25.02.2008 в 11:39:57
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.
25.02.2008 в 12:24:27
Pavian написал : Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.
Если финансы позволяют, то, наверное, для открытой прокладки имеет смысл использовать кабель ВВГнг, как имеющий пожарный сертификат на нераспространение горения при групповой прокладке в пучках.
25.02.2008 в 14:19:42
а чё, НУМ хуже чем ВВГ?
25.02.2008 в 18:04:36
Pavian написал : Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.
Лично я бы использовал для открытой проводки NYM без всякой гофры и коробов - на полиэтиленовых скобочках.
25.02.2008 в 19:13:54
Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.
25.02.2008 в 21:06:30
Pavian написал : Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.
Много хуже будут смотреться короба разного сечения, а это неизбежно, если вы не будете использовать короб, скажем 40х20, для одного кабеля, как и для трех кабелей. Если не верите в собственные силы, то доверьтесь специалисту, который сможет все это сделать аккуратно и результату вы удивитесь.
25.02.2008 в 22:05:03
В каком-то форуме прочитал, что ВВГнг предпочтительнее, т.к. некоторые пожарники придираются к кабелю NYM, да и работать с ним в распределительных коробках легче, т.к. он плоский.Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.
25.02.2008 в 22:32:52
Pavian написал : Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.
Начать нужно с того, что ВВГнг не плоский плоский ВВГ-Пнг, если найдете и он черного цвета. Чтобы плоский кабель не перекручивался, снимать его с бухты витками уже не получится, чего не скажешь о светлом по своей окраске и круглом NYM, который разделывать много проще и удобнее, чем любой ВВГ.
26.02.2008 в 08:40:43
Pavian написал : некоторые пожарники придираются к кабелю NYM,
Придираются необоснованно, т.к NYM имеет пожарный сертификат.....
26.02.2008 в 09:08:31
NYM очень во многих местах "зарубается" пожарниками
26.02.2008 в 09:45:18
Pavian написал : какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг
Лучше NUM нг-LS :