Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 09:48:14

Здравствуйте други! Помогите пожалуйста со схемой вводного шкафа. Посмотрел несколько примеров, остался в сомнениях о разных подходах...

Исходные данный такие:

  • в дом приходит 4-х жильный алюминиевый бронированный кабель из под земли;
  • имеется свой контур заземления во дворе (пока никуда не подключен);
  • сейчас используется заземление ТП от брони кабеля.

Что хотелось бы:

  • получить схему надежного, защищенного ввода в частный дом (наверняка же есть опробованные варианты... с защитой от перенапряжения, контролем по фазам и т.д.);
  • получить схему заземления типа TN-C-S.

Буду очень признателен любой помощи!

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

03.06.2016 в 09:54:46

Ikebot написал: имеется свой контур заземления во дворе

Ikebot написал: получить схему заземления типа TN-C-S

и в чем вопрос?

Ikebot написал: с защитой от перенапряжения, контролем по фазам и т.д.

например что вот такое

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 10:13:41

Ikebot, ТУ на электроснабжение дома. Бюджет. Только ВРУ на дом?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 10:20:39

megrad, в ТУ 2 строчки... 15 кВт, 3-х фазный автомат на 25А. Бюджет можно выше среднего. Да, только ВРУ, как дальше развести мне все понятно, а вот получить на выходе "правильные" 5 проводов хотелось бы (3р + N + земля).

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 10:21:14

sava_174, вопрос в схеме ВРУ.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

03.06.2016 в 10:30:35

Ikebot, Вам нарисовать что ли? их как бы в гугле уже полно....

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 10:38:58

Ikebot написал: вот получить на выходе "правильные" 5 проводов хотелось бы (3р + N + земля).

Счётчик где стоит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 10:42:52

sava_174, все, что видел простые на автоматах, с рубильниками и контролем напряжения не нашел. Может плохо искал, может какие-то пропустил, т.к. адекватно воспринимаю схемы с рисунками реальных устройств. Потому и прошу поделиться, может у кото-то уже есть рисунок.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

03.06.2016 в 10:46:56

Ikebot, вот как то так, гугл поиск по картинкам.

только в Вашем случае на каждое реле приходит своя фаза.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 10:49:09

http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.06.2016 в 10:51:33

megrad, счетчик в доме стоит уже. Собственно вот, что есть сейчас

Это и нужно переделать. Пломбы на вводном автомате позволяют заменить его на нормальный и пломба счетчика к проводам страшным тоже дает подобраться. Хочу взять ящик побольше, в нем сделать все по-уму и туда перенести этот счетчик и коробку для вводного автомата, т.к. с пломбой уже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу