05.05.2017 в 11:58:10

Нужно починить кондиционер - он перестал работать, причина неизвестна. Но самое главное - потом человекоподобные обезьяны взяли и просто сломали трубки и "демонтировали" оба блока, т.е. не закачивали фреон, не закрывали краны и т.д.

0
holod-master
holod-master
Резидент

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 3209

05.05.2017 в 18:13:09

Здравствуйте! Я сталкивался с такой проблемой и готов помочь.

Кондиционер установлен? Если нужен монтаж 8 тыс. Далее заправка по весам, с вакуумированием 4 тыс Если кондиционер не заработал, то придётся осушить. Установка спец. Фильтра для удаления влаги 3 тыс.

С уважением, Мастер по кондиционерам

8-929-659-59-51 Дмитрий Тел: 8 (495) 998-13-23 Дмитрий

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

05.05.2017 в 22:55:10

Внешний блок остался на своём месте. Разве вакуумирование не удаляет влагу ?

0
holod-master
holod-master
Резидент

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 3209

06.05.2017 в 18:18:55

«Внешний блок остался на своём месте. Разве вакуумирование не удаляет влагу ?»

МАСЛО, которое в компрессоре во внешнем блоке может накапливать влагу из атмосферного воздуха, поэтому и надо закрывать краны при демонтаже и собирать хладагент во внешнем блоке. Если это произошло, нужен фильтр для осушения. Предупреждаю заранее, что просто вакуумация и заправка может не помочь. http://bon-nix.ru/stati-po-montazhu-i-obsluzhivaniyu-konditsionerov/135-konditsioneryi-filtr-osushitel-dlya-kompressora-smotrovyie-stekla.html «Удалить влагу из масла невозможно, поэтому чтобы избежать поломок дорогостоящего оборудования, устанавливают фильтр осушитель для компрессора кондиционера.» http://filteru.ru/zamena-filtra-osushitelya-kondicionera/

0
Алисио
Алисио
Новичок

Регистрация: 27.06.2011

Щелково

Сообщений: 71

10.05.2017 в 13:44:55

VeloMah написал: Внешний блок остался на своём месте. Разве вакуумирование не удаляет влагу ?

VeloMah, Холод-мастер прав, масло могло влаги набраться, и его так просто не удалить.. можно, конечно, - дедовскими методами погреть и прочее, но фильтр- лучше. Другой вопрос, что я ситуацию понял иначе- кондей работать перестал ДО демонтажа? Поэтому, скорее всего - нужно всё снимать и везти на диагностику. Если, конечно- он не перестал работать только по- причине нехватки хладагента..