02.07.2008 в 22:35:53
Возник вопрос, что устанавливается первым - реле напряжения и после него УЗО(так мне установил електрик при ремонте) или наоборот или не имеет значения. Надо ли защищать реле напряжения автоматом, то есть перед ним ставить автомат? Сомнения возникли после того как посмотрел схему которая шла с реле напряжения, там УЗО стоит перед РН, но кого не спрашиваю, говорят разницы нет. Хотелось получить аргументированый ответ.
03.07.2008 в 00:18:38
Главное, чтобы перед реле был вводной АВ. УЗО не имеет значения
03.07.2008 в 00:51:31
2zotik3 Вот еще посмотрите, чтобы ошибки не повторять
03.07.2008 в 10:46:15
Спасибо за советы. Еще вопрос. У меня простейшая схема - РН, УЗО, двухполюсный автомат (садовый домик), т.е. разбивки потребителей на группы нет. Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО. И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.
03.07.2008 в 11:18:33
zotik3 написал : Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО.
Вобще-то, так и надо делать, если ввод со стороны 2Р автомата, а потребители со стороны УЗО. Если потребителей несколько, то после УЗО - автоматы потребителей. УЗО должно быть рассчитано на ток нагрузки более чем 2Р автомат (вводной).
03.07.2008 в 11:21:42
zotik3 написал : И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.
Рекомендую Тип А, производитель - Hager.
У вас есть представительство
03.07.2008 в 12:46:32
zotik3 написал : аргументированый ответ
УЗО реагирует на разность ТОКОВ фазы и нейтрали, а реле напряжения - на НАПРЯЖЕНИЕ между фазой и нейтралью. Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.
03.07.2008 в 13:04:24
ppkvin написал : Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.
Не все УЗО 2р рассчитаны на 380 В. Я втречал надписи на буржуйских УЗО - 254 В. Так-что лучше сначала РН, а потом УЗО.
03.07.2008 в 13:27:42
Smily написал : Я втречал надписи на буржуйских УЗО - 254 В.
Ну это если электронное... а простой дифтрансформатор напряжение игнорирует ИМХО.
03.07.2008 в 13:34:18
ppkvin написал : Ну это если электронное... а простой дифтрансформатор напряжение игнорирует ИМХО.
Не, точно не электронное, но зачем-то написали. И усилие затяжки винтов даже указали :)
03.07.2008 в 14:35:13
Smily написал : Не, точно не электронное, но зачем-то написали
НУ тогда остается - данный ток коммутации при таком напряжении.
21.07.2013 в 01:05:18
подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат? какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?не будет на пусковые токи срабатывать? какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете? заранее спс за ответ
21.07.2013 в 04:28:01
zenavisoky написал : подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат?
Ну, если проблем с жэковскими электриками не возникнет, то можно.
zenavisoky написал : какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?
100-300 mA, весьма желательно селективный
zenavisoky написал : не будет на пусковые токи срабатывать?
с чего вдруг?
21.07.2013 в 08:17:56
zenavisoky написал : не будет на пусковые токи срабатывать? какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?
На пусковые токи срабатывать не будет ввиду их малости. Самые значительные пусковые токи в быту дают пылесос и мощный инструмент, но даже автомат С16 прекрасно их держит
21.07.2013 в 10:22:52
Johnny27 написал : Ну, если проблем с жэковскими электриками не возникнет, то можно.
а почему должны с ними быть проблемы?это ж все после счетчика будет,даже если мы каждый день намеренно КЗ будем устраивать - какое им дело?