Квартира двушка. Дом 1950 годов постройки. Сейчас делается капитальный ремонт с заменой всей электропроводки. Старая проводка, алюминиевая, будет менятся на медную. В комнатах и кухне было по одной-две разетки, теперь будет много. Плита газовая, отопление и ГВС центральное, так что никаких водонагревателей и электрических плит нет и не будет. Сам щиток стоит в квартире, встроенный в стену. В нем две пробки и счетчик, т.е. на площадке этажа ничего из элктрики нет. Счетчик 1959 года выпуска, класс точности 2,5. Предполагается старый щиток выломать и установить новый, пониже и покрасивее. Счетчик также будет новый с правильным классом точности, ну и современный, чтобы минимум два тарифа понимал, электронный (ЖКИ) и устанавливался на ДИН рейку. Вот набросал схему разводки эл.щитка (пока предварительно). Наименования комплектующих уточню позже, посмотрю что есть в продаже. Хотелось бы услышать замечания по недостаткам, критическим и не очень. Спасибо.

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2008 в 13:47:36

На свет достаточно 1-2х автоматов. Розетки коридора можно совместить с розетками кухни, а ванну на Диф 0,01 А, после него автомат света ванны (как дань 10А выключателям)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

02.07.2008 в 13:50:21

  1. Какая ваыделенная мощность на квартиру (дадут ли поставить 32 А)?
  2. Где УЗО?
  3. Какое сечение стояков (если меньше 16кв.ал. + плохое состояние - не будет РЕ)
  4. Розетки ванной и коридора разделить, на ванну УЗО 10 мА.
  5. На свет ванной тоже узо желательно, но не смертельно если не будет.
  6. Желательно фото кварт.щитка
0
leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

02.07.2008 в 17:15:18

Smily написал : На свет достаточно 1-2х автоматов

Нет, буду ставить в каждое помещение по автомату, так удобнее. Тем более место позволяет.

alexposter написал :

  1. Какая ваыделенная мощность на квартиру (дадут ли поставить 32 А)?
  2. Где УЗО?
  3. Какое сечение стояков (если меньше 16кв.ал. + плохое состояние - не будет РЕ)
  4. Розетки ванной и коридора разделить, на ванну УЗО 10 мА.
  5. На свет ванной тоже узо желательно, но не смертельно если не будет.
  6. Желательно фото кварт.щитка
  1. Звонил в электрослужбу сказали, что 25А. Спросил, а если поставлю на 32А, сказали ставь. Им пофиг похоже. Но если они при подключении не примут, то легко заменю его в магазине на 25А и поставлю.
  2. По поводу УЗО - так у меня же диф.автомат на входе, а он и есть узо+автомат в одном лице. Нужно ли усложнять систему?
  3. Вот по сечению стояков я ничего сказать не могу. Походу провода входят в квартиру из короба, а он в стене идет и к нему доступ только из люка, который под потолком на этажной плащадке. Если завтра лестницу найду сфоткаю. Естественно ни о каком PE речь не идет. 1950 год все таки.
  4. Можно и разделить, но это только если буду на ванну отдельное УЗО ставить.
  5. Если не смертельно, значит обойдусь.
  6. Фото прилагаю. В щитке раньше стояли последовательно две пробки на 10А каждая, но когда переехал в эту квартиру и поставил стиральную машинку, то они перегорели. Сейчас стоит автомат на 16А и пробка, но переделанная, с напаянной проволкой на 1,5 кв.мм. С тех пор ничего просто так не выбивало, включал стиралку вместе с малянным радиатором и др. потребителями.
0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

02.07.2008 в 17:21:54

Похоже, ввод 4 мм.кв. по алюминию. Значит 25А предел, конечно никакого РЕ. Зачем тогда 3-проводка? На будущее? Только РЕ ни в розетках ни в щитке пока не подключать!

leonvn написал :

  1. По поводу УЗО - так у меня же диф.автомат на входе, а он и есть узо+автомат в одном лице. Нужно ли усложнять систему?
  • если выбьет, в темноте шарить неудобно. Я хотя бы свет коридора из-под узо вывел вообще.

leonvn написал :

  1. Можно и разделить, но это только если буду на ванну отдельное УЗО ставить.
  • на ванную НАДО отдельное узо ставить. 16/0,01.
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2008 в 17:22:31

leonvn написал : Нет, буду ставить в каждое помещение по автомату, так удобнее. Тем более место позволяет.

