Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

15.03.2016 в 14:26:30

Пример 450. Заказ из Москвы. Щит Kaedra (2*18=36 модулей, навесной). Цена 31 450. Доставка City Express. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).


Мастерская электрика

0
Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 974

18.03.2016 в 17:27:19

А такой вопрос, из тех корпусов щитов, которые вы собираете. У какого наименьшая глубина посадки? У меня дом панельный. И по хорошему, его вообще нельзя долбить. Но уж очень хочется встраиваемый щит. Ширина стены за дверью, где планирую поставить щит- 400 мм. По кол-ву модулей -щит на 24 модуля. Дверка прозрачная или непрозрачная бежевого цвета. Открываться должна вправо. Ну и замок был бы нелишним. Изучил ваш посты про щиты. МиниПрагма кажется неплохой. Но из минусов-хрупкий пластик и теснота в щите. Потом Прагма заинтересовала..Какой вы порекомендовали исходя из моих условий выше?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

18.03.2016 в 18:04:43

Veselchak, Минимальная глубина у MiniPragma. Картинку прилагаю. Переставить дверь можно, но очень осторожно. Лично я не возьмусь, так как уже имел печальный опыт. Но если бы пришлось это делать, то при помощи бритвы чуть обточил бы петли и полил бы водички для смазки. Иначе петли могут сломаться. Но можно просто перевернуть щит на 180 градусов. Производитель это разрешает (есть видео Шнейдера об этом). На лицевой панели нет надписей, которые при этом окажутся вверх ногами. Теснота в щите - это свойство всех миниатюрных щитов подобного класса. На 24 модуля это наверное не страшно. Только нужно правильно скомпоновать щит, чтобы не нужно было таскать внешние кабели через весь щит.


Мастерская электрика

0
Deo
Deo
Новичок

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 19

24.03.2016 в 11:29:04

Вчера, срочно понадобились комплектующие для щита. В Москве в наличие ничего не оказалось.
Юрий, спасибо вам огромное за помощь. Сегодня, получил от вас посылку с нужными комплектующими.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

26.03.2016 в 21:34:10

Дмитрий, не за что. Моё дело маленькое - найти подходящую коробку и закинуть туда детальки. Остальное делает курьерская компания City Express.


Мастерская электрика

0
Samodur
Samodur
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Москва

Сообщений: 4

27.03.2016 в 18:36:25

Юрка, здравствуйте. Планирую собрать/заказать компактный щит наподобие вашего №34, возник вопрос:" Допустимо ли использование двухполюсных автоматов в двухпроводной сети, согласно нынешних требований ПУЭ?" На различных тематических форумах однозначного мнения по коммутации нулевого проводника не нашел :confused: , буду признателен за ответ :help

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

27.03.2016 в 19:02:45

Samodur, добрый день. Щит из примера 34 я собирал для себя. И там как раз описанная ситуация (два провода на вводе). Лично я не вижу в этом криминала. Мне кажется это логичным и безопасным. Что касается норм, то я обычно не ввязываюсь в рассуждения на эту тему. Дело в том, что я сборщик щитов. А по проектированию я сотрудничаю с профи в этом деле, с Еленой. Она знает нормы на порядок лучше меня. Но я её стараюсь не беспокоить чисто теоретическими вопросами. Она сейчас перегружена практическими вопросами (заказами). В личном сообщении я дам Вам ссылку на один известный мне ресурс, где имеет смысл задать данный вопрос (там тусуются именно проектировщики, а не мастера отвёртки и штробореза).


Мастерская электрика

0
Samodur
Samodur
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Москва

Сообщений: 4

27.03.2016 в 20:52:47

Спасибо за оперативный ответ и интересную ссылку-весьма любопытный ресурс, по моему вопросу (приведение модернизируемых двухпроводных сетей в соответствие действующим ПУЭ) немало копий там сломано :cool:

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

28.03.2016 в 11:36:10

Юрка написал: В личном сообщении я дам Вам ссылку

а можно и мне пожалуйста?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.03.2016 в 11:57:02

Energon, персональное сообщение со ссылкой отправил.


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

05.04.2016 в 14:29:27

Пример 451. Заказ из Москвы. Вольтметры-амперметры ВАР-М01-08, УЗМ-51М, УЗО типа Asi, чёрные и голубые провода, гильзы. Цена 16 186. Доставка обычной Почтой.


Мастерская электрика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу