andreybit
andreybit
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Москва

Сообщений: 20

05.07.2016 в 20:31:22

дано: панельный жилой дом серии П-44 в митино. Построен в 1993 году. на кухне пропал свет. перед этим больше года наблюдалось мерцание света от плохого контакта. сначала пропал 0, потом фаза. фаза иногда сама восстанавливается. родная проводка была частично заменена прежним собственником при ремонте. от выключателя уходит новый медный провод, к светильнику приходит старый алюминиевый. выключатели опущены вниз примерно на 70 см требуется с минимальным ущербом для квартиры найти место обрыва провода, устранить обрыв или проложить новый кабель, и желательно зашпаклевать все поврежденные места. жду предложений.

0
Бум-бара-бум
Бум-бара-бум
Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 107

06.07.2016 в 01:15:50

без шпаклевки устраню,звоните 89163978817

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

06.07.2016 в 08:21:05

Могу сделать, есть детектор поводки. 89031416685 Сергей

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

06.07.2016 в 23:31:09

А че тут искать сами написали всё, провод в месте соединения окислился! Вот и ответ!

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

06.07.2016 в 23:43:22

От локатор будут наводки по закладным металическим прутам ,точное место определится до полуметра,вскройте распайку может проблема в ней.

0
andreybit
andreybit
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Москва

Сообщений: 20

07.07.2016 в 01:08:48

если бы я знал где распайка, я бы конечно вскрыл это место. но я не знаю. после нескольких экспериментов выяснилось, что фазный провод теряет контакт если сильно шевелить провод на выходе из потолка

0
viktor1077
viktor1077
Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

07.07.2016 в 09:25:09

шевели и дергай все что шевелится пока не еб=ет или не дай БОГ пожар,потом все быстро решается

0
andreybit
andreybit
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Москва

Сообщений: 20

07.07.2016 в 12:01:29

viktor1077, рассказывай свои страшилки детям

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

07.07.2016 в 20:27:11

Думайте как проложить линию новую,возможно на стыке плит перекрытия,возможно шину световую установить и др.

0
andreybit
andreybit
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Москва

Сообщений: 20

10.07.2016 в 23:31:07

всем спасибо за внимание. неисправность устранена. проблемное место (расплавленный клемник соединяющий 2 провода) было в распаечной коробке. проблемное место было обнаружено с точностью +- 5см с помощью китайского wire locator ценою меньше 2тыр. состоящего из генератора и сканера. никаких наводок от арматуры не было!!! т.к. сканер ищет не металл, а импульсы, которые генерирует генератор.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

11.07.2016 в 01:14:59

andreybit написал: всем спасибо за внимание. неисправность устранена. проблемное место (расплавленный клемник соединяющий 2 провода) было в распаечной коробке. проблемное место было обнаружено с точностью +- 5см с помощью китайского wire locator ценою меньше 2тыр. состоящего из генератора и сканера. никаких наводок от арматуры не было!!! т.к. сканер ищет не металл, а импульсы, которые генерирует генератор.

andreybit, вот если бы не в коробке проблема а в линии ,я бы посмотрел как бы вы нашли эти ±5 см,импульс легко по металлу распостраняется.

0