Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 10:56:48

Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил :( у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.03.2008 в 11:01:58

Вопрос поднимался неоднократно. Пользуйтесь поиском. РН-111 - одна из предложенных защит, были и другие предложения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111392

25.03.2008 в 11:06:07

adcom написал : у соседа почти вся бытовая техника

Подавайте досудебную претензию в обслуживающую организацию и возмещайте свои потери.
см поиск по форуму

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111392

25.03.2008 в 11:06:50

adcom написал : у меня сгорело узо на 300мА

УЗО было электронное?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

25.03.2008 в 11:09:08

adcom написал : сгорело узо

Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

300мА

Это осознанный выбор?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 11:58:07

ВТБ! написал : Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

Неужели тебе так хорошо, когда другим будет плохо? Озвучить все это надо, чтобы производителю неповадно было.

0
Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 12:04:33

ВТБ! написал : Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

ВТБ! написал : Это осознанный выбор?

да осознанный, сразу после пакетника стояло узо "СВДТ" на 300мА за ним 3 узо АББ на 10мА каждое - они все живы, СВДТ сгорело не полностью - оно срабатывает, но после срабатывания начинает рычать, пока не отключешь его пакетником и не включешь заново.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

25.03.2008 в 12:25:49

adcom

В чём смысл такого каскадирования УЗО?

0
Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 12:33:42

Розетки защищены узошками ABB, а свет не был прикрыт ни чем, поэтому и впихнул после пакетника узо попроще, теперь хочу вместо него поставить ABB

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

25.03.2008 в 12:38:19

adcom Тогда лучше добавить на освещение четвёртое УЗО на 10мА. Чтобы не сидеть в потёмках при КЗ на землю в изделиях из чайной страны.

0
Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 13:10:09

ВТБ! Как раз именно это я и хочу теперь сделать - в очередной раз убедился что надо сразу делать как надо, а СВДТ меня все таки спасло:) А сосед (достаточно обеспеченный человек) сказал, что ни скем судится не собирается, у него нет ни времени ни желания этим заниматься и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.03.2008 в 13:14:45

adcom написал : СВДТ меня все таки спасло

Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 13:17:26

Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная:)

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.03.2008 в 13:34:34

adcom написал : мысль очень даже интересная

Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

25.03.2008 в 13:49:04

adcom написал : может есть какие устройства от перенапряжения?

Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу