25.03.2008 в 10:56:48
Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил :( у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?
25.03.2008 в 11:01:58
Вопрос поднимался неоднократно. Пользуйтесь поиском. РН-111 - одна из предложенных защит, были и другие предложения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.03.2008 в 11:06:07
adcom написал : у соседа почти вся бытовая техника
Подавайте досудебную претензию в обслуживающую организацию и возмещайте свои потери.
см поиск по форуму
25.03.2008 в 11:06:50
adcom написал : у меня сгорело узо на 300мА
УЗО было электронное?
25.03.2008 в 11:09:08
adcom написал : сгорело узо
Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
300мА
Это осознанный выбор?
25.03.2008 в 11:58:07
ВТБ! написал : Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
Неужели тебе так хорошо, когда другим будет плохо? Озвучить все это надо, чтобы производителю неповадно было.
25.03.2008 в 12:04:33
ВТБ! написал : Туда ему и дорога. Озвучьте производителя, модель и продавца - чтоб другим неповадно было.
ВТБ! написал : Это осознанный выбор?
да осознанный, сразу после пакетника стояло узо "СВДТ" на 300мА за ним 3 узо АББ на 10мА каждое - они все живы, СВДТ сгорело не полностью - оно срабатывает, но после срабатывания начинает рычать, пока не отключешь его пакетником и не включешь заново.
25.03.2008 в 12:25:49
adcom
В чём смысл такого каскадирования УЗО?
25.03.2008 в 12:33:42
Розетки защищены узошками ABB, а свет не был прикрыт ни чем, поэтому и впихнул после пакетника узо попроще, теперь хочу вместо него поставить ABB
25.03.2008 в 12:38:19
adcom Тогда лучше добавить на освещение четвёртое УЗО на 10мА. Чтобы не сидеть в потёмках при КЗ на землю в изделиях из чайной страны.
25.03.2008 в 13:10:09
ВТБ! Как раз именно это я и хочу теперь сделать - в очередной раз убедился что надо сразу делать как надо, а СВДТ меня все таки спасло:) А сосед (достаточно обеспеченный человек) сказал, что ни скем судится не собирается, у него нет ни времени ни желания этим заниматься и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....
25.03.2008 в 13:14:45
adcom написал : СВДТ меня все таки спасло
Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"? :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.03.2008 в 13:17:26
Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная:)
25.03.2008 в 13:34:34
adcom написал : мысль очень даже интересная
Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...
25.03.2008 в 13:49:04
adcom написал : может есть какие устройства от перенапряжения?
Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.