1 автомат на свет это настолько неудобно что надо целых 5! В советской двушке?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2008 в 17:24:09

alexposter написал : Зачем тогда 3-проводка?

По нормативам.

alexposter написал : Только РЕ ни в розетках ни в щитке пока не подключать!

В розетках - не подключать, а в щитке подключать. Для защиты провода от возгорания.

0
leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

02.07.2008 в 17:33:02

Посмотрел, что у нас продается в магазинах:

  1. Диф.автоматы - ИЭК 25(32)А 30мА - 320 р.; АВВ 25(32)А 30мА - 1880 р.
  2. УЗО - ИЭК 40А 30мА - 440 р.; АВВ 40А 30 мА - 1150 р. УЗО на 10 мА пока не нашел.
  3. Автоматы 1Р - ИЭК 10(16)А - 27 р.; Makel 16А -75 р.; АВВ 10(16)А - 120 р.

Вот думаю, диф. автомат АВВ в 5 раз лучше и надежнее чем ИЭК, судя по цене или тут просто Китай и Германия, а надежность примерно одинакова? И ещё у ИЭК диф.автомат 4-х модульный, а у АВВ 2-х модульный, а где-то тут на форуме читал, по моему ВТБ! писал, что 4-х модульные диф.автоматы предпочтительнее, чем 2-х модульные по надежности. Кто что скажет? Ещё хозяин магазина сказал, что диффы и УЗО от АВВ делают в Германии и Италии, а просто автоматы в России, а цена такая ещё от того, что каждый устройство проходит тест, а ИЭК не тестирует так тщательно, хотя нареканий не было сколько лет уже продает. В принципе я сам смогу протестировать.

0
leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

02.07.2008 в 17:50:45

alexposter написал : Похоже, ввод 4 мм.кв. по алюминию. Значит 25А предел, конечно никакого РЕ. Зачем тогда 3-проводка? На будущее?

А если попросить электриков заменить ввод на медь, интересно заменят? Если нет то поставлю автомат на 25А. А провод, да, на будующее, вдруг проводку в доме менять будут когда нибудь, ну и нормативы опять же. Вообщем, есть не просит пусть лежит.

alexposter написал : если выбьет, в темноте шарить неудобно.

У меня есть фонарик, свечка, спички

alexposter написал : на ванную НАДО отдельное узо ставить. 16/0,01.

Пока не нашел. Если не найду, то не смертельно же если только 30 мА будет?

Smily написал : 1 автомат на свет это настолько неудобно что надо целых 5! В советской двушке?

Ну вот например, сгорела лампочка в туалете, то можно отключить только санузел, не трогая остальные комнаты. Хотя, наверное, да можно что-то совместить, надо подумать.

Smily написал : а в щитке подключать. Для защиты провода от возгорания.

А как он будет защищать, что-то принцип не могу понять?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2008 в 17:57:04

leonvn написал : А как он будет защищать, что-то принцип не могу понять?

Даст возможность сработать УЗО при пробое изоляции до возникновения дуги.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2008 в 18:01:48

2leonvn Лучше не начинайте дисскусию в этой теме по поводу ИЭК и АВВ, а воспользуйтесь поиском по форуму, найдёте аналогичные темы. Правда они скорее всего закрыты модератором, и хорошо почищены от некультурных сообщений. Причём закрыты не на 1-й сотне постов.

0