30.01.2015 в 20:09:39
генератор firman spg 3000. Поссле встречного напряжения згорел авр, поменял на новый, генератор выдает 330в. АВРы-2квт. Проверял при подачебез авр на щетки 12в, навыходе 125в. вчем причина? Спасибо. старый авр
30.01.2015 в 21:04:22
Насколько знаю АВР (автомат ввода резерва) - это прибор для коммутации и "выдавать" напряжение он не может. У вас, по-моему, неисправность в генераторе.
31.01.2015 в 08:35:53
alex62 написал : У вас, по-моему, неисправность в генераторе.
автор, видимо спутал названия и употребил авр вместо AVR. Это действительно разные девайсы. Кстати, АВР сам должен защищать от встречки - это его работа.
02.02.2015 в 17:24:31
спасибо всем. был бракованный AV