Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5848173

Ищу мастера для замены электропроводки в каркасно-брусовом доме. Сейчас проводка выполнена кабелем ПУНП на скрутках, что не устраивает по соображениям безопасности. Общая длина около 200-300 м. Проводка выполнена открытым способом в гофре и в кабель-каналах. Есть один участок, где линии идут 3 метра в перекрытии, которое придётся разобрать-собрать.
Знание ПУЭ обязательно. Техническое решение по новой проводке обязательно подкрепить ссылками на нормативную документацию. Нет знания нормативных документов - проходите мимо.

Qub написал:
проводка выполнена кабелем ПУНП

это не кабель, а провод.

Qub написал:
. Нет знания нормативных документов - проходите мимо.

Для электропроводки нужен кабель ВВГ- нг-ls

Qub написал:
Ищу мастера для замены электропроводки в каркасно-брусовом доме. >Знание ПУЭ обязательно. Техническое решение по новой проводке обязательно подкрепить ссылками на нормативную документацию. Нет знания нормативных документов - проходите мимо.

Qub,
Вам нужен проект замены электрообрудования к деревянном доме? Со ссылками на нормативы? А согласование не нужно? Все необходимые замеры цепей и сопротивлений должны учитываться?

Юрий-Электр, ПУЭ пункт 2.1.4 вас в помощь. Услуги электрика 9262740312

Alexia написал:
Юрий-Электр, ПУЭ пункт 2.1.4 вас в помощь.

спасибо, коллега....

Здравствуйте, проект электрике имеется? что бы можно было от чего отталкиваться и к чему вести.

только проводку менять? короба останутся?
щиток и розетки с выключателями прежние?
Провод ВВГ нг лс (Кольчугино, Конкорд)
Схему, проект составлю.

8 925 067 3338