В строящийся дом малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу.
Вроде бы с охранными зонами разобрался. Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:
В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика?
как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего?
Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение?
Какие реакции выставлять на пожарные зоны?
05.10.2011 в 09:56:44
Есть такой сайт 0-1.ру Ответить на пальцах о правильном оборудовании помещений пожарной сигнализацией - невозможно. (если идёт речь о соответствии требованиям НПБ, СП и прочим РД. Слишком много оговорок.Тепловые-дымовые, схема подключения "И" или "ИЛИ", радиальный или кольцевой шлейфы, адресная-не адресная, размеры и высоты, конфигурация потолков, наличие ИПР у всех выходов основных и запасных, наличие оповещения типа № 1,2,3..., марки кабелей, автоперевзятие и т.д. и т.п.) Основной момент: в КАЖДОМ отдельном помещении ( хоть 0,5х0,5) - по ДВА пожарных извещателя (за исключением ванной и туалета).(Допускается по одному, в случае адресной системы "Болид", "Стрелец"). Для начала читайте: пожарные правила СП5.13130-2009, 123 ФЗ, НПБ 104-03. И как решается вопрос об обязательном наличии Лицензии на работы ?
05.10.2011 в 11:26:36
Два датчика в помещении - это должны быть две разные зоны или можно их поставить последовательно в одну зону?
05.10.2011 в 12:10:38
Можно все извещатели ставить в один шлейф, последовательно, не превышая нормы числа ( или не превышая площади, или числа отдельных помещений, или этажей в разных случаях по разному), указанных в документах.
05.10.2011 в 18:49:14
Слава, если денежки не жмут - ставь адресную систему, нет геморроя со шлейфами, зонами. Все датчики вешаются на один шлейф, на одну пару проводов в параллель, на Болиде - до 127. В этот же шлейф вешается и охранка, с него же датчики и питаются. Красота. Если же экономим - то получаем радости монтажа, вопросы, по сколько чего обЪединять. Конечно же, два датчика из одной комнаты надо вешать в один шлейф, скорее всего последовательно. Боле того, разные комнаты тоже можно обЪединять в один шлейф, но это если экономим провод и входы в приборе.
05.10.2011 в 20:37:58
А по третьему пункту? Извещатели бывают тоже разные, тепловые, дымовые, мож еще какие?
05.10.2011 в 21:19:15
Слава Щ. написал : мож еще какие?
Мож и ещё какие.
05.10.2011 в 21:28:13
Слава Щ. написал : Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:
Вы выложите проект дома, и то что Вы напланировали с охранкой (ну или в личку пульните) в частном доме можно всё сделать на радиоканальных датчиках (это выйдет даже дешевле) пожарные датчики для себя можно поставить по упрощенной схеме, смотря что контролировать хотите...
05.10.2011 в 21:46:50
Ваши Болиды и пр. у нас не известны.
Централь планирую
юра Т написал : Вы выложите проект дома, и то что Вы напланировали с охранкой (ну или в личку пульните) в частном доме можно всё сделать на радиоканальных датчиках (это выйдет даже дешевле) пожарные датчики для себя можно поставить по упрощенной схеме, смотря что контролировать хотите, если есть камин желательно датчик СО поставить рядом и так далее
Вот планы дома:
05.10.2011 в 23:35:43
Слава Щ. написал : Вот планы дома:
на вскидку, в гараже пожарный датчик, в котельной (здесь надо смотреть что за условия будут, скорее всего простые дымовики, может датчик утечки газа), в мастерской если там есть чему гореть, на втором этаже в зале и в спальне по датчику (кухня-столовая под вопросом), на третьем в спальнях по датчику, и возможно над лестницей, он будет как бы дублирующим, датчики примерно по центру помещений, 50 см от электрики, метр от вентиляции, в спальнях датчики с сиренами (радиоканальные обычно такие) определитесь какие хотите датчики, проводные или радиоканал (если дешевые проводные, то их по два на помещение принято ставить)
05.10.2011 в 23:43:22
Вся ОПС исключительно проводная, никакого радио, ну разве что брелки.
06.10.2011 в 09:13:33
Слава Щ. написал : А по третьему пункту? Извещатели бывают тоже разные, тепловые, дымовые, мож еще какие?
Преимущественно используются дымовики, а тепловики - только там, где первые не могут работать, в помещениях с постоянной запылённостью, скажем. В котельных ставят тепловики. На чердаке не забудь про датчики.
06.10.2011 в 09:19:41
Слава Щ., извините, не посмотрел откуда Вы. Я не знаю документов в Украине.
И понятия не имею, как Ваша охрана принимает на пульт всё, что Вы там наворочаете. У нас всякие фокусы с котлами, доп реле и прочими элементами "умных домов" не прокатит. Охраняться придется самому.:confused:
Что касается дымовые-тепловые, то после появления тепловых максимально-дифференциальных извещателей, последние стали устанавливать намного чаще, заменяя дымовые.
06.10.2011 в 09:24:09
Слава Щ. написал : Ваши Болиды и пр. у нас не известны. . Хочу чтобы на ней помимо охраны реализовать кое какие элементы автоматизации дома: Включать выключать свет в проходных местах, управлять отоплением, калиткой, въездными и гаражными воротами, мож еще что...
Болида нет - ерунда, принципы устройства таких систем интернациональны. Просто о знакомом оборудовании можно заранее сказать, что из него получится выжать, а что реализовать не удастся. Многие вещи, красочно описываемые в рекламных листовках, на самом деле работают совсем не так, как ожидается. Свет в проходных местах хочешь включать от датчиков движения? Интересное решение, хотя, мо мне, геморрой не окупится. Есть же специализированные для включения электричества датчики движения, стоят дёшево. А к охранке придётся ставить реле где-то около лампы, тянуть к нему провода. Глюканёт ОПС - останешься с порченным освещением. НА калитку, ворота - радиобрелок на 4 кнопки, толкьо с прыгающим кодом, не со статическим, иначе будут открываться они кем ни попадя. Но опять же, завязок с ОПС не вижу. Радиодатчики - это доильный аппарат для владельца. Батарейки очень дорогие и меняются чаще, чем хочется. Про домофоны ничего пока не слышал, хотя и калитка, и ворота будут.
07.10.2011 в 01:23:38
WIK написал : И понятия не имею, как Ваша охрана принимает на пульт всё, что Вы там наворочаете. У нас всякие фокусы с котлами, доп реле и прочими элементами "умных домов" не прокатит. Охраняться придется самому.:confused:
Примет, конкуренция заставляет.
WIK написал : Что касается дымовые-тепловые, то после появления тепловых максимально-дифференциальных извещателей, последние стали устанавливать намного чаще, заменяя дымовые.
Что за зверь такой?