21.10.2017 в 11:52:32
Олег, добрый день. Думаю над установкой приточки. Вводные - 3к, 100м2. цель - свежий воздух. за бортом не особо пыльно или загазовано. приточка в первую очередь нужна в гостиную (комната 5) и детскую (комната 6, 1 дошкольник). Может быть, третий ввод сделать на балкон (из дилетанских соображений, что увеличивая кол-во выводов, можно держать скорость приточки повыше, не получив неприемлемого шума). Всего к квартире 2 взрослых и 1 ребенок. красным на рисунке - блоки кондеев. синим - теоретические места установки блока приточки.
вид с балкона
вид из гостиной. ввод либо через наружнюю стену, либо через смежную с детской стену
вид из детской. если вешать блок не у балкона, а между комнатами, то ввод в теории можно сделать в детскую и тройником через смежную стену - в гостиную
смотрю на V-STAT FKO 4A. второй - третьей скорости должно хватить. в спальне (помещение 9) в противоположном от входа углу поставить клапан - таким образом будет протягивать через всю квартиру. ну или не знаю какие еще варианты..
прошу сделать предложение по моим наброскам или Ваш вариант
21.10.2017 в 21:31:46
yurez, добрый вечер. Идея хорошая. Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее. Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты. Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской. КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
и, если не затруднит, то пишите на sfera30.2@mail.ru будет удобнее общаться. 89014032214
21.10.2017 в 21:36:31
yurez, добрый вечер. Идея хорошая. Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее. Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты. Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской. КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
И, если не трудно, то пишите на: sfera30.2@mail.ru
03.11.2017 в 10:48:01
WLM, Олег, добрый день. В лабораторию нужно установить систему приточной вентиляции с очисткой и кондиционированием поступающего воздуха (нагрев, охлаждение, осушение). Площадь помещения около 30м2, потолки 3.5 метра, в комнате стоят два вытяжных шкафа, которые работают периодически и вытягивают по 1500 м3/ч (по факту неизвестно).
Лаборатория находится на Ленинском проспекте, воздух очень грязный. В помещении есть канал приточной вентиляции, но его работоспособность под вопросом, т.к. его не чистили, наверное, с момента постройки.
Схему помещения прилагаю. Хотелось бы получить от вас оценку стоимости работ под ключ, важно все работы выполнить в этом году, бюджетная организация.
Почта: amber5@yandex.ru
05.11.2017 в 13:22:06
AiMvBaEnR, добрый день. Нужно немного времени для расчета. Есть уточняющие вопросы. Напишу в почту.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу