Volt-Amper написал:
Димон114 написал:
учиться можно сколько угодно , где угодно и как угодно
Довожу до сведения особо одаренных граждан, типа Вас! "Как угодно", в наше время, не прокатывало ни под каким соусом ! Там, Вам - не тут ! Это раз !
"Где угодно" - это стопудово именно про Вас !!! Чувствуете разницу ? - то ли профильное учебное заведение, тем более ВУЗ и не один (!), то ли самоучка под дедушкино натаскивание ! ))) С опытом в 5-6 лет (всего) ! Вы бы, уж, молчали бы тихонько и не выёживались тут !!! А то аж из шкуры выпрыгиваете, чтобы доказать свою, типа, крутизну ! Смешной Вы человек и очень наивный ! Это два !
А на счет "сколько угодно" - опять Вы не правы ! Нормальные люди проглатывают гранит науки в установленные сроки обучения. Такие как Вы, могут учиться всю жизнь и толку все равно не будет ! Да, можно получить хорошее самообразование, имея твердые теоретические знания и хорошую длительную практику под руководством опытного наставника.
**Но все Ваши знания ограничены всего лишь "БУКВАРЕМ" по электротехнике ! Глубокими назвать их нельзя. Немного физики процесса и Вы сядете. А вызубрить наизусть принципы работы и потом размахивать шашкой - это Ваше, без спору !
Димон114 написал:
Иметь кучу допусков и при этом делать такую говенную проводку как на ваших фотках
Я не буду Вас "лечить" от тупизны и бараньего "упрямства" ! Считайте, что Ваши щиты и проводка в сотни тысяч рублей - эталон качества и ищите наивных заказчиков, готовых Вам выложить такие суммы.
ВАМ - ЧЕЛОВЕКУ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, САМОУЧКЕ !!!
А моё "говённое"..., как Вы выразились, отработало не один десяток лет, и еще столько же отработает без проблем !!! Хотя бы потому, что я умею это делать, знаю как это делать и чем это делать ! А Ваша работа сводится всего лишь к упованию на автоматику, а еще лучше - к каскадной защите ! Что бы было 2, 3, 5 каскадов защиты ! А как же иначе ??? Когда нет навыков, только и остается, что рассчитывать на автоматику ! Что она сработает ! Поэтому только брендовая продукция, надежная ! )))
А к фоткам Вы прицепились, потому что появился отличный повод ПОКАЗАТЬ СЕБЯ, ТАК СКАЗАТЬ ВЫПЕНДРИТЬСЯ и ПОПИАРИТЬСЯ - типа, смотрите какой я умный тут !!! Я, простой парень из Малаховки - я всё могу, я всё умею, я всё знаю !!! А на деле-то, Вы - не умный, Дима ! Далеко не умный ! У Вас даже не хватило ума понять - что же это Вы видели на моих фотках и почему это так ? Потому что ума у Вас очень мало в этой области !
И радуйтесь тому, что Вы, одурачивая людей, которые нихрена не понимают в элетрике, впариваете им такое дорогостоящее оборудование, ещё и имеете с этого заработок !
Хотя всё можно сделать гораздо дешевле и не хуже, если делать это с умом, грамотно и правильно ! А именно так я всегда и делаю !!!
И уж, кто-кто, а Вы и есть самый настоящий и самый натуральный ЛЖЕ, выдающий себя за ПРОФИ !!!
ВЫ - не ПРОФИ ! Вы - АВТОМАЛЯР с 15-летним стажем и об этом сами про себя говорите ! А параллельный с этим занятием электромонтаж - это Ваше хобби ! Увлечение, так сказать, с неглубоким погружением в примитивные и общепонятные для всех знания!
Димон114 написал:
Посылать меня не стоит
Стоит, Дима ! Ой, как стоит ! Достали Вы уже, Дружищще Мюллер ! Вы в своих темах так засерайте лучше !
А то ведь я могу и не только послать Вас, раз Вы ничего не хотите понимать !!!
Считайте это предупреждением !
В противном случае, я для начала, обеспечу Вам отличную антирекламу - будьте уверены, что и в этой области я знаю и умею больше Вас !))
Почитал повнимательней чуть не упал , слушайте внимательно , автоматика это основное в электрике , о каскадной защите , темболие в деревянном доме : Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.Про УЗО на вводе. ГОСТ Р 32395-2013, пп. 6.6.5, прим. 3., дальше 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У30).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие, только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
О КАКИХ знаниях , навыках , нормах ( из первого вашего поста ) вообще может идти реч ???????????? Вы вкурсе что каскадная защита обязательна в деревянном доме ?????? Ps . Допуск Ваш ломоного гроша не стоит , после ваших рассуждений о необходимости автоматики . Не о брендах реч вообще . И вы бред порите , кто понимает и знает сколько стоит грамотно и по нормам сделанный щит он над вами кипятком писать будет . Вы вообще не электрик . Электрического образования не существует!!!!! Допуски ваши требуются при обслуживании сетей и на производстве . !!!! Там и только там !!! Довожу до вашего ничего не понимающего ума - автомаляр в хорошем техцентра работает 3-3;4-4;2-2 то есть ПОЛ месяца , вторая половина месяца хобби не называется . Самоучки учиться сами !!!!! Меня учили квалифицированные специалисты в отличии от тех которые учили вас . Ps у меня через три дома живёт элехтрих с 5 группой допуска , трезвого и стоячего на ногах я его видел лишь один раз . Допуск ему как и вам хреначить косяки серьезнейшего плана не мешает .