08.10.2014 в 10:59:48
Дмитрий МВ написал : В процессу установки щита, тест нажимался 3-5 раз. Нажимался кратковременно (нажал/отпустил) с длительнима интервалами 5-10мин. После окончательного монтажа было проведено три экспресс теста (взвёл/нажал) с интервалом в несколько секунд. На третий раз 2 из 4х УЗО перестали взводиться.
Я тут посмотрел техническое руководство по дифференциальной защите в каталоге Acti9 2013 (две страницы прилагаю) и инструкцию по установке УЗО Easy9 (скан прилагаю). Процитирую:
Предупреждение. Не используйте кнопку тест для выключения ВДТ. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.
Периодичность тестирования. После первого подключения... ежегодно - для недавно установленных устройств... Раз в три месяца - для устройств, эксплуатирующихся 7 и более лет
Продолжительное нажатие кнопки тестирования может привести к серьёзному повреждению устройства.
Вот я теперь и думаю, сообщать ли производителю в рекламации о том, что тестирование производилось по нестандартной методике? Или лучше это скрыть, сообщив только результат испытаний (УЗО вышло из строя)? Думаю, что выбор зависит от того, что мы хотим получить от рекламации: обмен УЗО на новые либо техническое заключение о причинах неисправности.
А вообще мои версии выхода этих УЗО из строя такие:
08.10.2014 в 18:56:48
У Шнейдера вышел новый каталог с кнопками. Код каталога для поиска в сети: MKP-CAT-XB45-13 В нём есть новинки:
09.10.2014 в 19:00:11
Шнейдер прислал письмо с рекламой своей программы расчёта щитов трёх серий:
Компания Schneider Electric рада сообщить о выходе совершенно нового онлайн приложения Ecoreal Quick Quotation, предназначенного для конфигурирования и расчета стоимости распредщитов до 160А на базе шкафов Pragma, Kaedra и Prisma Pack 160.
Модульное оборудование для установки в шкаф:
· Автоматические выключатели **iC60, iK60, iDPN N, C120, NG125**
· Диф. выключатели нагрузки **iID, iID K**
· Диф. автоматы **iDPN Vigi, DPN N Vigi**
· Выключатели нагрузки **iSW, Compact INS**
· Импульсные реле **iTL**
· Контакторы **iCT**
· Счетчики электроэнергии серии **PM3200**
Ecoreal Quick Quotation - это:
· автоматический подбор шкафа, а также **3D** визуализация;
· экспорт спецификации с ценой и возможность задания скидок;
· эффективная работа и минимизация ошибок;
· простой и быстрый выбор оптимального решения от компании Schneider Electric за пару "кликов".
Ссылка на Ecoreal Quick Quotation:
Данное приложение является бесплатным!
Для работы необходимо пройти процедуру регистрации. Также есть возможность входа в систему без регистрации с использованием Вашего аккаунта в соц.сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+), либо аккаунта Партнерской программы (
Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 10+, Firefox, Google Chrome, Opera, iOS & Android. Есть замечания или предложения? Оставьте свой отзыв прямо в приложении!
15.10.2014 в 14:55:46
Вчера Шнейдер прислал письмо о повышении цен на некоторые (как я понял, только на российские) электроустановочные.
Тема: Изменение тарифа дивизиона "Ритейл" ЗАО "Шнейдер Электрик".
Уважаемые партнеры! Информируем Вас о том, что с 1 ноября 2014 будет повышен тариф на некоторые линейки коллекции WDRUS:
W59 - 3% Duet - 3% Glossa - 2% Rondo - 2% Etude- 2%
Причинами данного изменения являются следующие факторы: значительный рост цен на сырье, а также инфляция. Сотрудники нашего Центра поддержки клиентов будут рады ответить на Ваши вопросы. При возникновении дополнительных вопросов или отсутствии необходимой Вам информации, пожалуйста, обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов по телефону 8-495-777-99-88 или адресу электронной почты ru.ccc@schneider-electric.com
С уважением Центр Поддержки Клиентов
15.10.2014 в 16:44:16
Юрий подскажите по клеммнику. Вроде, уж и не дурак совсем, и каталог почитал, и отвертку нашел 3,5мм, и так сувал, и эдак...не пойму ничего. Вопрос: как сюда вставить провод?)))
