12.01.2008 в 14:07:11
Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы узнать, почему при выключенном выключателе, на проводах потолочного светильника в коридоре (на обоих), индикаторная отвёртка показывает напряжение?
12.01.2008 в 15:12:53
Индикаторная отвертка - прибор с достаточно большим входным сопротивлением.
При выключенном выключателе ( рвет фазу ) разрывается только прямой путь тока, но за счет наводок и емкостной связи ( при близком расположении неск. длинных линий ) в фазном проводе может наводиться потенциал, достаточный для зажигания неонки в отвертке.
Кроме того, если выключатель с подсветкой, то потенциал , достаточный для зажигания неонки, приходит через цепь подсветки.
Ваш случай скорее такой -> выключатель рвет ноль и на обоих проводах к светильнику до выключателя априори есть фаза ( на второй провод приходит через лампу )
12.01.2008 в 16:13:13
Опять выключатель рвет ноль!!!
ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ СРОЧНО!!!
Здесь же целая тема на форуме есть."Выключатель должен размыкать не О а фазу" называется.
06.08.2014 в 10:40:05
azus6 Вот у меня он гарантировано рвет фазу, однако и индикаторная отвертка светится, и вольтметр напряжение в 60 вольт показывает =) Так что причиной данного явление необязательно является ноль в выключателе.
06.08.2014 в 10:47:29
ну значит включено что-то еще в квартире и к нулю через нагрузку "приходит фаза", отключите вообще все в квартире кроме этой лампочки и наслаждайтесь результатом
06.08.2014 в 10:54:35
csv написал : Вот у меня он гарантировано рвет фазу, однако и индикаторная отвертка светится, и вольтметр напряжение в 60 вольт показывает =) Так что причиной данного явление необязательно является ноль в выключателе.
Да, еще бывают кривые руки у того кто измерение проводит.
06.08.2014 в 12:43:47
Solovey написал : Да, еще бывают кривые руки у того кто измерение проводит.
Вы считаете поднести индикаторную отвертку достаточно тяжело? Или выставить режим измерения на мультиметре и тыкнуть щупами в нужном направление?
Kuznetsov написал : ну значит включено что-то еще в квартире и к нулю через нагрузку "приходит фаза", отключите вообще все в квартире кроме этой лампочки и наслаждайтесь результатом
Я отключил автоматом эту линию и ложное напряжение пропало, отсюда следует
iale написал : ( при близком расположении неск. длинных линий ) в фазном проводе может наводиться потенциал, достаточный для зажигания неонки в отвертке.
А сам кабель исправен 100%.
В панельных ЖБ домах вообще с наводками все очень сложно, если не знать элементарных хитростей использования устройств поиска скрытой проводки, можно вообще токопроводящий кабель во всей стене обнаружить.
06.08.2014 в 13:06:29
выключатель с индикатором?
06.08.2014 в 13:21:20
csv написал : Вы считаете поднести индикаторную отвертку достаточно тяжело? Или выставить режим измерения на мультиметре и тыкнуть щупами в нужном направление?
Ну по всей видимости не такая простая как кажется на первый взгляд, раз на нулевом проводнике умудряетесь 60В намерить :)
06.08.2014 в 13:34:03
Solovey Может Вам видео фоме неверующему видео замеров снять? Вы вообще в курсе что в обычной однофазной розетке не зная цвет провод можно фазу определить обычным мультиметром?