chernykh
chernykh
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

03.10.2015 в 23:22:43

Друзья! У меня ЧП. Заказал замену окна старого на пластиковое. И сегодня у меня прошла первая часть монтажа - окно установили, завтра будут ставить откосы. Но! Когда монтажники уехали и я пошёл спокойно осматривать работу, чуть не родил ежа! Посмотрите на фото :( Между бетоном и профилем пены практически нет. Адовые пустоты. Лента изоляционная и сверху и снизу местами запенена. Что с этим браком делать теперь? Или всё не так плохо? (Я не профессионал).

0
Choper
Choper
Новичок

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 8

04.10.2015 в 00:18:58

Эм... Запененно неакуратно. Нужно при установке откосов попросить тщатель пропенить. Это если не придераться к ленте и крепежу и не проверять уровень и ромб.

0
serg 190
serg 190
Эксперт

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

04.10.2015 в 07:26:11

chernykh, Все перепенить,и попросить добавить крепежа.Пароизоляция должна клеятся на праймер,а не просто на пыльный откос.

0
chernykh
chernykh
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

04.10.2015 в 08:27:24

Парни, у меня час от часу не легче! Сейчас захожу на кухню, и вижу, что уже повело сам профиль рамы оконной. Так как правый шов они совсем не сделали, профиль от веса створок выгнулся бочкой к стене. Петля вышла с направляющей где-то на сантиметр. Смотрите фото.

А вопрос, как обычно - что теперь делать?

0
chernykh
chernykh
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

04.10.2015 в 08:30:11

serg 190, Для перепенивания, думаю, нужно пароизоляционную ленту сдирать. Реально - они ей не шов заизолировали, а заизолировали оконный профиль от стены :( Так? И в какие места нужно добавить крепёж?

0
Choper
Choper
Новичок

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 8

04.10.2015 в 10:43:13

Рядом с каждым импостом по пластине хотябы. (импост это вертикальная часть рамы между окнами посередине) ну и пластины крепятся на два самореза.Любопытно у вас выгнуло раму в месте прижима, такого я не видел, бывают конечно бочки.... Нам за такой монтаж начальство бы устроило расширение анального прохода...

0
serg 190
serg 190
Эксперт

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

04.10.2015 в 15:10:56

chernykh, Пусть ставят на прямой крепеж,если на пластины не умеют.Скорее всего армировка в раме кака,если так легко утянуло.http://www.pmfz.ru/o-montazhe-ankerny-kh-plastin.html

0
DiVO
DiVO
Эксперт

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

04.10.2015 в 17:50:12

serg 190 написал : Пусть ставят на прямой крепеж

Вот именно. Вообще непонятно, зачем они на пластины окно поставили. Эти пластины еще и ленту пароизоляционную нормально установить мешают. Тут нужно прямым крепежом окно ставить. А судя по тому, что середина окна прогнулась, там еще и опорные колодки отсутствуют.

0
LGKov
LGKov
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

04.10.2015 в 19:46:07

Оплатил клиент, как я понимаю, монтаж по ГОСТу... Вы бы авторов этой работы и фирму назвали, чтобы другие знали, кто у нас бракодел !

0
Scissors
Scissors
Новичок

Регистрация: 13.10.2015

Николаев

Сообщений: 18

19.10.2015 в 11:48:10

LGKov написал : Оплатил клиент, как я понимаю, монтаж по ГОСТу... Вы бы авторов этой работы и фирму назвали, чтобы другие знали, кто у нас бракодел !

Да, родина должна знать своих героев) Обезопасите многих от таких безруких монтажников и фирм-изготовителей.

0
MOSCOW
MOSCOW
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Москва

Сообщений: 410

20.10.2015 в 23:36:00

Только полная переустановка, другими специалистами вам поможет.С новыми лентами.