Samodur написал: Юрка, здравствуйте. Планирую собрать/заказать компактный щит наподобие вашего №34, возник вопрос:" Допустимо ли использование двухполюсных автоматов в двухпроводной сети, согласно нынешних требований ПУЭ?" На различных тематических форумах однозначного мнения по коммутации нулевого проводника не нашел :confused: , буду признателен за ответ :help
На форуме уже разобрали этот вопрос.
Нельзя разрывать PEN.
Но вы говорите не о PEN, а об N.
PEN превращается в N там, где он более не используется для целей защиты.
Из всех потребителей в старых домах защитное зануление имеет только плита, причем по правилам провод защитного зануления плиты ведется от площадочного щита. То есть при четырехпроводном стояке PEN заканчивается именно в площадочном щите.
N, который приходит в квартиру (и в том числе на плиту), это уже не PEN, а просто нейтраль, она используется не для защиты, а для питания. Ее разрывать можно.
А вот защитный провод зануления плиты - нельзя (хотя по-хорошему, надо бы отключать одновременно с фазой!).
Надеюсь, прояснил ситуацию.