21.10.2017 в 11:52:32
#6140368
Олег, добрый день. Думаю над установкой приточки. Вводные - 3к, 100м2. цель - свежий воздух. за бортом не особо пыльно или загазовано. приточка в первую очередь нужна в гостиную (комната 5) и детскую (комната 6, 1 дошкольник). Может быть, третий ввод сделать на балкон (из дилетанских соображений, что увеличивая кол-во выводов, можно держать скорость приточки повыше, не получив неприемлемого шума). Всего к квартире 2 взрослых и 1 ребенок. красным на рисунке - блоки кондеев. синим - теоретические места установки блока приточки.
вид с балкона
вид из гостиной. ввод либо через наружнюю стену, либо через смежную с детской стену
вид из детской. если вешать блок не у балкона, а между комнатами, то ввод в теории можно сделать в детскую и тройником через смежную стену - в гостиную
смотрю на V-STAT FKO 4A. второй - третьей скорости должно хватить. в спальне (помещение 9) в противоположном от входа углу поставить клапан - таким образом будет протягивать через всю квартиру. ну или не знаю какие еще варианты..
прошу сделать предложение по моим наброскам или Ваш вариант
21.10.2017 в 21:31:46
#6140742
yurez, добрый вечер. Идея хорошая. Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее. Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты. Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской. КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
и, если не затруднит, то пишите на sfera30.2@mail.ru будет удобнее общаться. 89014032214
21.10.2017 в 21:36:31
#6140747
yurez, добрый вечер. Идея хорошая. Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее. Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты. Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской. КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
И, если не трудно, то пишите на: sfera30.2@mail.ru
03.11.2017 в 10:48:01
#6151698
WLM, Олег, добрый день. В лабораторию нужно установить систему приточной вентиляции с очисткой и кондиционированием поступающего воздуха (нагрев, охлаждение, осушение). Площадь помещения около 30м2, потолки 3.5 метра, в комнате стоят два вытяжных шкафа, которые работают периодически и вытягивают по 1500 м3/ч (по факту неизвестно).
Лаборатория находится на Ленинском проспекте, воздух очень грязный. В помещении есть канал приточной вентиляции, но его работоспособность под вопросом, т.к. его не чистили, наверное, с момента постройки.
Схему помещения прилагаю. Хотелось бы получить от вас оценку стоимости работ под ключ, важно все работы выполнить в этом году, бюджетная организация.
Почта: amber5@yandex.ru
05.11.2017 в 13:22:06
#6153379
AiMvBaEnR, добрый день. Нужно немного времени для расчета. Есть уточняющие вопросы. Напишу в почту.
07.02.2018 в 22:45:23
#6242754
Принял на работу такого монтажника ;) Теперь наружные блоки без альпиниста монтируем :D
20.02.2018 в 13:32:10
#6257064
WLM, Олег, добрый день! Вчера мы с Вами разговаривали по телефону по поводу некорректно выполненного монтажа трассы кондиционера с нарушением ПУЭ вчасти прокладки питающего кабеля вплотную к стояку отопления в результате чего началась оплавляться изоляция трассы, что при этом случилось с кабелем неизвестно.
Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма, а у меня из-за этого простаивает ремонт и я не могу делать откосы, я, как и говорил, был вынужден создать тему на форуме для обсуждения качества монтажа и опасности такого монтажа. Вот ссылка на тему ссылка Предлагаю обсудить Ваши варианты решения проблемы в той теме.
20.02.2018 в 15:51:50
#6257210
Хотелось бы обратить внимание на вопрос соблюдения нормативов при монтаже электропроводки в составе трассы - в разделе электрика целая тема на этот счет http://www.mastergrad.com/forums/t277540-bezopasno-li-prolozhen-kabel/
Пожалуйста, переделайте участок заказчику так как пока эта проблема не устранена, она играет против вас.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
02.05.2018 в 10:40:32
#6324850
Добрый день. Двушка в П18/12, последний 12 этаж, смежные комнаты через капитальную стену, остекленный балкон (схема ниже). Есть 2 задачи:
06.06.2019 в 09:54:26
#6627320
Redline 1985,> "....Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма...."
Добрый день. Инцидент действительно правдивый. Может Олег(WLM) и действительно хорошо делает, но проблемы с ним начинаются при гарантийном случае. Переделывать он не хочет, потом перестает отвечать на звонки (звонил на 89014032214). Куда на него жаловаться чтобы брак устранить не понятно - он там сам себе директор. И еще хочу сказать свое наблюдение - в качестве плюсов он заявлял, что его монтажники не наемные и постоянной группой работают - вот в этом тоже есть минус. Эта команда все время занята, на выездах, на монтаже и т.п. вызвать монтажников для исправления брака вообще оказалось не реально. В итоге свою проблему я решил силами других специалистов.
21.06.2019 в 13:55:00
#6636292
Тоже была однажды такая ситуация, тоже вызывал других матеров
23.09.2019 в 11:44:52
#6694228
Добрый день, Олег. Я так понял, что Вы не хотите решать со мной вопрос мирно? Хотите перенести всё в публичную плоскость? Вы уверены, что Вам хочется обсуждать публично всю ту некачественную работу, которую проделали Ваши мужички?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу