Нужно сделать разводку электрики и слаботочки по квартире.Дом панельный, серия п-3. СВАО, м.Бабушкинская, 3 мин. От метро.
Стадия ремонта ,черновая отделкп.Штробы и подразетники есть.
Просьба обращаться, только мастерам с историей на форуме и отзывами клиентов.Шараш монтаж не нужен.))
Работать можно хоть с завтрашнего дня.
гофрой не работаю .пнд 16 по потолку или по полу без разницы,по потолку почаще крепеж дюпель-хомутами 9-18.,кабель ВВГ-нг-ЛС,подрозетникии полторушки на свет,ни каких распаек,,и артист.
Бум-бара-бум написал:
гофрой не работаю .пнд 16 по потолку или по полу без разницы,по потолку почаще крепеж дюпель-хомутами 9-18.,кабель ВВГ-нг-ЛС,подрозетникии полторушки на свет,ни каких распаек,,и артист.
Бум-бара-бум, гофрированой может быть и пнд) вы работаете только гладкой и жесткой?
я за свой опыт работ наблюдал одного товарища,имея трешку он захотел сделать себе английскую систему элснабжения,те от каждого блока розеток уходило свое питание потом на реле-контроллер (типа умный дом),групп силовых штук 40 у него было.Спросил я его за чем----ну человеку так нужно было.как то так . думаю здесь не будет километр кабеля
Просто типовая ситуация в таком случае - гофра (особенно когда их нескольно) в штрабу не лезет (ибо участки штраб имеют меньшую глубину), подрозетники по единому уровню не встают или вообще не влазят до окнца (обычно мешают "скосы"). Это не говоря о том что фаски от штраб в подрозетники в таких случая никогда не сделаны.
Кто это будет доделывать, а главное когда (при том что электрик уже вышел и, например, монтирует подрозетники а они не монтируются нормально из-за кривых дырок).
Откуда у делавшего штрабы была информация сколько их нужно (число будет зависеть от схемы соединений) или они все сделаны с большим запасом?
Ждете ли вы что электрик заделаем вам штрабы (а не зафиксирует в них кабель гипсовыми плюхами) и подрозетники по ноль (а не только проиморозит) или вы понимаете что это работа отделочников, а не электриков (но некоторые берутся, обычно кто раньше отделкой занимался или занимается).
Если у вас штрабы уже сделаны, вам нужно решить эти организационные моменты.
Бум-бара-бум написал:
раскидаю легко,если нужно будет обращайтесь.Труба ПНД,диаметр16,жесткая-шершавенькая такая.,гладкая тоньше стенка и ломается.
Бум-бара-бум, может всё-таки ПВХ труба? Серенькая и гладенькая? А то толку от ВВГ-НГ-LS,если Вы его в горючую оболочку засовываете? И-да,8тр за электромонтаж трёшки-вне конкуренции)))"Вы держитесь там,хорошего настроения,здоровья!"(с) )))))
Бум-бара-бум написал:
я за свой опыт работ наблюдал одного товарища,имея трешку он захотел сделать себе английскую систему элснабжения,те от каждого блока розеток уходило свое питание потом на реле-контроллер (типа умный дом),групп силовых штук 40 у него было.Спросил я его за чем----ну человеку так нужно было.как то так . думаю здесь не будет километр кабеля
Бум-бара-бум,
Да, у меня все по простому.Без распаечных коробок..Гофры купил, но если не работаете, то можно обсудить в чем хотите прокидывать..
Самое главное, ШАРАШ МОНТАЖ не нужен.Нужно качество, так как делаю себе
Просто типовая ситуация в таком случае - гофра (особенно когда их нескольно) в штрабу не лезет (ибо участки штраб имеют меньшую глубину), подрозетники по единому уровню не встают или вообще не влазят до окнца (обычно мешают "скосы"). Это не говоря о том что фаски от штраб в подрозетники в таких случая никогда не сделаны.
Кто это будет доделывать, а главное когда (при том что электрик уже вышел и, например, монтирует подрозетники а они не монтируются нормально из-за кривых дырок).
Откуда у делавшего штрабы была информация сколько их нужно (число будет зависеть от схемы соединений) или они все сделаны с большим запасом?
Ждете ли вы что электрик заделаем вам штрабы (а не зафиксирует в них кабель гипсовыми плюхами) и подрозетники по ноль (а не только проиморозит) или вы понимаете что это работа отделочников, а не электриков (но некоторые берутся, обычно кто раньше отделкой занимался или занимается).
Если у вас штрабы уже сделаны, вам нужно решить эти организационные моменты.
Alexey_Spb,
Штробы у меня глубокие.Делал с запасом под гофры.И подразетники тоже.Потом стены ровняли по маякам.И получились штробы и подразетники еще глубже..)))Конечно, где,то надо по мелочи подбить..Но это все по месту обсудить можно.
От электрика жду, что он просто раскидает провода, как надо в гофрах или негорячих трубах..И соединит все провода потом в подразетниках с помощью глубоких подразетников или параллельным соединением..В общем, ему виднее...Часть проводов по потолку пойдет..Потом когда зальют стяжку, снова нужно чтобы электрик соединил все провода в электрощитке..И сделал везде подводку для освещения..В одной комнате планирую диодное освещение на ленте..ВТакже нужно раскинуть слаботочку..В общем, нужно,чтобы электрик разбирался и в слаботочке и электрике..
Бум-бара-бум написал:
ни какого шараша не будет,звоните договоримся об встречи.Чтоб не раздражать товарищей.89163978817
Бум-бара-бум,
Простите, что спрашиваю.
Но у вас в профиле две темы..
Ремонт бытовой техники и бензоинструмента..Во второй вы спрашиваете совет по электрике..
Если вы делаете электрику и этим зарабатываете на жизнь, то почему нет соответствующей темы..
Бум-бара-бум написал:
раскидаю легко,если нужно будет обращайтесь.Труба ПНД,диаметр16,жесткая-шершавенькая такая.,гладкая тоньше стенка и ломается.
Бум-бара-бум, может всё-таки ПВХ труба? Серенькая и гладенькая? А то толку от ВВГ-НГ-LS,если Вы его в горючую оболочку засовываете? И-да,8тр за электромонтаж трёшки-вне конкуренции)))"Вы держитесь там,хорошего настроения,здоровья!"(с) )))))
Veselchak написал:
как надо в гофрах или негорячих трубах..
Будьте бдительны, многие "электрики" используют ПНД-гофру так как она сильно удобнее в работе, чем ПВХ.
СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение
ПНД крайне пожароопасна, будучи размещенной за натяжным потолком, она в случае возгорания из-за кз ли любых других причин способна быстро обеспечить огненный дождь из горящих капель полиэтилена по всей площади квартиры. Ожог от такой капли крайне болезненный и не заживает очень долгое время (убедился на себе во время теста такой гофры капля случайно попала на руку). Это уж не говоря о том что в случае КЗ в одном месте, есть нехилая вероятность что выгорит вся площадь жилья.
Используйте ПВХ-гофру, она не распространяет горение. Но "лже"-электрики ее не любят так как она требует куда более бережного обращения за счет хрупкости.
Обычно ПВХ-гофра имеет серый цвет, ПНД - черный, оранжевый, красный и т.д. но нужно смотреть сертификат и этикетку на изделие.
ПНД-гофру, судя по наблюдениям, использует большинство бракоделов. Включая таких распиаренных как Земсков (на его старых видео под натяжным потолком сплошь и рядом ПНД-гофра)
Veselchak написал:
как надо в гофрах или негорячих трубах..
Будьте бдительны, многие "электрики" используют ПНД-гофру так как она сильно удобнее в работе, чем ПВХ.
СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение
ПНД крайне пожароопасна, будучи размещенной за натяжным потолком, она в случае возгорания из-за кз ли любых других причин способна быстро обеспечить огненный дождь из горящих капель полиэтилена по всей площади квартиры. Ожог от такой капли крайне болезненный и не заживает очень долгое время (убедился на себе во время теста такой гофры капля случайно попала на руку). Это уж не говоря о том что в случае КЗ в одном месте, есть нехилая вероятность что выгорит вся площадь жилья.
Используйте ПВХ-гофру, она не распространяет горение. Но "лже"-электрики ее не любят так как она требует куда более бережного обращения за счет хрупкости.