15.10.2014 в 16:56:03
dimcam, отвёртку воткнуть в прямоугольное отверстие, после чего провод вставить в круглое отверстие. Проблемы могут быть такие: 1) Слишком широкая или толстая отвёртка. Поэтому не лезет в отверстие. 2) Многопроволочный провод упирается одной-двумя проволочками и не лезет. Лечится многократными попытками и "причёсыванием" проволочек пальцами.
15.10.2014 в 17:10:59
Спасибо, получилось. Все оказалось просто - требуется не слабое усилие на отвертку. Слабо давил)))
24.10.2014 в 17:42:19
Шнейдер прислал письмо
Уважаемые партнеры!
Хотим сообщить вам, что с 15 сентября 2014 доступны для заказов новые устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) iPRD в линейке Acti 9.
25.10.2014 в 12:34:35
Юрка, искал, но не нашел сообщения, на каких комплектующих Вы сейчас работаете? АББ, Шнайдер и....?
27.10.2014 в 10:45:57
BV, в первом сообщении этой темы я перечисляю производителей: Шнейдер (основной вариант), Легран, АББ, Сименс. А также в виде вкраплений Меандр, Новатек-Электро и всё, что продаётся в ЭТМ.
31.10.2014 в 17:48:00
Шнейдер сегодня прислал письмо о скором повышении цен.> Уважаемые партнеры! Компания "Шнейдер Электрик" выражает Вам свою благодарность за активное сотрудничество и информирует Вас о своем решении повысить цены на часть нашего предложения в ближайшее время. Данные изменения обусловлены значительным ростом курса евро, а также нестабильной макроэкономической обстановкой.
Файл с новыми ценами, а также более конкретные комментарии Вы получите за две недели до вступления новых цен в силу, как это предусмотрено контрактом.
Сотрудники нашего Центра поддержки клиентов будут рады ответить на Ваши вопросы.
При возникновении дополнительных вопросов или отсутствии необходимой Вам информации, пожалуйста, обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов по телефону 8-495-777-99-88 или адресу электронной почты ru.ccc@schneider-electric.com
С уважением АО «Шнейдер Электрик»
04.11.2014 в 14:06:11
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Шнайдера навесные щиты (или дверцы для навесных щитов) цвета бордо, как у минипрагмы (MIP50312T)? Или может наколхозить что-нибудь можно, чтобы встраиваемый в навесной превратить? :) Какие-нибудь боксы для установки?
05.11.2014 в 13:00:09
crazy_duck, такого у серии MiniPragma нет. Цветные корпуса только встраиваемые. Навесное только белые, но зато с тремя вариантами дверей. Насчёт превращения встраиваемого в навесной: сомневаюсь, не пробовал и т.д.
05.11.2014 в 14:07:46
Пример 374. Заказ для Ленинградской области. Щит Spacial CRN (600400200 мм, IP66). Будет установлен на улице, под навес. Счётчик Меркурий с PLC-модемом (это требование из ТУ). Такой же есть на DIN-рейку, но с большим сроком поставки (заказчик не мог ждать). Впервые использовал шкаф этой испанской серии. Он очень похож на французскую серию Spacial 3D, но дешевле. Из-за этого заказчик его и выбрал. Отличия такие:
05.11.2014 в 14:21:10
Пример 375. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (встраиваемый, 3*18=54 мод). Цена 41 800. Счётчик установлен снизу из-за короткого вводного кабеля. Счётчик новый, Нева МТ124. Ширина 90 мм (5 модулей). Тайпит кажется понял, что ширина модульных счётчиков должна делиться на 18 (модуль) либо на 9 мм (половина модуля). Предыдущая модель (Нева МТ123) имеет ширину 76 мм (4,22 мод), что не есть хорошо (неудобно при монтаже). Есть двойной индикатор наличия напряжения (красный говорит о наличии напряжения после контактора, зелёный о наличии напряжения на отключаемой нагрузке). Есть реле напряжения и контактор, которые можно отключить 1п 6А автоматом. Есть звонок (звучит как механический будильник). Место на рейках занято почти полностью (осталось 0,5 модуля рядом с розеткой). Почти весь свет в квартире может быть отключен при помощи одной кнопки. Для этого в щите импульсное реле 32А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу