Аватар пользователя
alexxx3004

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 7

03.10.2014 в 22:50:20

Выражаю большую благодарность за проделанную работу Андрею и его напарнику Сергею. Очень адекватные, вежливые, скромные ребята, профессионалы своего дела с большой буквы. Все сделано качественно, раньше планируемого срока, но на качестве ни каким образом не отразилось. Весь необходимый профессиональный инструмент есть. Окончательный расчет происходил после выполненных работ и согласно ранее утвержденной сметы, не смотря на то, что план электрики мной был немного изменен, в сторону увеличения электро потребителей, но на цене это ни как не отразилось. Очень правильный подход к ведению бизнеса, все конкретно и по делу, без каких либо лишних слов, советов и разводов, ровно так как я и хотел. Спасибо ребят вам, жду вас на второй этап. И удачи вам.

0
Аватар пользователя
Игорь88

Местный

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 276

11.10.2014 в 08:26:46

Андрей, добрый день. Написал Вам по электронной почте

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

12.10.2014 в 08:08:17

specelektric отзывы: http://www.remontnik.ru/masters/elektrica/response/

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

07.12.2014 в 11:15:08

Нас рекомендуют: http://www.remontnik.ru/masters/19207/response/

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

24.01.2015 в 10:51:47

Стоимость наших работ не превышает 1100р за кв.м вашей квартиры, независимо от кол.ва точек и материала стен. Так же осуществляем закупку материала по ценам ниже чем в леру мерлен с бесплатной доставкой.

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

19.07.2015 в 09:24:01

Обновил сайт, добавил интересные статьи.

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

19.07.2015 в 09:25:17

Перед тем как начать выполнять электропроводку своими руками, у вас сразу должен возникнуть ряд вопросов:

1)     Сколько групп проложить по квартире?

2)     Какую мощность можно «повесить» на каждую группу?

3)     Сколько автоматов поставить в щит?

4)     Какой щит купить в квартиру?

5)     Какой кабель купить для электропроводки?

6)     Как правильно проложить кабель по полу?

7)     Как правильно проложить кабель по потолку?

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

19.07.2015 в 09:26:01

2)     Все розеточные группы выполняются кабелем 3х2.5 мм2, группы освещения 3х1.5 мм2., на варочную панель прокладываем не меньше чем 3х6 мм2. Исходя из сечения проводника получаем: на розеточные группы не более 5 кВт, на освещение не более 3.5кВт, на варочную панель не более 8 кВт.

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

19.07.2015 в 11:06:20

3)     Начинку щита необходимо выбирать по кол.ву групп и соответственно по назначению групп. Все группы связанные с влажной средой необходимо защитить УЗО либо ДИФ автоматом. На варочную панель советую устанавливать двухполюсный автомат (если сеть 220в). На освещение достаточно однополюсного автомата, номиналом 10А. Если обратиться к примеру, рассмотренному в пункте №1, то щит будет выглядеть следующим образом: ввод АВВ 32А 2п, УЗО 63А 300ма, Гр.1 и Гр.2 – УЗО 25А 30ма + автомат 16А (2шт), Гр.3 – ДИФ 16А 30ма, Гр.4 – ДИФ 16А 30ма, Гр.5 – автомат 16А, Гр.6 и Гр.7 – УЗО 25А 30ма+ автомат 16А (2шт), Гр.8 – ДИФ 16А 30ма, Гр.9 – автомат 25А 2п, Гр.10 – ДИФ 16А 30ма, Гр.11,Гр.12 – автомат 10А (2шт), Гр.13 – ДИФ 10А 30ма.

4)     Щит в квартиру приобретается для внутренней установки (как правило). Кол-во модулей посчитаем на нашем примере: УЗО – 2 модуля, ДИФ – 2 модуля, автомат – 1 модуль, автомат 2п – 2 модуля. Получаем: 27 модулей, следовательно щит берем на 36 модулей. Линейка щитов: 12  - 18 – 24 – 36 – 54 – 72.

 

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

19.07.2015 в 16:40:55

подниму..

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

20.07.2015 в 07:24:52

ап)

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

21.07.2015 в 09:58:30

Пассивная молниезащита дома 60 000р под ключ! АКЦИЯ!!!

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

21.07.2015 в 19:36:54

Ап)

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

23.07.2015 в 08:46:10

Комплект модульного заземления 6 м - стоимость 5000р. Минимальная цена по интернету 6500р.