morozov1977
morozov1977
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 68

18.11.2019 в 10:13:59

Химки, Левобережный, нужен грамотный сантехник для поиска и устранения протечки. Однушка, разводка от гребенки медью, часть труб в полу. Каждый новый сантехник УК делаем свое предположение: от гофры унитаза до подводки отопления к радиаторам. Нужен грамотный специалист, точно определить причину и устранить или разработать план по устранению.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

18.11.2019 в 10:28:26

Если плюс-минус локоть устроит ,то обращайтесь. 12тыс .

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

morozov1977
morozov1977
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 68

18.11.2019 в 10:31:48

вот так выглядит разводка

0
morozov1977
morozov1977
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 68

18.11.2019 в 10:47:49

АПОСТОЛ написал: Если плюс-минус локоть устроит ,то обращайтесь. 12тыс .

АПОСТОЛ, что значит плюс-минус? точно не определите?

0
Hitgher
Hitgher
Эксперт

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.11.2019 в 10:52:42

morozov1977, Трубы медные, что в полу в изоляции включая стыки и повороты?

0
morozov1977
morozov1977
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 68

18.11.2019 в 10:58:52

Hitgher написал: morozov1977, Трубы медные, что в полу в изоляции включая стыки и повороты?

Hitgher, не точно, но скорее да. стыков там нет, только изгибы

0
Hitgher
Hitgher
Эксперт

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.11.2019 в 11:09:05

morozov1977, Если без изоляции, то протечка может быть в любом месте. Прочитайте про реакцию медных труб с раствором. Стяжка заделка штроб.

0
morozov1977
morozov1977
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Москва

Сообщений: 68

18.11.2019 в 11:15:35

Hitgher написал: morozov1977, Если без изоляции, то протечка может быть в любом месте. Прочитайте про реакцию медных труб с раствором. Стяжка заделка штроб.

Hitgher, а если в изоляции? это понятно, что протечка может быть где угодно вы сможете найти и устранить?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

18.11.2019 в 11:56:41

Вам нужен чел с тепловизором или в аренду сам тепловизор. мокрое имеет другую температуру.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

18.11.2019 в 12:06:32

morozov1977, найду ориентировочное место , путём опресовки Линий водопровода. Менять или паять это другой вопрос и стоимость.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

18.11.2019 в 13:03:28

АПОСТОЛ, смотреть за падением давления , поочередно открывая и закрывая линии коллектора , может и сам Т.С. не стоит это таких затрат.

0