уложиться, вопрос только как это будет работать и долго ли).

SB3, чем и как нарушится работоспособность ? Поломаеца? И почему .

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.03.2016 в 00:58:54

#5614650

dokar написал: Для пяти групп освещения достаточно поставить АВ по 6А , чтобы УЗО на 40А не оказалось перегружено никогда и избавляет от необходимости ставить двухполюсной АВ перед УЗО . Можете даже оставить на комнаты десятки . :p chode,Это - не вам.

dokar, для двух полюсников перед уже защищёнными узо есть отдельная тема - лже электрика :popcorn