Обычно ПВХ-гофра имеет серый цвет, ПНД - черный, оранжевый, красный и т.д. но нужно смотреть сертификат и этикетку на изделие.
ПНД-гофру, судя по наблюдениям, использует большинство бракоделов. Включая таких распиаренных как Земсков (на его старых видео под натяжным потолком сплошь и рядом ПНД-гофра)
я доказывать ни кому ни чего не буду,потому как все эти изделия сделаны с нефтепродуктов,и горит оно все,а то что не поддерживает горения как при прямом огне не будет поддерживать?(страсти мордасти какие то),По потолку ни кто и не говорил что я ее поведу,для этого заказана бухта гофры,а в стяжку самое оно....Вы видели монтажники что с гофрой получается после работ отделочников.
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Применение технических труб ПНД
Слаботочные, а также силовые электрические, телефонные и телевизионные кабели могут быть повреждены в процессе эксплуатации. С помощью электротехнической трубы ПНД можно уберечь провода от механических воздействий, а также избежать поражения электрическим током в ситуации нарушения изоляции кабеля. Даже в случае короткого замыкания изделие исключает возможность возгорания.
Конструктивные характеристики допускают возможность монтирования за плитами из гипсокартона, в фальшполах и бетонных стенах.
все,нужно пишите-звоните,нет значит нет.А ценообразование такое у меня потому как штробы и подрозетники уже сделаны,самая я считаю тяжелая работа,а кабеля даже если я их раскидаю за 3дня то зарплата в 2.5рубля в день при кризисе меня устраивает,ну каждому свое
вот еще вам Жесткая гладкая техническая труба ПНД для электропроводки (для кабеля) диаметром 16 мм (100 метров в рулоне диаметром 80см).
Гладкие жесткие технические трубы ПНД применяется с целью защиты силовых и слаботочных кабелей (телефонных , телевизионных и видео проводов). Используется для прокладки кабеля или провода в земле (в грунте), в бетонных стенах и в бетонных полах.
Преимущества труб ПНД для кабеля:
Труба ПНД техническая дешевле и легче стальных аналогов.
Полиэтиленовые трубы ПНД не разрушаются при низких температурах.
Срок эксплуатации труб ПНД свыше 50 лет.
Не подвержены коррозии, внутри труб ПНД для электропроводки не образуется никаких отложений, диаметр трубы ПНД не уменьшается в течение всего срока службы.
На наружной поверхности полиэтиленовых труб не конденсируется влага.
Поверхность полиэтиленовой трубы ровная и гладкая, не требует дополнительной обработки и покраски.
Полиэтиленовые трубы не выделяют токсичных веществ, работа с ними не требует особых мер предосторожности.
Трубы ПНД технические имеют высокую коррозийную и химическую стойкость.
Материал технической трубы: композиция ПНД (полиэтилен низкого давления)
Стандарт: ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
Степень защиты: IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
Условия монтажа: для открытой или скрытой проводки в стенах, в потолках из несгораемых материалов или в грунте.
Температура монтажа труб ПНД: от -25°С до +90°С
Прочность: свыше 750Н на 5см при 20°С (тяжелая серия)
Цвет: черный RAL 9005
Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин)
Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
и еще
Монтаж кабеля в гофре в ПУЭ не рассматривается вообще
2.1.38 . При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПУЭ.
Источник:
Вопрос
Можно ли в качестве этого сплошного слоя использовать гофру (ПВХ)?
Просто я в качестве защиты от горения в ПУЭ про гофру вообще ничего не нашел.
ОТВЕТ
Можно ли в качестве этого сплошного слоя использовать гофру (ПВХ)?Нет.
Цитата
Просто я в качестве защиты от горения в ПУЭ про гофру вообще ничего не нашел.А его и нет.
Veselchak написал:
Но у вас в профиле две темы..
Ремонт бытовой техники и бензоинструмента..
Вот что-то мне подсказывает(сорри, что вклинилась), что чел, который может отремонтировать электроинструмент, провода по стенам уж как-нибудь раскидает.)))И розетки подсоединит.)))
Кстати, бум бара бум, у меня стиралка не работает, если можете-киньте в личку.)))
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.