Получил пару дней назад свой щиток (пример 82). Всё отлично выполнено, корпус продуман до мелочей, выполнение моего заказа было быстрым. Порадовали наклейки. Моё огромное спасибо Юрию!
единственный момент ... пром.зона там конечно ещё та... Но, я думаю, всё направлено на то, чтобы мы, клиенты, платили меньше.
Виталий, спасибо за положительный отзыв.
Про склад Вы видимо правы: всё из-за цены аренды.
И хочу успокоить питерских заказчиков: в Питере выдача щитов происходит в приличном месте.
Не совсем понял вопрос.
Там два входа, два выхода. Выходы имеют перемычку (фаза А с фазой А и т.д.).
И есть механическая гарания отсутствия к.з. двух источников питания, о чём говорится прямым текстом в описании, плюс это видно из диаграммы работы рубильника.
Их можно использовать для реверса и АВР (только перемычки при этом разные).
Уважаемый Юрий! Огромное Вам спасибо за ! Извините, что не сразу ответил (не прошло и года, погряз в ремонте Как здорово, что такие Специалисты есть, и помогают другим. (Очень радуют Ваши цены - они даже выше всяких похвал, а в региональных магазинах вообще не найти ни ABB, ни Legrand, ни тем более Schneider и т.п.). Отдельное спасибо за то, что потратили немало своего времени, отвечая на огромное количество моих ламерских вопросов
В итоге получилось вот какая красота:
Ящик получился загляденье, и - гордость моего ремонта Теперь вот рекомендовал Вас своим родственникам. Удачи Вам и еще раз спасибо!
frominfotek написал :
а в региональных магазинах вообще не найти ни ABB, ни Legrand, ни тем более Schneider
Кстати, именно в городе Лобня у Шнейдер Электрик супер-мега , который снабжает практически всю Россию (ещё один склад в Екатеринбурге). Поэтому можно сказать, что Вы купили Шнейдер у себя дома.
Юрка написал :
Константин, спасибо за отзыв и пожелания!
Кстати, именно в городе Лобня у Шнейдер Электрик супер-мега склад, который снабжает практически всю Россию (ещё один склад в Екатеринбурге). Поэтому можно сказать, что Вы купили Шнейдер у себя дома.
Удивлен, про склад не знал (Вообще, в последние годы в Лобне несколько комплексов гигантских складов построили. Может и Шнайдер решил арендовать там...) А говоря про регионы, я имел ввиду не Лобню, а - граничащие с МО области, где живут родственники. Вот у них (Тульская область, город - второй по численности населения после областного центра) - в магазинах только ИЕК и аналоги, из не-китайского только Moeller (и то далеко не полная номенклатура, и УЗО у этого Моллера какие-то дешевые подозрительно, и только типа АС в тех магазинах).
Об отмене зимнего времени и о старых многотарифных счётчиках.
Ранее установленные двухтарифные счетчики, которые в октябре автоматически перейдут на «зимнее» время, перестанут соответствовать ГОСТу. Однако для волнения нет причин.
как контролирующая организация не будет обращать внимания на подобное несоответствие, так как эта ситуация обусловлена изменениями в законодательстве, а не особенностями прибора. Это непреодолимое стечение обстоятельств, по вине которого встроенные часы счетчика будут отличаться от реального времени на один час.
, следуя политике клиентоориентированности, приняло решение о безвозмездном перепрограммировании приборов учета электроэнергии бытовых клиентов в Москве и Московской области.
Подскажите есть автомат2Р - реле напряжения - контактор 2Р - УЗО находящиеся на одной рейке. все шнайдер кроме реле напряжения.
можно 2х фазной шинкой подключить автомат и контактор внизу, контактор и УЗО вверху (реле сдвигается в сторону) или это не по правилам?
pnetmon написал :
Подскажите есть автомат2Р - реле напряжения - контактор 2Р - УЗО находящиеся на одной рейке. все шнайдер кроме реле напряжения.
можно 2х фазной шинкой подключить автомат и контактор внизу, контактор и УЗО вверху (реле сдвигается в сторону) или это не по правилам?
Контактор шинкой подключить нельзя. Там другие размеры.
serj_mobias написал :
Юрка доброе утро такой вопрос по шнайдеру в Молдавию откуда поставляют шнайдер.Вроде бы дилер говорит что с Румынии.
Доброе утро.
Вот на сайте Шнейдера. Там указано, что своего представительства Шнейдера в Молдавии нет, а его функции выполняет представительство в Румынии. Видимо и физически товар едет через Румынию.
В России представительство находится в Москве (с филиалами в разных городах), а товар везут через польскую границу (только когда был кризис с поляками, Шнейдер стал искать обходные пути).
Юрий, мое почтение
хочу поблагодарить за безупречную работу( щиток 91). Только у моего электрика возник вопрос и я к нему присоденияюсь - почему все перемычки и подводка фаз в моем случае установлены снизу, в то время как на всех примерах на этой странице они как и полагается размещены сверху? ( примеры 89-93).
Добрый день, Павел.
1) В Вашем щите было рациональнее поставить гребенчатые шинки снизу.
2) В примерах 83,74,72,68,57 и прочих сделано так же.
3) Шнейдер разрешает подключать свои автоматы, УЗО, рубильники и сверху и снизу (см. посты 7..10 данной темы).
По телефону (495) 797-32-32 Вам это подтвердят.
4) ГОСТы и прочая документация не запрещает подключать приборы снизу.
Юрка написал :
Пример 94. Санкт-Петербург. Корпус Spacial 3D (600*600*200 мм, с навесом, IP66). Цена 38 100.
Ещё не подключил, тут куча подготовительной работы скабелями и рамой. Не суть. Там кстати, ошибка одна была - моя ошибка. Вы всё правильно по схеме собрали. Ошибка с доп.контактом ABB , я вроде смотрел по каталогу и получалось что NC+NO в положении ON автомата, а оказалось, что в положении OFF/ Поменяль местами проводники 13-14 и 21-22. Аккуратненько, помятую про слабые клемы в доп.контакте. Хорошо схему проверил ещё не повесив, а то под напряжением и уже на повешенном щите былобы геморройно переключать.
VadimVB написал :
Ошибка с доп.контактом ABB , я вроде смотрел по каталогу и получалось что NC+NO в положении ON автомата, а оказалось, что в положении OFF/ Поменяль местами проводники 13-14 и 21-22.
Добрый день, Вадим. Я подключал дополнительный контакт не по номерам зажимов, а по сути: искал НО и НЗ контакты в положении автомата OFF при помощи тестера. А контакты были нарисованы в положении автомата ON? Тогда конечно, ошибка была неизбежна. При такой хитрой схеме проверка перед подачей напряжения необходима.
Юрка написал :
Добрый день, Вадим. Я подключал дополнительный контакт не по номерам зажимов, а по сути: искал НО и НЗ контакты в положении автомата OFF при помощи тестера. А контакты были нарисованы в положении автомата ON? Тогда конечно, ошибка была неизбежна. При такой хиторой схеме проверка перед подачей напряжения необходима.
Именно. На схеме положение контактов было нарисовано для положения ON, при том что автоматы нарисованы по схеме в положении OFF. Ничего страшного, я как раз вчера( дождь лил полдня - сваривать не хотел под дождём ) сел и проверил всю схему. Ну и поменял местами контакты - там несложно.
Юрка, не могли бы Вы помочь с каталожными номерами (или хотя бы указать страницу каталога - я его скачал) где Шнайдеровские шинки 1p 2p и торцевые заглушки к ним. Я в Саратове столкнулся с тем, что ЭТМ шинки ещё представляют где искать, а вот заглушек нету, не уверены они что это то что нужно. А позиции для Саратова заказные с долгим ожиданием, от трёх недель и более.
web-rr написал : Юрка, не могли бы Вы помочь с каталожными номерами (или хотя бы указать страницу каталога - я его скачал) где Шнайдеровские шинки 1p 2p и торцевые заглушки к ним.
Шинка 1п 12 мод + 2 торцевые заглушки: 14881.
Шинка 2п 12 мод + 2 торцевые заглушки: 14882.
Две шинки 1п 24 мод + 4 боковые заглушки: 14891.
Две шинки 2п 24 мод + 4 боковые заглушки: 14892.
40 боковых заглушек для 1п и 2п шинок: 14886.
В каталоге их лучше искать по указателю каталожных номеров.
Номер страницы сильно зависит от редакции каталога (Мульти или Акти, год издания).
В каталоге Акти9 (сентябрь 2010) это страница 222.
Юрка, не могли бы ответить на пару вопросов:
а) расключаете внутри ящика - ПВ3 6-ка, они у Вас оконцованны?
б) в навесных шкафах MiniPragma (2x12), я так понимаю, невозможно воспользоваться шинками (14881/14882) и вводными клеммами (14885), потому что они практически упираются рейку для крепления нулевых шин? У Вас соответсвующий провод оконцован и вставлен за штырь гребенки, так ?
drug. написал :
а) расключаете внутри ящика - ПВ3 6-ка, они у Вас оконцованны?
Если шестёрка зажимается без гребенчатой шинки, то как правило не оконцовываю.
drug. написал :
б) в навесных шкафах MiniPragma (2x12), я так понимаю, невозможно воспользоваться шинками (14881/14882) и вводными клеммами (14885), потому что они практически упираются рейку для крепления нулевых шин?
Можно, но будет тесно. Нулевые шинки лучше защёлкивать в последний момент, после установки гребенчатых шин.
drug. написал :
У Вас соответсвующий провод оконцован и вставлен за штырь гребенки, так ?
Если не сложно, может быть порекомндуете решение для навесных ящиков MiniPragma для разделения нуля после УЗО для малого числа автоматов (2 или 3)?
А то что-то ничего кроме как купить IEK YNN11-08-100 и распилить пополам в голову не приходит?
drug. написал :
Если не сложно, может быть порекомндуете решение для навесных ящиков MiniPragma для разделения нуля после УЗО для малого числа автоматов (2 или 3)?
Варианты:
1) шинка MIP99037 (4 отв) на держатель, идущий в комплекте со щитом (если есть место на нём).
2) клемма PRA90047 (4 отв) на держатель PRA90048 (на этот держатель поместится 2 клеммы).
3) шинка 14975 (4 отв) на дин-рейку.
Если два автомата, а кабель одинаковый, то размножать не нужно.
Юрка написал :
Пример 94. Санкт-Петербург. Корпус Spacial 3D (600*600*200 мм, с навесом, IP66). Цена 38 100.
Частитчно подключил - собрал блок розеток и ввёл в щит. Генератор подключал - всё окей. Осталось проблема с вводным кабелем АВВГ 3x35+1x16 который в земле идёт - откоппал но выдернуть не смог .... Позвал местных электриков из РЭС - они посмотрели - и с большим уважением сказали "А кто это всё собирал и монтировал???" Ну я ответил что монтировал я, а щит собирал специально обученный человек. :-) (отец который любит приврать - и стоял рядом - сказал "С секртеного военного завода" :-))
Большое спасибо Юрию за сборку - всё сделано качественно - очень мне понравилось. По поводу цен - то что написано вверху темы почти правда - ABB впринципе можно купить дешевле но по Шнайдеру вопросов нет. Но еслибы я сам комплектовал и собирал - это надо былобы объехать штук десять фирм, а часть комплектухи опять же ждать и заказвать - а тут отослал схему, обговорил - потом приехал забрал....
Юрка написал :
Двухполюсные автоматы описаны в каталге .
А Вы знаете, Саратовский филиал ЭТМ как оказывается не знает о существовании в каталоге Acti9 позиции Автоматические выключатели iDPN N. Пользуются каталогом 2010 года как самым свежим. Вот распечатал странички нужные, понесу им, а то нипочём не заказать...
web-rr написал :
А Вы знаете, Саратовский филиал ЭТМ как оказывается не знает о существовании в каталоге Acti9 позиции Автоматические выключатели iDPN N. Пользуются каталогом 2010 года как самым свежим. Вот распечатал странички нужные, понесу им, а то нипочём не заказать...
Всё так. Нового бумажного каталога Акти9 я тоже не видел. Сам пользуюсь редакцией "сентябрь 2010". Но своим партнёрам Шнейдер рассылает новости. Там и было сообщение о добавлении в гамму Акти9 новых аппаратов. Кроме того, эти новинки до сих пор не включены в прайс-лист, рассылаемый Шнейдером. Цены на них можно узнать через электронную систему заказа, к которой есть допуск не у каждого менеджера. Если этот саратовский офис не имеет допуск на партнёрский сайт Шнейдера (там вход по паролю) и к системе заказа Шнейдера (где цены, сроки, заказы), то они могут быть не в курсе новинок и цен на них.
