drug.
drug.
Новичок

Регистрация: 20.07.2011

Волгоград

Сообщений: 33

04.10.2011 в 11:05:23

Юрка, не могли бы ответить на пару вопросов: а) расключаете внутри ящика - ПВ3 6-ка, они у Вас оконцованны? б) в навесных шкафах MiniPragma (2x12), я так понимаю, невозможно воспользоваться шинками (14881/14882) и вводными клеммами (14885), потому что они практически упираются рейку для крепления нулевых шин? У Вас соответсвующий провод оконцован и вставлен за штырь гребенки, так ?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

04.10.2011 в 11:48:14

drug. написал : а) расключаете внутри ящика - ПВ3 6-ка, они у Вас оконцованны?

Если шестёрка зажимается без гребенчатой шинки, то как правило не оконцовываю.

drug. написал : б) в навесных шкафах MiniPragma (2x12), я так понимаю, невозможно воспользоваться шинками (14881/14882) и вводными клеммами (14885), потому что они практически упираются рейку для крепления нулевых шин?

Можно, но будет тесно. Нулевые шинки лучше защёлкивать в последний момент, после установки гребенчатых шин.

drug. написал : У Вас соответсвующий провод оконцован и вставлен за штырь гребенки, так ?

Да.


Мастерская электрика

0
drug.
drug.
Новичок

Регистрация: 20.07.2011

Волгоград

Сообщений: 33

04.10.2011 в 12:13:29

Если не сложно, может быть порекомндуете решение для навесных ящиков MiniPragma для разделения нуля после УЗО для малого числа автоматов (2 или 3)? А то что-то ничего кроме как купить IEK YNN11-08-100 и распилить пополам в голову не приходит?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

04.10.2011 в 12:53:32

drug. написал : Если не сложно, может быть порекомндуете решение для навесных ящиков MiniPragma для разделения нуля после УЗО для малого числа автоматов (2 или 3)?

Варианты: 1) шинка MIP99037 (4 отв) на держатель, идущий в комплекте со щитом (если есть место на нём). 2) клемма PRA90047 (4 отв) на держатель PRA90048 (на этот держатель поместится 2 клеммы). 3) шинка 14975 (4 отв) на дин-рейку. Если два автомата, а кабель одинаковый, то размножать не нужно.


Мастерская электрика

0
drug.
drug.
Новичок

Регистрация: 20.07.2011

Волгоград

Сообщений: 33

04.10.2011 в 13:32:34

Спасибо Вам большое, как-то я проглядел MIP99037, воспользуюсь ими - места много :)

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

07.10.2011 в 03:06:29

Юрка написал : Пример 94. Санкт-Петербург. Корпус Spacial 3D (600*600*200 мм, с навесом, IP66). Цена 38 100.

Частитчно подключил - собрал блок розеток и ввёл в щит. Генератор подключал - всё окей. Осталось проблема с вводным кабелем АВВГ 3x35+1x16 который в земле идёт - откоппал но выдернуть не смог .... Позвал местных электриков из РЭС - они посмотрели - и с большим уважением сказали "А кто это всё собирал и монтировал???" Ну я ответил что монтировал я, а щит собирал специально обученный человек. :-) (отец который любит приврать - и стоял рядом - сказал "С секртеного военного завода" :-))

Большое спасибо Юрию за сборку - всё сделано качественно - очень мне понравилось. По поводу цен - то что написано вверху темы почти правда - ABB впринципе можно купить дешевле но по Шнайдеру вопросов нет. Но еслибы я сам комплектовал и собирал - это надо былобы объехать штук десять фирм, а часть комплектухи опять же ждать и заказвать - а тут отослал схему, обговорил - потом приехал забрал....

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.10.2011 в 13:35:40

VadimVB написал : "С секртеного военного завода"

Надо будет взять на вооружение и исправить рекламу на: "частный мастер с секретного военного завода предлагает...". :)


Мастерская электрика

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.10.2011 в 14:32:20

Юрка написал : Двухполюсные автоматы описаны в каталге Acti9.

А Вы знаете, Саратовский филиал ЭТМ как оказывается не знает о существовании в каталоге Acti9 позиции Автоматические выключатели iDPN N. Пользуются каталогом 2010 года как самым свежим. Вот распечатал странички нужные, понесу им, а то нипочём не заказать...

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.10.2011 в 15:09:08

web-rr написал : А Вы знаете, Саратовский филиал ЭТМ как оказывается не знает о существовании в каталоге Acti9 позиции Автоматические выключатели iDPN N. Пользуются каталогом 2010 года как самым свежим. Вот распечатал странички нужные, понесу им, а то нипочём не заказать...

Всё так. Нового бумажного каталога Акти9 я тоже не видел. Сам пользуюсь редакцией "сентябрь 2010". Но своим партнёрам Шнейдер рассылает новости. Там и было сообщение о добавлении в гамму Акти9 новых аппаратов. Кроме того, эти новинки до сих пор не включены в прайс-лист, рассылаемый Шнейдером. Цены на них можно узнать через электронную систему заказа, к которой есть допуск не у каждого менеджера. Если этот саратовский офис не имеет допуск на партнёрский сайт Шнейдера (там вход по паролю) и к системе заказа Шнейдера (где цены, сроки, заказы), то они могут быть не в курсе новинок и цен на них.


Мастерская электрика

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.10.2011 в 17:16:01

Разузнал я по iDPN N. Номиналом по 25А можно заказать от коробки. 6, 10, 16 ампер можно и поштучно заказывать, но не радует цена примерно в 450 рублей за штуку. По моей просьбе пообещали сделать запрос в Шнайдер, может быть будут более приемлемыее цены и условия заказа. Шинки, изолировааные перехдники, заглушки на шинки заказал. Так что в Саратове есть теперь сборка щитов на основе элементной базы Schneider Electric будет поставлена на широкую ногу. На мою ногу :)

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

07.10.2011 в 17:37:21

web-rr написал : Разузнал я по iDPN N. Номиналом по 25А можно заказать от коробки. 6, 10, 16 ампер можно и поштучно заказывать, но не радует цена примерно в 450 рублей за штуку. По моей просьбе пообещали сделать запрос в Шнайдер, может быть будут более приемлемыее цены и условия заказа.

1) Производитель продаёт эти автоматы по одной штуке (не коробками). Почему дистрибьютор говорит о коробке - не понятно. 2) Цена 450 рублей - странная цена (слишком низкая, тем более для розницы). 3) Со Шнейдером торговаться бесполезно и запрашивать "более приемлемые цены" тоже, так как цены зафиксированы договором.

Всё это наводит на мысль, что они предлагают левак. У левого поставщика могут быть более низкие цены, другие требования по минимальному количеству и с ним можно торговаться. ЭТМ конечно имеет статус дистрибьютора Шнейдера, но то, что они говорят весьма странно.


Мастерская электрика