Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.07.2016 в 22:15:32

Юрка, ещё раз спасибо за информацию. Ну да, 20% не так уж и много, а живу я просто, бытовой техники минимум. Какой привезут, такой и установлю. jaja разыскал в интернетах РН Easy 9, так у него срабатывание >280, а это "домашняя" серия.


http://easy9.ru/product/dvuxpolyusnyj-63a/


Трудно представить более удачное место для рекламы продукции SE. :)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

20.07.2016 в 22:43:43

Пример 463. Заказ из Москвы. Комплектующие для щита. Цена 35 681. Доставка курьерской компанией CityExpress.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

21.07.2016 в 23:44:48

Пример 464. Заказ из Москвы. Щит MiniPragma (3 рейки по 12 модулей). Цена 43 991. Доставка курьерской компанией CityExpress.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.07.2016 в 11:13:29

23 июля уезжаю в отпуск. Вернусь 9 августа. В это время почту читать не смогу.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.08.2016 в 15:00:39

Приятного отдыха! Не прошло и двух лет с момента сборки того примечательного щита с устройствами AFD http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t27154-sobirayu-elektroshchity-v-peterburge-i-moskve/?page=31 и вот уже SE, Eaton и новая версия Siemens на ток до 40А. http://www.schneider-electric.com/en/product-range/61532-iarc/ http://www.elektro.net/63466/schutzgeraete-reagieren-auf-geaendertes-gefaehrdungspotenzial/

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

14.08.2016 в 14:39:44

Долгожданная новость от Шнейдера. Доступны для заказа белые (отдельно) и прозрачные (в составе щитов и отдельно) двери для щитов Pragma. Ранее были доступны только прозрачные двери (в составе щитов). Дымчатые пока недоступны.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.08.2016 в 20:49:30

Пример 465. Заказ из Москвы. Щит Pragma (3 рейки по 18 модулей). Цена 73 691. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 25/51 = 0,49.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

24.08.2016 в 22:20:23

Пример 466. Заказ из Москвы. Щит Mistral (4 рейки по 12 модулей). Цена 40 192. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 21/38 = 0,55.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

10.09.2016 в 21:43:13

Пример 467. Заказ из Москвы. Щит Pragma (2 рейки по 13 модулей). Цена 33 152. Автор схемы заказчик.

0
Аватар пользователя
СергейАН

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Москва

Сообщений: 2

15.10.2016 в 00:12:46

Юрий, подскажите почему Вы перешли с РН111М на УЗМ-51М? И можно ли в реальности его использовать на 63А или всё таки с контактором лучше ? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.10.2016 в 12:35:08

СергейАН, Причин несколько. 1) Первые РН-111М имели странный корпус, который легко разваливался на две половинки (верхнюю и нижнюю). 2) Раньше РН-111М имели очень плохие винты. Плохие шлицы. Резьба, которая легко срывалась. Сейчас это исправлено. 3) Техническая поддержка Новатек-электро в Питере мне совсем не понравилась. Я ему задаю вопросы, он на них не отвечает, но отвечает на другие вопросы, которые я не задавал. Парень какой-то хамоватый и злой там сидит. Общался с ним раза три и мне хватило. 4) Новатек-электро, как я понял, это заграничная компания, с центром в Одессе. Поэтому на некоторые позиции большие сроки (например, на РН-113). А если случится рекламация, то наличие границы наверное усложнит процесс. 5) РН-111М плюс контактор - это сложнее, чем один прибор (УЗМ-51М). 6) Контактор шумнее. Катушка на переменном токе слышна на расстоянии 0,5 метра при открытом щите. 7) Меандр (УЗМ-51М) - это Питер, это рядом со мной. Значит, проще будет рекламация и меньше сроки. 8) Заказчики как правило закладывают в проекты УЗМ-51М.

УЗМ-51М я всегда использую без контакторов. Ещё не было проблем с этим.

0
Аватар пользователя
СергейАН

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Москва

Сообщений: 2

15.10.2016 в 21:46:27

Юрка написал: СергейАН, Причин несколько. 1) Первые РН-111М имели странный корпус, который легко разваливался на две половинки (верхнюю и нижнюю). 2) Раньше РН-111М имели очень плохие винты. Плохие шлицы. Резьба, которая легко срывалась. Сейчас это исправлено. 3) Техническая поддержка Новатек-электро в Питере мне совсем не понравилась. Я ему задаю вопросы, он на них не отвечает, но отвечает на другие вопросы, которые я не задавал. Парень какой-то хамоватый и злой там сидит. Общался с ним раза три и мне хватило. 4) Новатек-электро, как я понял, это заграничная компания, с центром в Одессе. Поэтому на некоторые позиции большие сроки (например, на РН-113). А если случится рекламация, то наличие границы наверное усложнит процесс. 5) РН-111М плюс контактор - это сложнее, чем один прибор (УЗМ-51М). 6) Контактор шумнее. Катушка на переменном токе слышна на расстоянии 0,5 метра при открытом щите. 7) Меандр (УЗМ-51М) - это Питер, это рядом со мной. Значит, проще будет рекламация и меньше сроки. 8) Заказчики как правило закладывают в проекты УЗМ-51М.

УЗМ-51М я всегда использую без контакторов. Ещё не было проблем с этим.

Юрка,Юрий, спасибо за ответ. т.е. если на вводе двухполюсный атомат 63А, то можно смело ставить УЗМ-51М не опасаясь ? :)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.10.2016 в 22:42:26

СергейАН, Думаю, да, можно ставить. По крайней мере у меня нет оснований утверждать обратное. На сайте производителя указано, что номинальный ток 63 ампера, а максимальный ток 80 ампер. Только провод надо поставить потолще, чтобы перегрева на зажимах не было.

0
Аватар пользователя
Nick_ff

Местный

Регистрация: 16.09.2015

Москва

Сообщений: 1

26.10.2016 в 17:01:44

Юрий, подскажите стоит ли отказываться от вводного автомата в щитке квартиры и ставить вместо него УЗМ-51М, при имеющимся автомате на лестничной клетке? У меня такой вариант потому, что места в щитке уже нет, а защитить хочется.

0
Аватар пользователя
Ted

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

28.10.2016 в 16:15:51

Юрка написал: Пример 458. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит Pragma 4*13=52 модуля. Цена 43 300. Автоматы и УЗО серии Домовой (Шнейдер). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). ПИП (плотность использования проводов) = 31/51 = 0,61.


Электрощиты по цене комплектующих

Юрка, результат:

Прошу прощения за качество, ремонт не закончен, всё в пыли и нет нормального света.

Мастеру спасибо, Елене Громовой поклон. Рекомендую, всё очень быстро и качественно.

Автор маркировки mezich

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу