Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

15.11.2013 в 20:45:03

Имеется собсно сабж,нужно подключить дом,разводка 3х фазная.. Но гена с каждой фазы (фаза-ноль) даёт 110v что соответственно не катит.. Линейное,если с гены брать фаза-фаза даёт нужные 220 но где тогда снимать ноль? Как соеденина обмотка генератора,я предполагаю что в звезду.. может это не так? Прошу спецов пояснить,подсказать как чё.. ибо сам уже запутался.. Какая разница между Аб-4-Т/230М1 и Аб-4-Т/400М1.. понимаю что напряжением,но каким? Можно ли переключить обмотки так чтобы фазное(фаза-ноль) было 220 а не 110?

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

15.11.2013 в 22:22:14

Можно занулить одну фазу гены, а две другие использовать для подключения двух раздельных цепей нагрузки. Но лучше использовать трансформаторы. Для трехфазной нагрузки - 220/380 треугольник/звезда, для однофазной - треугольник 380/ звезда 220 с последовательно- по фазным соединением обмоток вторички. Нагрузка на гену получается почти 100% симметричная

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

15.11.2013 в 22:40:24

Garik_31 написал : Можно занулить одну фазу гены, а две другие использовать для подключения двух раздельных цепей нагрузки.

Думал об этом,скорей всего так и сделаю. Занулять можно любую из фаз? Как я понимаю переключение обмоток ничего не даст? Трансформатор можно.. но какой поставить? Если не затруднит,дайте направление-ссылку. Получается Аб-4-Т/400М1 выдаёт по 220 на фазу а Аб-4-Т/230М1 по 110 вольт?

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

15.11.2013 в 23:20:42

Klez написал : Думал об этом,скорей всего так и сделаю. Занулять можно любую из фаз? Как я понимаю переключение обмоток ничего не даст? Трансформатор можно.. но какой поставить? Если не затруднит,дайте направление-ссылку. Получается Аб-4-Т/400М1 выдаёт по 220 на фазу а Аб-4-Т/230М1 по 110 вольт?

Занулять можно любую. Трансформатор в первом варианте (трехфазная нагрузка) -любой 220/380 или 380/220 - обратимость полная. но лучше если будет треугольник/звезда, а не звезда/звезда. За счет смещения ВД неравномерность нагрузки гена воспримет легче. Для однофазной нагрузки сложнее. Нужен будет транс, у которого первички можно будет соединить обязательно в треугольник, а вторички должны быть выведены раздельно для возможности соединения в последовательную звезду. Можете поискать в яндексе "трансформатор 3 в 1"

0
Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

15.11.2013 в 23:25:41

Garik_31, Благодарю за ответ!

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

15.11.2013 в 23:28:37

Klez, да пожалуйста! Никогда не жалко.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу