22.06.2009 в 20:43:17
Насос мощностью 1.2 кВт. Надо было купить провод и автомат для него. Я рассуждал так: 1200 делим на 220 получаем около 6 ампер тока. Т.е. провода 1.5мм медного должно хватить. Также и автомата н а 10 ампер должно хватить. В магазине сказали, что автомат не пойдет и провод такой не пойдет. По поводу автомата сказали, что пусковые токи гараздо больше, а по поводу провода я вообще не понял, почему убедили меня купить 2.5мм. Скажите, я лохонулся или это дейтсвительно так нужно?
22.06.2009 в 21:04:50
какой насос? марка какая длинна кабеля?
22.06.2009 в 21:05:27
Не знаю марку. Кабель 10 метров.
22.06.2009 в 21:14:49
BravoOrlov написал : Не знаю марку.
какой насос? (для чего предназначен)
22.06.2009 в 21:15:42
BravoOrlov написал : Кабель 10 метров.
Значит, потерями можно пренебречь. Двигатель 1,2 кВт, номинальный ток ок. 6А, пусковой м.б. до 5-7*Iном., то есть более 30А. Длительность не известна. ИМХО. Кабель 2,5 мм кв. в самый раз, а автомат подойдёт D10А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.06.2009 в 21:24:19
Водяной насос.
sergey_sav какие размышления определяют ток автомата?
22.06.2009 в 21:43:26
Номинальный рабочий ток.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.06.2009 в 23:36:45
1.5 кв. вполне хватит
23.06.2009 в 08:40:09
BravoOrlov написал : какие размышления определяют ток автомата?
Ток автомата нужно выбирать минимально возможным, но чтобы при этом не было ложных срабатываний (например при пуске насоса).
Сечение кабеля выбирается исходя из максимального рабочего тока (нагрузки) и падению напряжения по длине кабеля. 2.5 купили - это хорошо. На 10м экономия минимальная.
Теперь автомат: 6А - рабочий ток насоса Пусковой ток... фиг его знает, может больше 5 номиналов. Еще важный параметр - это длительность пуска.
Но! т.к. куплен кабель 2.5 мм расчет можно сильно упростить: 2.5мм можно защитить автоматом на 16А. Ну и взять с характеристикой "С"
Как вариант - купить автомат на 10А , а если будет вылетать поставить его куда-нибудь на освещение, а на насос взять 16А.
Во, и еще ... Наверняка в инструкции к насосу написано через какой автомат его подключать надо.
23.06.2009 в 18:45:38
Я рассуждал так: 1200 делим на 220 получаем около 6 ампер тока. Т.е. провода 1.5мм медного должно хватить.
Рассуждения при приблизительном подсчёте в принципе верные(Вы забыли про косинус фи, но и с его учётом ток будет не выше 6..6,5 ампер)
Двигатель 1,2 кВт, номинальный ток ок. 6А, пусковой м.б. до 5-7*Iном., то есть более 30А. Длительность не известна.
от 30 Ампер АВ на ток С10 МГНОВЕННО не отключится, а отключится он лишь при ДЛИТЕЛЬНОМ токе такой величины(например, в случае если Ваш насос механически заклинит)
Поэтому, АВ на ток С10 вполне достаточно, в данном случае он будет защищать не только линию но и электродвигатель
23.06.2009 в 18:57:49
Насос всё-таки центробежный или вибрационный? Впрочем, я бы в любом случае автомат С16А. поставил бы (и кабель 2,5 кв.мм.), особенно если автоматы ИЭК. К тому же автоматы категории "D" - не везде легко найти в продаже... Если насос начнёт крутиться насухую, его автомат и на 10 Ампер не защитит. Точнее, сработает, уже когда крякнут обмотки. А на старте-то чего защищать, это же не пила и не фекальный насос, где в лопасти может залететь "подарок". Стартует без проблем, с 5-7 Iном... А вот если у Вас нет группового УЗО, не забудьте на насос отдельно поставить 30-мА УЗО...
23.06.2009 в 19:04:46
Если насос начнёт крутиться насухую, его автомат и на 10 Ампер не защитит.
От сухого хода не защитит, а вот от заклинивания электродвигателя вполне защитит.
А на старте-то чего защищать, это же не пила и не фекальный насос, где в лопасти может залететь "подарок".
И в водяной насос может что-нибудь попасть...да и к тому же двигатель может заклинить и по другим причинам, например, проблемах с подшипниками
Впрочем, я бы в любом случае автомат С16А. поставил бы (и кабель 2,5 кв.мм.)
Если кабель 2,5 уже куплен то, конечно, можно и так сделать.
К тому же автоматы категории "D" - не везде легко найти в продаже...
ой...лучше автоматы с характеристикой D не ставить в таких местах, ибо: если человеку нужен насос значит у него скорее всего частный дом, Если частный дом значит, скорее всего, ввод с ВЛ А Вы уверенны что автомату с характеристикой D при КЗ хватит тока КЗ для мгновенного отключения?
23.06.2009 в 19:12:32
petrkirov написал : Если частный дом значит, скорее всего, ввод с ВЛ А Вы уверенны что автомату с характеристикой D при КЗ хватит тока КЗ для мгновенного отключения?
+1. Об этом не подумал. Вторая причина поставить С16А.
petrkirov написал : И в водяной насос может что-нибудь попасть...да и к тому же двигатель может заклинить и по другим причинам, например, проблемах с подшипниками
Не представляю, как в водяной насос может что-то попасть крупнее очень мелкого песка... Без фильтра любого типа его только полные лохи используют. А насчёт подшипников - изредка осматривать надо! За 5 минут такая неисправность не возникает.
22.09.2014 в 04:36:58
читал несколько иностранных инструкций для дренажных насосов - производители требуют для защиты устанавливать мотор-автоматы, а также узо или диф с током утечки 30 мА. крутелкой устанавливается ток защиты равный максимальному насоса.
так как они в основном трехфазные то для однофазных подключаются так
22.09.2014 в 08:17:31
kosmogor написал : читал несколько иностранных инструкций для дренажных насосов - производители требуют для защиты устанавливать мотор-автоматы, а также узо или диф с током утечки 30 мА. крутелкой устанавливается ток защиты равный максимальному насоса.
так как они в основном трехфазные то для однофазных подключаются так
Ну хорошее требование на самом деле. У мотор автомата уровень тока выставляется достаточно точно. И допуски/время срабатывания совсем другие чем у модульки. Соответственно такой автомат действительно может обеспечить защиту двигателя (модулька только кабеля). А что касается трехфазности, то да, они все такие. Включая защиту от потери фазы. "Недостаток" только один - цена. Которая существенно выше чем на модульку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу