12.11.2013 в 18:52:27
13.11.2013 в 10:29:09
Юрка написал : Пример 248. Брянск. Щит Pragma 2*13=26 мод, навесной. Цена 29 600. Этот щит понравился мне своим стилем (схема заказчика). С одной стороны: щит получился не дешёвый, корпус выбран дорогой и удобный, защита без компромиссов (дифференциальные автоматы типа Asi), УЗО 40А было заменено на диф ради применения гребенчатой шины. С другой стороны: размеры щита и количество линий в пределах разумного, счётчик российский.
Юрий, подскажите пожалуйста каталожные номера шнайдеровских диф. автоматов на 16А/30мА типа А и Аsi я правильно понимаю, что это электро-механические устройства (не электронные)?
13.11.2013 в 12:03:38
mishgun_ написал : каталожные номера шнайдеровских диф. автоматов на 16А/30мА типа А и Аsi
серия DPN N Vigi (электромеханика), 1п+н, 16А, С, 30мА, тип Asi: A9N19634 серия iDif K (электронные), 1п+н, 16А, С, 30мА, тип A: A9D49616
mishgun_ написал : это электро-механические устройства (не электронные)?
Серия iDif K - это электронные, серия DPN N Vigi - электромеханика (информация от Шнейдера).
13.11.2013 в 14:35:59
Юрка написал : серия DPN N Vigi (электромеханика), 1п+н, 16А, С, 30мА, тип Asi: A9N19634 серия iDif K (электронные), 1п+н, 16А, С, 30мА, тип A: A9D49616 Серия iDif K - это электронные, серия DPN N Vigi - электромеханика (информация от Шнейдера).
получается, электромеханического дифа на 16/30 типа А нет у Шнайдера? обидно Asi космический ценник имеет придется городить УЗО+АВ
13.11.2013 в 15:34:35
Юрка написал : 3117 р.
дороговато :( я их хотел две штуки поставить, но выгодней взять одно УЗО 40/30 и под него два автомата с16а
18.11.2013 в 21:08:49
Юрка написал : Пример 300. Заказ из Москвы. Щит Pragma 3*13=39 мод, навесной. Цена 40 850.
Юрий, подскажите, какие гребенки вы используете для подключения фазы и ноля к 1p+n автоматам?
19.11.2013 в 10:37:36
mishgun_, гребёнки Шнейдера. Каталожные номера 14880 (одна гребёнка 13 модулей) и 14890 (две гребёнки по 24 модуля).
19.11.2013 в 13:21:55
Schneider A9 написал : Что касается УЗО типа "А" - 40/30, 63/30 - будем думать.
На складе Шнейдера в Москве (Лобня) кое-что улучшилось в плане поддержания УЗО типа А:
Теперь важно, чтобы поддерживаемые позиции пользовались спросом. Иначе они могут поменять статус на не складской.
Кроме этого, Шнейдер стал поддерживать выключатели нагрузки iSW 2п 63А.
19.11.2013 в 14:23:20
Юрка написал : mishgun_, гребёнки Шнейдера. Каталожные номера 14880 (одна гребёнка 13 модулей) и 14890 (две гребёнки по 24 модуля).
спасибо! а клеммы, которыми провод крепится к шине - это тоже родное шнайдеровское? или проще провод зажимать вместе с шиной?
и еще вопросик, если позволите: в одномодульный 1P+N автомат (которые Acti 9 iDPN), провод какого макс. сечения можно надежно зажать?