Сергей32 написал :
Если камеры в пределах 100м то всё нормально по витухе будет работать. Использовать конечно надо реально 5е и лучше уличного исполнения.
Если же расстояние больше 100м,- то витуху 6е до 120-130 м вполне пойдёт, а если ещё дальше надо зашвырнуть питание, то есть адаптеры, пассивные- они до 200 м питание протягивают.
Ну а если вам нужно далее...200м, то есть уже активные(с подключением внешнего питания) адаптеры. У них есть экземпляры и на 500м питание закидывают.
Вы имеете в виду технологию "PoE Extender"? Что в Вашем понимании пассивный и активный адаптер? Я монтировал WI FI точки доступа уличного исполнения, дальностью излучения до 500 м для поселка по технологии PoE, витая пара до 40 м от концентратора, все работало нормально. А в IP видеокамерах нет практики. В морозные дни при подогреве ВК+ ИК подсветка+ питание самой ВК не будет зависаний по питанию? Эксплуатироваться система будет лет 8-10, без кап ремонтов. Комнатные IP ВК без ИК подсветки и подогрева работать будут думаю без перебоев, а вот с уличными сомнения большие.