Разузнал я по iDPN N. Номиналом по 25А можно заказать от коробки. 6, 10, 16 ампер можно и поштучно заказывать, но не радует цена примерно в 450 рублей за штуку. По моей просьбе пообещали сделать запрос в Шнайдер, может быть будут более приемлемыее цены и условия заказа. Шинки, изолировааные перехдники, заглушки на шинки заказал. Так что в Саратове есть теперь сборка щитов на основе элементной базы Schneider Electric будет поставлена на широкую ногу. На мою ногу
web-rr написал :
Разузнал я по iDPN N. Номиналом по 25А можно заказать от коробки. 6, 10, 16 ампер можно и поштучно заказывать, но не радует цена примерно в 450 рублей за штуку. По моей просьбе пообещали сделать запрос в Шнайдер, может быть будут более приемлемыее цены и условия заказа.
1) Производитель продаёт эти автоматы по одной штуке (не коробками). Почему дистрибьютор говорит о коробке - не понятно.
2) Цена 450 рублей - странная цена (слишком низкая, тем более для розницы).
3) Со Шнейдером торговаться бесполезно и запрашивать "более приемлемые цены" тоже, так как цены зафиксированы договором.
Всё это наводит на мысль, что они предлагают левак. У левого поставщика могут быть более низкие цены, другие требования по минимальному количеству и с ним можно торговаться. ЭТМ конечно имеет статус дистрибьютора Шнейдера, но то, что они говорят весьма странно.
С 01.11.2011 Шнейдер Электрик повышает отпускные цены (информационное письмо прилагаю).
Поэтому старые сметы, по которым не успели заказать комплектующие, будут пересчитаны.
serj_mobias написал :
можно ли на узо подключить все рабочий ноль прямо на выводную клему или же поставить клему ноль.
На зажим УЗО можно подключить до двух одинаковых проводов. Если их больше или они разного сечения, то приходится размножать нейтральный зажим УЗО, ставя шинки или колодки.
Юрка, между входным двухполюсным и РН-111М что? Мне бы Шнайдеровский каталожный номер, я сам посмотрю характеристики.
И сразу после РН-111 и замыкает верхнюю рейку что это?
И интересно что в нижнем правом углу - фильтр помехоподавления? Это Заказчик предложил?
Обклейку посмотрел, стало любопытно. Звонок и водогрейка на одном автомате?
scato написал : Юрка, можно у Вас заказать сборку щитка в наружном мет.шкафу, в который бы влезал индукционный счетчик?
Да. Стальной шкаф типа Spacial 3D (пример 104). Размер подберём индивидуально, по схеме. Можно добавить навес (козырёк), если шкаф будет стоять совсем открыто.
Юрка написал :
Да. Стальной шкаф типа Spacial 3D (пример 104). Размер подберём индивидуально, по схеме. Можно добавить навес (козырёк), если шкаф будет стоять совсем открыто.
шкаф нужен для деревянного дома, будет стоять внутри. Мнения спецов разделились, говорят, что по ПУЭ в дер.постройках можно использовать только мет.ящики. Но смотрю, Вы много делаете для дер.домом-сараев в пластике. Сорри за флуд.
scato написал :
шкаф нужен для деревянного дома, будет стоять внутри. Мнения спецов разделились, говорят, что по ПУЭ в дер.постройках можно использовать только мет.ящики.
Для деревянных стен металл конечно надёжнее. Вот выдержка из ГОСТа> 6.2.3 Изоляционные оболочки щитков класса II, устанавливаемых на/в стенах из негорючих материалов (НГ), а также из материалов, относящихся к группе горючести Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренно горючие) и группе воспламеняемости В1 по [1], должны (по ГОСТ Р 51321.3) обладать стойкостью к воспламенению при воздействии на них нагретой до температуры (650±10) °С проволокой.
Для более пожароопасных условий применения щитков класса II, например, в деревянных домах, части изоляционных оболочек, встраиваемые в ниши или примыкающие к стенам в закрепленном положении щитка, должны обладать стойкостью к воспламенению при воздействии на них нагретой до температуры (850±10) °С проволокой.
Anbuan написал :
Сколько будет стоить такой щиток?
Вопрос.
3 ноября на счёт упала круглая сумма. Похоже на предоплату. Но от кого - не могу понять. Прошу хозяина этих денег прислать письмо по электронной почте или личное сообщение.