BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

22.06.2009 в 20:43:17

Насос мощностью 1.2 кВт. Надо было купить провод и автомат для него. Я рассуждал так: 1200 делим на 220 получаем около 6 ампер тока. Т.е. провода 1.5мм медного должно хватить. Также и автомата н а 10 ампер должно хватить. В магазине сказали, что автомат не пойдет и провод такой не пойдет. По поводу автомата сказали, что пусковые токи гараздо больше, а по поводу провода я вообще не понял, почему убедили меня купить 2.5мм. Скажите, я лохонулся или это дейтсвительно так нужно?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.06.2009 в 21:04:50

какой насос? марка какая длинна кабеля?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

22.06.2009 в 21:05:27

Не знаю марку. Кабель 10 метров.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.06.2009 в 21:14:49

BravoOrlov написал : Не знаю марку.

какой насос? (для чего предназначен)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.06.2009 в 21:15:42

BravoOrlov написал : Кабель 10 метров.

Значит, потерями можно пренебречь. Двигатель 1,2 кВт, номинальный ток ок. 6А, пусковой м.б. до 5-7*Iном., то есть более 30А. Длительность не известна. ИМХО. Кабель 2,5 мм кв. в самый раз, а автомат подойдёт D10А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

22.06.2009 в 21:24:19

Водяной насос.
sergey_sav какие размышления определяют ток автомата?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.06.2009 в 21:43:26

Номинальный рабочий ток.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

22.06.2009 в 23:36:45

1.5 кв. вполне хватит

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.06.2009 в 08:40:09

BravoOrlov написал : какие размышления определяют ток автомата?

Ток автомата нужно выбирать минимально возможным, но чтобы при этом не было ложных срабатываний (например при пуске насоса).

Сечение кабеля выбирается исходя из максимального рабочего тока (нагрузки) и падению напряжения по длине кабеля. 2.5 купили - это хорошо. На 10м экономия минимальная.

Теперь автомат: 6А - рабочий ток насоса Пусковой ток... фиг его знает, может больше 5 номиналов. Еще важный параметр - это длительность пуска.

Но! т.к. куплен кабель 2.5 мм расчет можно сильно упростить: 2.5мм можно защитить автоматом на 16А. Ну и взять с характеристикой "С"

Как вариант - купить автомат на 10А , а если будет вылетать поставить его куда-нибудь на освещение, а на насос взять 16А.

Во, и еще ... Наверняка в инструкции к насосу написано через какой автомат его подключать надо.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

23.06.2009 в 18:45:38

Я рассуждал так: 1200 делим на 220 получаем около 6 ампер тока. Т.е. провода 1.5мм медного должно хватить.

Рассуждения при приблизительном подсчёте в принципе верные(Вы забыли про косинус фи, но и с его учётом ток будет не выше 6..6,5 ампер)

Двигатель 1,2 кВт, номинальный ток ок. 6А, пусковой м.б. до 5-7*Iном., то есть более 30А. Длительность не известна.

от 30 Ампер АВ на ток С10 МГНОВЕННО не отключится, а отключится он лишь при ДЛИТЕЛЬНОМ токе такой величины(например, в случае если Ваш насос механически заклинит)

Поэтому, АВ на ток С10 вполне достаточно, в данном случае он будет защищать не только линию но и электродвигатель

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2009 в 18:57:49

Насос всё-таки центробежный или вибрационный? Впрочем, я бы в любом случае автомат С16А. поставил бы (и кабель 2,5 кв.мм.), особенно если автоматы ИЭК. К тому же автоматы категории "D" - не везде легко найти в продаже... Если насос начнёт крутиться насухую, его автомат и на 10 Ампер не защитит. Точнее, сработает, уже когда крякнут обмотки. А на старте-то чего защищать, это же не пила и не фекальный насос, где в лопасти может залететь "подарок". Стартует без проблем, с 5-7 Iном... А вот если у Вас нет группового УЗО, не забудьте на насос отдельно поставить 30-мА УЗО...

0