25.02.2008 в 11:39:57

Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

0
Аватар пользователя
Andrey_3

Местный

Регистрация: 27.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

25.02.2008 в 12:24:27

Pavian написал : Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг. Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

Если финансы позволяют, то, наверное, для открытой прокладки имеет смысл использовать кабель ВВГнг, как имеющий пожарный сертификат на нераспространение горения при групповой прокладке в пучках.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.02.2008 в 14:19:42

а чё, НУМ хуже чем ВВГ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 18:04:36

Pavian написал : Кабель будет в пластмассовом коробе или пластиковой гофре.

Лично я бы использовал для открытой проводки NYM без всякой гофры и коробов - на полиэтиленовых скобочках.

0
Аватар пользователя
Pavian

Местный

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.02.2008 в 19:13:54

Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 21:06:30

Pavian написал : Если бы кабель был один, то можно было бы и скобочками. Но если идет вместе три кабеля, то по-моему будет выглядеть лучше в коробе.

Много хуже будут смотреться короба разного сечения, а это неизбежно, если вы не будете использовать короб, скажем 40х20, для одного кабеля, как и для трех кабелей. Если не верите в собственные силы, то доверьтесь специалисту, который сможет все это сделать аккуратно и результату вы удивитесь.

0
Аватар пользователя
Pavian

Местный

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

25.02.2008 в 22:05:03

В каком-то форуме прочитал, что ВВГнг предпочтительнее, т.к. некоторые пожарники придираются к кабелю NYM, да и работать с ним в распределительных коробках легче, т.к. он плоский.Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2008 в 22:32:52

Pavian написал : Кто знает поделитесь впечатлениями по удобству в работе с ВВГнг и с NYM.

Начать нужно с того, что ВВГнг не плоский плоский ВВГ-Пнг, если найдете и он черного цвета. Чтобы плоский кабель не перекручивался, снимать его с бухты витками уже не получится, чего не скажешь о светлом по своей окраске и круглом NYM, который разделывать много проще и удобнее, чем любой ВВГ.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.02.2008 в 08:40:43

Pavian написал : некоторые пожарники придираются к кабелю NYM,

Придираются необоснованно, т.к NYM имеет пожарный сертификат.....

0
Аватар пользователя
caravan

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.02.2008 в 09:08:31

NYM очень во многих местах "зарубается" пожарниками

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.02.2008 в 09:45:18

Pavian написал : какой лучше использовать кабель для проводки в деревянном загородном доме -- NYM или ВВГнг

Лучше NUM нг-LS : http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-175.html

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.02.2008 в 13:13:28

2Pavian Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM http://www.ruscable.ru/images/quest/060911sertif2.jpg и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.

0
Аватар пользователя
Andrey_3

Местный

Регистрация: 27.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

26.02.2008 в 15:24:42

Юрий-Электр написал : Распечатайте на принтере и покажите пожарнику ( инспектору госпожнадзора) сертификат на NYM http://www.ruscable.ru/images/quest/060911sertif2.jpg и он отстанет от вас, если конечно вы будете NYM применять. Бумажки они любят.

Отстанет, если кабель будет проложен одиночно. Если в коробе будет больше одного кабеля, то инспектор может и не отстать.

0
Аватар пользователя
varem

Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

26.02.2008 в 16:02:31

Купил себе кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует, пожарная безопасность (видимо?) на высоте.

Зачем тогда нужен NYM?

Кстати - почему у некоторых кабелей жилы жесткие, пальцами грнтся с трудом, а у этого мягкие? медь отожженая? и хорошо ли это для эксплуатации? для монтажа ясно что очень удобно....

В.Р.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.02.2008 в 16:19:53

varem написал : кабель ВВГнг-LS производства Цветлит - не нарадуюсь - кабель мягкий, хорошо укладывается, легко разделывается, жилы мягкие, работать легко, цветовая маркировка соответствует,

  • Странно, такой же подольский: гнется тяжело (монтажники воют), маркировка цветовая не соответствует, зачищается тяжеловато...

varem написал : Зачем тогда нужен NYM?

-Применял NYM "Нексанс"- гнется легко, зачищается еще легче

0