Ответы на любые вопросы по защите аварийной сетевой - ЗАС Jack Guard.
Описания новых версий, апгрейда.
Доставка, цены, дилеры.
Просто баннера явно недостаточно, поэтому такая информационно - справочная тема.:)
Подскажите, пожалуйста, как заказать ЗАС-8.0-2 по почте в респ, Беларусь
Попытался заказать ЗАС-8.0-2 по http://www.zas.vrn.ru/in/order.htm - никакого результата:(
защитное отключение нагрузки от питающей электросети при выходе напряжения за безопасные пределы ( принято в данном случае ~ 165 В - нижний предел и ~ 260 В - верхний предел ) (С)
подробно тут http://www.zas.vrn.ru/in/info.htm
Сорри за оффтоп, но монтировать модульное реле и контактор в щитке - одно удовольствие, а вашу бандуру ... Что мешает ЗАСу формфактор модульности??? Пусть он даже будет занимать место 10 модулей
ВТБ! написал :
Ограничением вертикальных габаритов при горизонтальном положении DIN-рейки.
да пусть он (ЗАС) займет всю ДИН рейку (верхнюю) дабы тепло от симистора не грело АВ/УЗО, но сколько сразу удобства при монтаже!
а лепить эту жестянку где-то/как-то/в чём-то - мазохизм и порнография:swoon !
неужели так тяжело заказать пластиковые корпуса такого формфактора??? ЗАС постоянен как ТАЗ(ВАЗ):a
Давайте организуем новогодний подарок!:yu
Вышлем ЗАС-1.2-Р в любую точку, независимо от страны обитания.
Вот только кому?
Есть такая идея: пусть форумчанин напишет, кому бы он отправил подарок. Самому себе - некорректно.
Подарок отправим тому, у кого будет наибольшее количество пожеланий.
Нужно определиться до конца недели, иначе почта не успеет доставить до Нового Года.
Если одного подарка будет мало, увеличим кол-во до трех.:) :) :)
xKing написал :
Imax=55A я так понимаю?
Какие варианты исполнения (корпус)? Стоимость?
Этот вариант был разработан по заказу для промышленного применения с использованием шасси от ЗАС-15.0 и ЗАС-30.0.
Отличается отсутствием требования по минимальной нагрузке (ток удержания симистора). Схема идентична ЗАС-8.0, но использование охладителя от ЗАС-15.0 и открытое исполнение позволяют увеличить ток до 55 ампер.
Монтаж предполагается в силовые распределительные шкафы с закрытым доступом, т.е. запираемые.
В бытовых условиях применяется очень редко.
Цена - 4250 руб. с пересылкой.
тогда не очень понятно что ставить на квартирный ввод 11кВт (однофазный, АВ C40 или C50). ЗАС-8.0-2 маловат (как раз при вводном C32), ЗАС-12.0 - неудобен, в этажный щит открытый не запихнёшь, нужно придумывать корпус, в квартире - только если отдельный щит ставить и предусмотреть вентиляцию...
xKing написал :
что ставить на квартирный ввод 11кВт
Вообще то ЗАС-8.0 предусматривается на группы розеток. Например, электроплиту, электрокотел подключать через ЗАС нет смысла, если только электронную часть - управление.
было бы возможно в варочной панели управление отдельно запитать без вскрытия :)
а в индукционных панелях?
8 кВт на ВСЕ розетки тоже может не хватить
типичный выходной день, утро:
ПММ - 2,4 кВт (если в режиме самоочистки, на 75 градусов, 80 мин)
СМ - 2,4 кВт (согласен, что выше 40 градусов мы ничего не стираем, т.е. эта мощность очень кратковременная, среднее время цикла стирки 30 мин)
чайник - 2,4 кВт (не более 3 мин)
пылесос - 2,4 кВт (не более 20 мин)
== теоретически уже 9,6 кВт в пике.
допустимый коэффициент перегрузки 2.0 в течение 5 мин, так что, скорее всего, ЗАС-8.0-2 выдержит, но не хочется перегружать.
как вариант - провести отдельные линии на UPS в обход УЗМ, но это при следующем капремонте с переделкой электрики
ещё вариант - поставить отдельно УЗИП и реле перенапряжения + контактор (но в УЗМ и ЗАС нравится именно принцип "всё в одном")