Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.11.2018 в 23:40:03

lestrik написал: Юрий-Электр, а вы как предлагаете? Если есть фото, то посмотреть ваш вариант было бы интересно

lestrik, если по потолку - то кабель ввг нг ls крепить с помощью дюбель- хомута к потолку...

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

14.11.2018 в 05:51:14

lestrik написал: Если есть фото, то посмотреть ваш вариант было бы интересно

Без гофры на кабельных площадках:

0
Аватар пользователя
lestrik

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Москва

Сообщений: 91

14.11.2018 в 11:04:13

ser6672, неплохо. Надо обдумать, принимая во внимание финансовую составляющую

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

14.11.2018 в 11:32:54

lestrik, только стяжку надо было делать после штукатурки стен!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2018 в 17:31:06

lestrik написал: ser6672, неплохо. Надо обдумать, принимая во внимание финансовую составляющую

lestrik, Тут и думать нечего, гофра на потолке и в стенах это пятое колесо в телеге.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

14.11.2018 в 21:15:01

lestrik написал: ser6672, неплохо. Надо обдумать, принимая во внимание финансовую составляющую

lestrik, Какую финансовую составляющую, если по такой технологии монтажа с вас возьмут денег как за монтаж с гофрой ?

Лично мне стыдно при нормальном бюджете на электромонтаж делать его без гофры. Если у зака бюджет ограничен, то да - выполняется монтаж без гофры, но кабели идут пучками - это очень быстрая технология монтажа - быстрее монтаж соответственно меньше стоимость.

Примерно так.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

14.11.2018 в 21:27:50

M@STER71 написал: Лично мне стыдно при нормальном бюджете на электромонтаж делать его без гофры.

А зачем гофра?

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

14.11.2018 в 21:33:33

ser6672 написал:

M@STER71 написал: Лично мне стыдно при нормальном бюджете на электромонтаж делать его без гофры.

А зачем гофра?

ser6672, Зря вы это спросили ... :popcorn https://www.youtube.com/watch?v=8Idn8A0iaXw

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

15.11.2018 в 00:16:42

M@STER71 написал: Если у зака бюджет ограничен, то да - выполняется монтаж без гофры

Значит если денег мало то без гофры и пофигу на товарища с бородкой из вашего видео? Не фига не показатель, вы ещё Земса приведите в пример. Секта свидетелей ПУЭ-трактуем как хотим.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

15.11.2018 в 00:44:46

ser6672 написал:

M@STER71 написал: Если у зака бюджет ограничен, то да - выполняется монтаж без гофры

Значит если денег мало то без гофры и пофигу на товарища с бородкой из вашего видео? Не фига не показатель, вы ещё Земса приведите в пример. Секта свидетелей ПУЭ-трактуем как хотим.

ser6672, Вы невнимательно читаете, поэтому поясню ... Если денег у зака мало, то "допускается" ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Седьмое издание ПУЭ п. 1.1.17.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

Поэтому все, что вам нужно это обьяснить заказчику, что вы проводите монтаж без гофры, потому что : "данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)"

Насчет Земса. Земс полностью опозорился со своими километрами горючей ПНД гофры под потолками, вместо ПВХ гофры от хорошего производителя, например DKC.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

15.11.2018 в 00:49:03

M@STER71, Спасибо, прояснили ситуацию.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

15.11.2018 в 01:02:26

M@STER71, Вот видите, ПЭУ в некоторых вопросах можно трактовать как хочешь. Я делаю электромонтаж как в гофре, так и без, и не говорю, что именно так и не иначе правильно, каждому способу своё место.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.11.2018 в 01:14:03

ser6672 написал: M@STER71, Вот видите, ПЭУ в некоторых вопросах можно трактовать как хочешь. Я делаю электромонтаж как в гофре, так и без, и не говорю, что именно так и не иначе правильно, каждому способу своё место.

ser6672, при чем здесь ПУЭ ? Вот
527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности. К тамуж прокладка в гофре немного снижает максимально допустимую нагрузку за счёт снижения эффективности охлаждения.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

15.11.2018 в 01:50:57

Димон114 написал:

ser6672 написал: M@STER71, Вот видите, ПЭУ в некоторых вопросах можно трактовать как хочешь. Я делаю электромонтаж как в гофре, так и без, и не говорю, что именно так и не иначе правильно, каждому способу своё место.

ser6672, при чем здесь ПУЭ ? Вот
527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности. К тамуж прокладка в гофре немного снижает максимально допустимую нагрузку за счёт снижения эффективности охлаждения.

Димон114,

Слово "могут" тут аналогично слову "допускается" в ПУЭ. К тому же ...

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные.

527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.

527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.11.2018 в 02:12:31

M@STER71, нечего подобного, с ПУЭ путаете непосредственный монтаж рекомендуется на ровне

а вот это к нг кабелям каким боком?

527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.

527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу