Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 10:56:48

#677034

Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил :( у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.03.2008 в 11:01:58

#677037

Вопрос поднимался неоднократно. Пользуйтесь поиском. РН-111 - одна из предложенных защит, были и другие предложения.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.03.2008 в 11:06:07

#677041

adcom написал : у соседа почти вся бытовая техника

Подавайте досудебную претензию в обслуживающую организацию и возмещайте свои потери.
см поиск по форуму

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.03.2008 в 11:06:50

#677044

adcom написал : у меня сгорело узо на 300мА

УЗО было электронное?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.03.2008 в 11:09:08

#677045

adcom написал : сгорело узо

Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

300мА

Это осознанный выбор?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2008 в 11:58:07

#677101

ВТБ! написал : Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

Неужели тебе так хорошо, когда другим будет плохо? Озвучить все это надо, чтобы производителю неповадно было.

Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 12:04:33

#677109

ВТБ! написал : Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.

ВТБ! написал : Это осознанный выбор?

да осознанный, сразу после пакетника стояло узо "СВДТ" на 300мА за ним 3 узо АББ на 10мА каждое - они все живы, СВДТ сгорело не полностью - оно срабатывает, но после срабатывания начинает рычать, пока не отключешь его пакетником и не включешь заново.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.03.2008 в 12:25:49

#677145

adcom

В чём смысл такого каскадирования УЗО?

Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 12:33:42

#677161

Розетки защищены узошками ABB, а свет не был прикрыт ни чем, поэтому и впихнул после пакетника узо попроще, теперь хочу вместо него поставить ABB

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.03.2008 в 12:38:19

#677172

adcom Тогда лучше добавить на освещение четвёртое УЗО на 10мА. Чтобы не сидеть в потёмках при КЗ на землю в изделиях из чайной страны.

Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 13:10:09

#677223

ВТБ! Как раз именно это я и хочу теперь сделать - в очередной раз убедился что надо сразу делать как надо, а СВДТ меня все таки спасло:) А сосед (достаточно обеспеченный человек) сказал, что ни скем судится не собирается, у него нет ни времени ни желания этим заниматься и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.03.2008 в 13:14:45

#677231

adcom написал : СВДТ меня все таки спасло

Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"? :)

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

25.03.2008 в 13:17:26

#677238

Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная:)

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.03.2008 в 13:34:34

#677257

adcom написал : мысль очень даже интересная

Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

25.03.2008 в 13:49:04

#677273

adcom написал : может есть какие устройства от перенапряжения?

Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.03.2008 в 13:51:21

#677275

adcom написал : и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....

Вы можете отнести досудебную претензию - это не суд. Они обязаны ответить. Сосед может и правда превысил - надо смотреть на его автоматы......
Тогда может получиться так, что в итоге виноват сосед и он будет возмещать вам ....

ppkvin написал : если поставите ДПН к этому УЗО...

Напомните, что стоит внутри ДПНа? Если сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель, то не придётся ли отмывать и проветривать холодильник после того как вытащите в противогазе протухшее мясо из "морозилки"?

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.03.2008 в 14:31:47

#677322

BV написал : Напомните, что стоит внутри ДПНа?

Унутри ДПНа стоит неполярный стабилитрон + токоограничительный резистор, а сам девайс является "провокатором" срабатывания УЗО при превышении входного напряжения уровня ~ 250 вольт.

BV написал : сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель,

Так я ж пишу::)

ppkvin написал : Ещё интересней будет

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.03.2008 в 14:53:39

#677342

2ppkvin Собирали подобную конструкцию - срабатывает от любого чиха в сети :)

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.03.2008 в 23:20:08

#677887

BV Одно время ДПНы усиленно рекламировали на "хоботе", но после нескольких вопросов разработчику всё затихло. Потом появилось "Астро-УЗО" двухуровневое, но там опять вопросы по работе на индуктивную нагрузку. ИМХО УЗО есть девайс для решения вполне определенной задачи: при утечке ТОКА отключать питание. ДПН же "преобразовывает" напряжение свыше заданного уровня в утечку тока без какой либо фильтрации, поэтому любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям.:confused:

Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.03.2008 в 23:27:54

#677899

adcom написал : Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?

Тут только один вариант, качественно обслужить все соединения связанные с нулем.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

26.03.2008 в 09:23:09

#678075

ppkvin написал : любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям

Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.

Аватар пользователя
Vadim131

Местный

Регистрация: 17.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 467

26.03.2008 в 09:29:40

#678082

а РН-111 оно же без узо работает!?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2008 в 09:59:17

#678110

Vadim131 Да, они каждый сам по себе.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

26.03.2008 в 11:23:09

#678196

ВТБ! написал : Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.

В качестве провокатора с селективным УЗО
лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца. Тупятся помехи и при повышении напруги срабатывает УЗО.

Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.04.2008 в 02:29:42

#683077

adcom написал : результат - у меня сгорело узо на 300мА

УЗО и пороговый элемент на основе диодного моста, тиристора и стабилитрона очень хорошо помогает. Как только напряжение между нулём и землёй превысит 31 Вольт, сработает УЗО 30 ма. Схемку потом выложу.

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

02.04.2008 в 00:18:00

#683977

На сегодняшний день самые эффективные меры защиты от импульсных скачков и перенапряжения:

  1. Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
  2. На входе устройства контроля напряжения, непосредственно на клеммах, надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.

Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.04.2008 в 00:24:46

#683981

2mastak И с небольшой паузой Вы предложите УЗМ-40?.. Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя. Кстати, Вы забыли цену указать (ранее приводили) - менее 800 руб.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.04.2008 в 08:40:32

#684095

Маугли7111 написал : пороговый элемент

Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором...;)

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.04.2008 в 08:59:22

#684104

ppkvin Начинается сказка про белого бычка, Берем порог лепим к нему защиту от импульсов, (что-бы часто в трусах в коридор не бегать) затем добавляем защиту от перегрузок (мощный варистор) получаем сурогат ЗАСа , смотрим что лишнее (ЗАС), выкидываем, остается мощный варистор и селективное УЗО и так сказка не кончается.

Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

02.04.2008 в 09:02:39

#684108

В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.