Извиняюсь за тему, вопросик имеется.
Стояк четырехпроводный, ноль прикручен на щиток со значком-заземление, значит этот ноль является еще и землей. Нужно ставить УЗО, но как-то читал на данном форуме - вроде как были проблемы при такого рода подлючениях или я что-то путаю?
Для начала ПУЭ 1.7.131 и 1.7.132.
Потом уже будет понятно, куда двигаться далее...
Я тоже злой...:mad: Эх, кого бы из подрядчиков (3х летней давности) посадить на электрический стул, подключенный через их непотребное извращение! То отгорит, то отвалится, то перемкнёт, короче, стул сработал бы раза с 20-го...
hobtaroma написал :
Стояк четырехпроводный, ноль прикручен на щиток со значком-заземление, значит этот ноль является еще и землей.
Нет, этот значок означает место для подключения к защитному проводу. Щит занулен по системе TN-C на PEN, совмещенный рабочий и защитный ноль трехфазной сети, по МЭК совмещенный нейтральный N и защитный PE проводник. По действующим нормам такой способ зануления этажных щитов и соответсвенно зануление электроприборов на таким способом зануленные этажные щиты уже запрещен!
hobtaroma написал :
Нужно ставить УЗО, но как-то читал на данном форуме - вроде как были проблемы при такого рода подлючениях или я что-то путаю?
Проблемы могут быть только если не опытный человек будет ставить УЗО!
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
По действующим нормам такой способ зануления этажных щитов и соответсвенно зануление электроприборов на таким способом зануленные этажные щиты уже запрещен!
Выходит, ни о какой трехпроводке не может быть и речи? ТОЛЬКО ДВУХПРОВОДКА?
4-хпроводный стояк - не зло, а 5-ипроводный - не панацея.
При 4-хпроводном стояке неисправность защитного проводника ("отгорание нуля") обнаруживается жильцами моментально (поскольку РЕ совмещен с N и обрыв PEN вызывает мигание лампочек, "сгорание" электроприборов и т.д.) и устраняется аварийными службами в кратчайшие сроки, а потенциал на отгоревшем нуле будет зависеть от текущего соотношения нагрузок по фазам и не обязательно будет опасен.
При 5-ипроводном стояке неисправность защитного проводника никак себя не проявляет, все электроприборы работают как обычно, и это может продолжаться очень и очень долго, пока в любой из квартир не случится КЗ фаза-РЕ (даже КЗ не надо - полно деятелей, "сажающих рабочий ноль на корпус щитка" и при пятипроводке). После этого все электроприборы в подъезде окажутся под полным потенциалом фазы. Внешних проявлений неисправности никаких не будет, а ее обнаружение будет происходить только при прикосновении к электроприборам. После этого те жильцы, которые выживут должны будут изучить "явление" и установить, что удар током от прибора вызван неисправностью не прибора (а ведь именно он будет первым подозреваемым), а именно сети. И только после этого выживший после удара током начнет вызывать "аварийку". Тогда как при четырехпроводном стояке неисправность давно была бы давно обнаружена визуально (мигает свет) и, возможно, уже устранена.
Да, действительно, в новостройках должен прокладываться пятипроводный стояк. Однако, в действующих ЭУ продолжают действовать прежние требования и нормативы, в т.ч. и 4-хпроводный стояк, и разделение PEN в этажных щитах, там, где оно было предусмотрено при строительстве.
Фактически, сейчас в стране начат масштабный эксперимент: сравнивается эксплуатационная надежность и безопасность старых, обветшалых, обычно алюминиевых четырехпроводных стояков и новых, обычно медных пятипроводных стояков. Естественно, надежность нового много выше, чем старого. Как минимум, 90% надежности - именно заслуга новизны, свежезатянутых соединений, медности, а не алюминиевости проводов, а не их числа. Если бы сравнить старый, невесть как обслуживавшийся, пятипроводный стояк малого сечения и новый, из медного провода большого сечения, четырехпроводный стояк - я бы предпочел последнее.