17.07.2007 в 22:56:11
Требуется: удлинитель для сварочного аппарата L=20м.
Потребитель: сварочник = мощность в районе 3,5кВт.
Сеть: U=200В.
Если можете - дайте формулу вычисления(если будут изменения в требованиях), ну и конечно опора на практику приветствуется. Приму любые ответы.
17.07.2007 в 23:19:48
Триллипут
по меди достаточно 2,5 кв.мм. Лучшее - 4.
по алюминию - 4 кв.мм. Лучше 6.
17.07.2007 в 23:39:04
Благодарю, Владимир!
Жду ещё ответы от участников форума.
18.07.2007 в 00:45:08
Я лично уже 2 года эксплуатирую удлиннитель L=15m КГ 3Х5мм^2 он у меня вполне нормально вынес и Дуга 318ма и ТДМ 406 работали стабитьно просадки по напряжению я не не замечал
а по теории чем больше тем лучше если ест возможность купить и таскать удлиннитель в 25мм^2 каждой жылыли то это конечно будет самым лучшм решением
18.07.2007 в 12:26:47
У меня инвертор и 30-метровый удлинитель 2,5 квадрата. Проблем пока нет. Как посчитать- по-моему, тут об этом писали. Если исходно 200 В, то из них вычтется то, что "упадет" на сопротивлении удлинителя. Например, если сопротивление удлинителя 1,5 Ом (можно измерить либо рассчитать, берем двойное, те и туда и обратно), то при токе 10 А (это примерно 80-90 сварочных А на инверторе) получим падение напряжения на удлинтеле 15 В. В итоге останется 185 В. Чем больше ток (и нагрузка), тем больше падение напряжения. Сопротивление удлинителя прямо пропорционально длине и обратно пропорционально площади сечения (те квадрату радиуса).
19.07.2007 в 23:44:46
Спасибо всем! Сегодня купил удлинитель в двойной изоляции(чёрной) Al 2x10мм.кв. - 40м. Вот так. Появился ещё вопрос - любая оплётка выдерживает солнечные лучи, мороз?
20.07.2007 в 01:43:57
Какой интересный удлинитель.. Алюминиевая жила... А он многожильный? :) Гнётся?
Лично я варил пятикиловаттным полуавтоматом с удлинителя сорок метров, два по полтора квадрата. Хорошо варилось.
20.07.2007 в 02:18:06
Ну, как известно, алюминий - металл мягкий(гнётся). А так, проволока обыкновенная, в изоляции. В магазине, где я купил провод, на выбор предлагали алюминиевые: 2х10 и двойной 1х16. Остальное либо медь, либо жил больше двух, решил брать по минимуму.
20.07.2007 в 23:25:20
2Триллипут
Алюминиевый удлинитель можно использовать,конечно, но он не любит частых сматываний-разматываний. На самом деле используется он для стационарной проводки как самый бюджетный вариант.
А провод АВВГ взяли? У него наружная изоляция - ПВХ пластикат. На морозе дубеет. Прекрасно плавится от брызг и т.д. и т.п. Очень бережно с ним надо...
21.07.2007 в 01:25:26
Да, вроде АВВГ. Часто разматывать не планирую, он мне нужен как времянка, чтобы дотянуться до источника электричества и подварить гараж. Владимир, подскажите, какой должна быть изоляция у уличного провода, от опоры к дому. Какой срок годности у АВВГ в таких условиях? Если в гофре проложить - 30 лет реальность?
21.07.2007 в 10:00:18
Триллипут написал : Если в гофре проложить - 30 лет реальность?
Нет. По поводу кабельной продукции есть замечательный сайт